首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 尾页

变频器用了一年,不节电了! 点击:3339 | 回复:84



wyx5590

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2005年1月27日
发表于:2006-08-19 09:27:00
楼主
首先谢谢各位老师。
    一台55KW萝茨风机,去年安装变频节能,频率设定在-40Hz,输入电流65A。工频电流105A,节能达到40%左右。厂家很高兴。
    今年再次测试:变频电流仍然65A,工频电流105A,工频时55度/小时。变频时46度/小时。出现这种问题,百思不得其解!
   (计量工具:普通电表,电子电表,普通钳型表,电子钳型表)
还请各位老师百忙中给予指点。非常感谢!
 还有一个现象也请教:我使用的变频器是惠丰的,用过一年左右,把频率调试到50Hz时测试。电流比同工况工频电流上升15A左右(37KW,55KW两台)都是差不多的情况。也是非常迷惑!



盛世自动化

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 338回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:667
  • 注册:2002年6月02日
发表于:2006-08-19 10:12:00
1楼
郁闷,我也碰到过,不过,过段时间又不知怎么好了.非常郁闷.
有知道的吗?

wyx5590

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2005年1月27日
发表于:2006-08-19 11:40:00
2楼
盛世自动化您好。

难道工况有变?假如工况变了,可是输入电流没有变啊?假如工况变了,输入电流应该有反应了,才会多用电。输入电流没有变,就是工况变了,也不会影响节能。对吧?

平和

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 1467回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2650
  • 注册:2004年3月21日
发表于:2006-08-19 15:07:00
3楼
应该是两次测试方法上存在差异..
应该指明的是:电流的变化的百分比并不代表有功功率的变化比..

wyx5590

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2005年1月27日
发表于:2006-08-19 15:20:00
4楼
老焉您好!

我是工、变频转换的,电表接在进车间总线上。一套计量,计量两路用电。

工频105*380*1.732=69KW/H   实际记录50度/小时。

变频66*380*1.732=43KW/H   实际记录44度/小时。

您说,问题到底出在哪里呢?谢谢

wyx5590

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2005年1月27日
发表于:2006-08-19 15:27:00
5楼
邀请大家讨论,给予帮助。谢谢!

hdh312

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:210
  • 注册:2004年9月17日
发表于:2006-08-19 15:33:00
6楼
工频105*380*1.732=[b][b]69KW/H[/b][/b]   实际记录[b][b]50度/小时。[/b][/b]?????

wyx5590

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2005年1月27日
发表于:2006-08-19 16:17:00
7楼
HDH312您好。

是的,这两天,我一直在测试。你说是什么道理?

阿点

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2006-08-19 16:59:00
8楼
工频时所测电流是指有功加无功电流,变频时所测电流是指变频所补偿后的电流,基本上有功电流,也就是说这里涉及到功率因数的问题,工频电流105A,实际用电量不是55KW/小时。应是A*V*COSφ*1.732,大约是105*380*0.72*1.732=49.76kw/小时,取COSφ为0.72,实际有些场合更低.变频时66*380*0.98*1.732=42.57KW/小时。有时工作电压的变化,计量方面会存在偏差。再说,不管工频变频,相同频率即50HZ时不可能节能的,电流的不一样只不过是功率因素的不同而已。

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-08-19 17:10:00
9楼
1)去年测功率也是同一个表吗?工频运行测量功率时变频器是否停电,是否测量受变频器干扰?

wyx5590

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2005年1月27日
发表于:2006-08-19 17:10:00
10楼
阿点 您好!

一,谢谢你的计算。
二,目前变频器工作频率是在40Hz 。
三。是不是可以说,工频的电度应该有功+无功?49.76+无功。
四,而变频器的真正耗电就是42.75度/小时?

                                     谢谢

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-08-19 17:13:00
11楼
功率因素造成差别不会这么大。估计还是测量问题

wyx5590

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2005年1月27日
发表于:2006-08-19 17:15:00
12楼
李老师 您好!

一,去年测试的表,当时一直没有拆下来,就是去年用的表。
二,我是工频/变频器互锁转换的,在工频运行时,变频器有输入,输出切断。
谢谢

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-08-19 17:20:00
13楼
关掉变频器试。

wyx5590

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2005年1月27日
发表于:2006-08-19 17:42:00
14楼
李老师
一,变频器的功率因素时多少呢?
二,变频时66*380*0.98*1.732=42.57KW/小时,理论和实际值很接近。应该是真实的,对吧。
三,工频105*380*1.732=49.76kw/小时=50度/小时,实际和理论的69度/小时,差距很大,会不会一部分记到无功上去了呢?
四,他们有电容自动补偿补偿的。

谢谢

阿点

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2006-08-19 17:45:00
15楼
你用的是有功电度表,所示消耗功率是指有功电度,你不妨再装一块无功电度表试试。

阿点

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2006-08-19 17:52:00
16楼
你知不知道同样是变频器,不同品牌它自身的消耗功率也是很不一样的。有些变频器在有些场合不但不节能,它只不过是一个调速装置而已。

wyx5590

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2005年1月27日
发表于:2006-08-19 17:53:00
17楼
阿点您好

一,按照变频40Hz ,理论计算节能应该在多少呢?55KW萝茨风机。
二,谢谢

wyx5590

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2005年1月27日
发表于:2006-08-19 17:54:00
18楼
我是用山东惠丰的水泵风机专用变频器。而且,去年测试的时候节能效果非常好达到40%左右。

wyx5590

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2005年1月27日
发表于:2006-08-19 18:17:00
19楼
 盛世自动化您好。

能说说,你碰到的情况吗?

阿点

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2006-08-19 18:26:00
20楼
你手边有电工手册吗?上面有公式,关于功率和频率之间关系的,你自己算一算。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 尾页