使用西门子TP触摸屏和三凌FX系列PLC连接实现警报消息的显示 点击:1234 | 回复:0



fsang

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 184回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:619
  • 注册:2003年9月11日
发表于:2006-08-16 18:38:00
楼主
           使用西门子TP屏和三凌FX系列PLC连接实现警报消息的显示
                                   
 前言:西门子TP系列触摸屏使用WINCE操作系统,具有256色彩色显示,其功能强大,显示效果较好,性价比较三凌A975系列同样尺寸,同样色彩的触摸屏高出不少,还能兼容市面上的大多数PLC,使用其与国内广泛使用的三凌FX系列PLC连接,各取所长,可谓相得益彰,但在实际应用中发现,组态警报消息相当棘手,本文以在组态软件protool中的操作为例,详细介绍了操作步骤,希能对读者朋友有所启发。
要实现报警消息的显示,最主要的任务就是在PLC程序中驱动组态软件中定义的区域指针的数据寄存器的位,当使用西门子TP系列触摸屏与FX系列(不包括FX3U系列,下同)PLC连接时,我们分两种情况讨论如何组态警报消息:
一,要组态的报警消息不多时:
1,通讯设置:
注意:一定要使用TP的IF2接口(RS232标准),并用SC-09下载线与FX系列PLC连接,请在”控制器”的”参数设置”选项中设置”接口”为IF2,如下图:
 
   2,在区域指针中添加一个”报警消息”, 
 如下设置报警消息,这里我们使用32个D,组态32条报警消息。因为使用的是16位的D,每个D占16个位,所以Protool认为已经组态了32*16=512条报警消息,而在本实例中我们只使用32条报警消息.
 
3,在”报警消息”中写好消息内容:
 
                  
填写报警消息的内容时请注意,如果你不想搞的太麻烦,请只填写区域指针为D0.0,D1.0,D2.0等这样的D开头的位.
           
4,PLC程序的设计:
当警报发生时,在FX的程序中传送常数1到D0,即可显示第一条报警消息,传送常数1到D1,即可显示第二条报警消息,在用户执行警报确认时,请记得传送0到D0,D1,……..等.
 
这种做法的意义在于:通过驱动区域指针中指定的D的最低位,实现报警消息的显示和清除。如果你要组态的报警消息很多很多,请按以下办法操作:
二,当组态的报警消息很多时:
 Protool中的设置一样,只是在PLC中驱动D的方式有所不同,在上面的例子中,我们指定了16位的D作区域指针,而实际上只驱动了D的最低位,这样每一个D就有15个位被浪费,要把这15个位也利用起来,你需要注意:在程序中给D传送常数时,不仅仅只传送1,而要使16位D的每一位都有机会被置1,在下图中:
 
这里组态了十四条报警消息,对应的区域指针分别是D0的0到13位。比如要显示第二条报警消息,你需要将D0的第二位置1,而其他位置0;要显示第三条报警消息,你需要将D0的第二位置2,而其他位置0;要显示第四条报警消息,你需要将D0的第三位置1,而其他位置0;要显示第五条报警消息,你需要将D0的第四位置1,而其他位置0;
    按照二进制的规则,将数据寄存器的每位依次序置1时,对应的十进制数分别为(这里用十进制目的在与方便记忆和理解):第0位置1时(0000 0000 0000 0001),对应十进制的1,第1位置1时(0000 0000 0000 0010),对应十进制的2,第3位置1时(0000 0000 0000 0100),对应十进制的4,第4位置1时(0000 0000 0000 1000),对应十进制的8,依秩类推;
 在PLC程序中,传送十进制数1到D0,则显示第一条报警消息;传送十进制数2到D0,则显示第二条报警消息;传送十进制数4到D0,则显示第三条报警消息;传送十进制数8到D0,则显示第四条报警消息;依秩类推;
在下面的PLC程序中,使用X0到X3作为报警的触发条件,使用ANS报警专用指令实现S900到S903这四位的驱动,通过分别传送1,2,4,8实现第一,二,三,四条报警消息的显示:
 
在下面的程序中,通过M1的接通来执行警报复位,注意,需要同时执行ANR和传送0到D0:
 
如果使用了多个D作警报消息的区域指针,您需要多点传送0到所有的作为区域指针的D中(下面的程序以5点为例):
 