当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
我要发帖
首页
上一页
1
2
3
4
5
下一页
尾页
变频器用了一年,不节电了!
点击:
3339
| 回复:
84
wyx5590
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 68回
年度积分:0
历史总积分:104
注册:2005年1月27日
发表于:2006-08-19 09:27:00
楼主
首先谢谢各位老师。
一台55KW萝茨风机,去年安装变频节能,频率设定在-40Hz,输入电流65A。工频电流105A,节能达到40%左右。厂家很高兴。
今年再次测试:变频电流仍然65A,工频电流105A,工频时55度/小时。变频时46度/小时。出现这种问题,百思不得其解!
(计量工具:普通电表,电子电表,普通钳型表,电子钳型表)
还请各位老师百忙中给予指点。非常感谢!
还有一个现象也请教:我使用的变频器是惠丰的,用过一年左右,把频率调试到50Hz时测试。电流比同工况工频电流上升15A左右(37KW,55KW两台)都是差不多的情况。也是非常迷惑!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
阿点
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:20
注册:2006年8月05日
发表于:2006-08-19 18:31:00
21楼
把变频器自身消耗功率考虑进去,55千瓦变频器工作时大约2-3度/小时
回复
引用
举报
wyx5590
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 68回
年度积分:0
历史总积分:104
注册:2005年1月27日
发表于:2006-08-19 18:32:00
22楼
谢谢阿点!
回复
引用
举报
wyx5590
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 68回
年度积分:0
历史总积分:104
注册:2005年1月27日
发表于:2006-08-19 18:38:00
23楼
我去吃饭了,一会回来。这两天晕了。谢谢
回复
引用
举报
wyx5590
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 68回
年度积分:0
历史总积分:104
注册:2005年1月27日
发表于:2006-08-19 18:51:00
24楼
李老师
要是怀疑谐波干扰,示波器可以测出来吗?
谢谢
回复
引用
举报
阿点
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:20
注册:2006年8月05日
发表于:2006-08-19 19:34:00
25楼
理论数据应是平方关系:50*50-40*40=900 900/2500=36% 理论节能为36%,实际要减去变频器消耗,还有其他因素。40%理论上是不可能的。
回复
引用
举报
秦方利
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 45回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:2005年1月17日
发表于:2006-08-19 19:46:00
26楼
其实去年和今年一样!!!!!!!!!!!!!
那是因为变屏器里面有电容,用变频时,大部分的无功电流就不要同配电房的电容交换能量,测量时会发现电流少了好多!!!!
回复
引用
举报
秦方利
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 45回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:2005年1月17日
发表于:2006-08-19 19:47:00
27楼
其实去年和今年一样!!!!!!!!!!!!!
那是因为变屏器里面有电容,用变频时,大部分的无功电流就不要同配电房的电容交换能量,测量时会发现电流少了好多!!!!
回复
引用
举报
秦方利
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 45回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:2005年1月17日
发表于:2006-08-19 19:48:00
28楼
其实去年和今年一样!!!!!!!!!!!!!
那是因为变屏器里面有电容,用变频时,大部分的无功电流就不要同配电房的电容交换能量,测量时会发现电流少了好多!!!!
回复
引用
举报
wyx5590
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 68回
年度积分:0
历史总积分:104
注册:2005年1月27日
发表于:2006-08-20 09:02:00
29楼
流星11您好!
一,首先谢谢你的参与。
二,变频器有电容,这个电容不是补偿功率因素的电容,变频器的电容是虑波及完成交-直-交过程用的。
三,电流问题是:去年和今年一样65A。只是电度表的计量和去年不一样了。
四,我目前的单位情况是,电容就地补偿。
回复
引用
举报
wyx5590
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 68回
年度积分:0
历史总积分:104
注册:2005年1月27日
发表于:2006-08-20 09:07:00
30楼
阿点:您好。
变频节能原理概述 由流体传输设备(风机、水泵)的工作原理可知: n∝Q n2∝p或H P=Q*p或H n3∝P 其中:n为电机转速,Q为流量或风量,p为压力,H为扬程,P为水泵或风机的轴功率。 由上式可知水泵的流量(或风机的风量)与其转速成正比;水泵或风机的压力(或扬程)与其转速的平方成正比;而水泵或风机的轴功率等于流量与压力(或扬程)的乘积,故水泵、风机的轴功率与其转速的三次方成正比(即与电源频率的三次方成正比)。
回复
引用
举报
wyx5590
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 68回
年度积分:0
历史总积分:104
注册:2005年1月27日
发表于:2006-08-20 09:22:00
31楼
阿点 : 引用 加为好友 发送留言 2006-8-19 16:59:00
工频时所测电流是指有功加无功电流,变频时所测电流是指变频所补偿后的电流,基本上有功电流,也就是说这里涉及到功率因数的问题,工频电流105A,实际用电量不是55KW/小时。应是A*V*COSφ*1.732,大约是105*380*0.72*1.732=49.76kw/小时,取COSφ为0.72,实际有些场合更低.变频时66*380*0.98*1.732=42.57KW/小时。有时工作电压的变化,计量方面会存在偏差。再说,不管工频变频,相同频率即50HZ时不可能节能的,电流的不一样只不过是功率因素的不同而已。
请问阿点上述观点:
一,虽然电机功率因素只算72%,经过电容补偿至98%(单位的功率因素补偿都达到98%),是不是可以说,105A电流的工频状况下,经过电容的补偿,真正供电局收费表上记度收费就是49.76度/小时?有功而只有2%的无功电度?
谢谢
回复
引用
举报
尚月
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 209回
年度积分:0
历史总积分:856
注册:2005年4月09日
发表于:2006-08-20 15:35:00
32楼
我也走过如此弯路,工频测量功率因数低,而变频时功率因数高.如果工频经电容补偿了,真正供电局收费按补偿后收取.
回复
引用
举报
张琼华
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:4
注册:2006年8月14日
发表于:2006-08-20 19:37:00
33楼
回复
引用
举报
344
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 42回
年度积分:0
历史总积分:68
注册:2006年6月14日
发表于:2006-08-20 20:48:00
34楼
电度表的计量不准确.
回复
引用
举报
wyx5590
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 68回
年度积分:0
历史总积分:104
注册:2005年1月27日
发表于:2006-08-20 23:09:00
35楼
李老师好!
一,我已经把变频器完全断开,测量工频电度100A。实际用电度是:50.58度/小时。
二,测量时间5小时。电子式电表1600/度。时间:8月20日 17:00(0458.80)至22:00(0461.61)。
非常郁闷!非常郁闷!
回复
引用
举报
wyx5590
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 68回
年度积分:0
历史总积分:104
注册:2005年1月27日
发表于:2006-08-20 23:15:00
36楼
尚月您好!
一,一般电容补偿后功率因素在98%左右。是不是可以理解为,有功(105A)工频的真正用电就是50度/小时?
二,那么105A*380*1.732的KW时,理论电度和实际为什么相差这么大?
三,变频器40HZ 65A 电度在44度/小时。又是怎么回事呢?
郁闷!非常郁闷!
回复
引用
举报
wyx5590
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 68回
年度积分:0
历史总积分:104
注册:2005年1月27日
发表于:2006-08-20 23:16:00
37楼
许先锋您好!
我已经换过两次机械电度表,一次电子表了。郁闷!非常郁闷!
回复
引用
举报
平和
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 1467回
年度积分:0
历史总积分:2650
注册:2004年3月21日
发表于:2006-08-21 08:31:00
38楼
罗茨风机区别于一般离心和轴流风机,不属于平方转矩负载而基本属于恒转矩负载,如果按类似恒转矩负载推算,你目前测得的数据是基本准确的.
不排除当初投用时变频器厂商测试的时候为夸大节能效果而采用了不科学的计量方法:如采用视在功率代替有功功率..
回复
引用
举报
刘志斌
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:346帖 | 35827回
年度积分:0
历史总积分:75384
注册:2006年7月30日
发表于:2006-08-21 08:38:00
39楼
TO wyx5590
1、在负载不变的情况下,安装变频器节能,只能改变电机运行的功率因数,降低无功损耗;
2、105A减到65A,只是功率因数提高了,无功电流降下来了,视再功率降了,而有功功率基本没变;
3、去年“节能达到40%左右”的算法本来就是错误的,是“懂得人骗了不懂的人”;
4、今年用电度表测的是有功功率,“基本没变”是正确的;
5、当有人告诉你,他的设备可节能30、40、50%时,不能单看电流变化,一定要用电度表实测
回复
引用
举报
毕庆民
关注
私信
精华:21帖
求助:5帖
帖子:584帖 | 5227回
年度积分:0
历史总积分:10489
注册:2005年6月13日
发表于:2006-08-21 08:44:00
40楼
能量守恒,变频器是交流调速的器件.要做到输入的能量,最大限度的做功,要从各个环节考虑.其中有确定因素,也有不确定因素.
变频器节电,看怎么理解,商业抄做的因素很大.
电动机空载运行,电流几乎全是无功电流.有功表转速很慢.
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
求助,细纱机变频改造.急!!!
[5334]
变频器功能详解
[8148]
求教!!32/5吨双梁桥式起重机...
[6157]
(已结帖)变频擂台第116期——变...
[7217]
安川G7变频器报SE2故障啥意思...
[7444]
意大利安萨尔多SILCOPAC D 中...
[9425]
普通电机调频到60赫兹行吗
[17525]
变频器带普通电机时,0-50HZ时...
[5176]
科比变频器故障讨论区
[39551]
西门子变频器440报警A0501如...
[5852]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
3
4
5
下一页
尾页