关于英威腾变频器的问题。 点击:11091 | 回复:106



网上巡逻

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:326
  • 注册:2006年6月03日
发表于:2006-07-27 19:35:00
楼主
我现在在调试一汽车凃装线,采用了10台英威腾的CHE系列1.5KW变频器,现在有四台显示一上电就显示ITE故障,按复位键后又显示为0C3故障,始终无法消除.还有三台一接上电机能转,但没一会电机就过热烫手,如果不用变频器用接触器直接启动,电机就正常.电机为制动电机,电机的制动电压为AC380V,接上变频器运行后测电机的制动电压为600多V,甚至更高,用直接接触器启动运行是测制动电压正常,不会是干扰问题吧.我用的电机是SEW0.55KW,和0.37KW的,变频器全为1.5KW的.也不会是变频器大功率太少啊,郁闷死了,那位高手指点一下啊,小弟谢谢了.因为在外面调试,本人没很多时间,电话:13273474415.望好心人联系啊!希望英威腾公司做技术支持啊!



corn

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 108回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:159
  • 注册:2006年8月20日
发表于:2006-08-20 11:56:00
21楼

corn

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 108回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:159
  • 注册:2006年8月20日
发表于:2006-08-20 11:56:00
22楼

corn

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 108回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:159
  • 注册:2006年8月20日
发表于:2006-08-20 12:03:00
23楼

雅各宾

  • 精华:23帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:178帖 | 6966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15881
  • 注册:2002年12月10日
发表于:2006-08-20 18:42:00
24楼
是,如果上电就有问题一般在机器本身。

郁闷致死

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:122
  • 注册:2004年6月08日
发表于:2006-09-13 15:41:00
25楼
真想不到它是怎么出混出厂的!!!!!

龙居士

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 595回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:668
  • 注册:2003年10月22日
发表于:2006-09-15 14:38:00
26楼
国货当自强,一定要做好质量保证的工作。不要让牌子砸在自己的手里。

862

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2006年1月08日
发表于:2006-09-17 02:22:00
27楼
这应该是批量来料质量问题,对于器件在使用前不是要进行检验的吗,怎么没检到

shibaoyou

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:97帖 | 346回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:633
  • 注册:2005年11月27日
发表于:2006-09-17 09:17:00
28楼
支持国货!!!!!!!!

劳动

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:186
  • 注册:2004年10月06日
发表于:2006-09-20 15:03:00
29楼
什么也不要怕,有我们这些做工控维修的,你好我公司有专门做英威腾变频器的维修,有需要交流地方可以联系我们,0769---23157160,手机13669852127,找曾先生,网站是http://www.szlifeng.com ,     http://dglifeng.ic37.com

lzk39

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2006年3月10日
发表于:2006-09-27 15:41:00
30楼
我的公司也有英威腾变频器,我自己做的单片机和它配接爱死机.不
知道怎么解决?和松下的没事,不知道怎么解决?

www.cn

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 1717回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2433
  • 注册:2006年5月16日
发表于:2006-10-29 23:30:00
31楼
接地线要接地.

朋远工控网

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 129回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:388
  • 注册:2006年10月29日
发表于:2006-10-29 23:42:00
32楼
顶下

juta

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 3722回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:4434
  • 注册:2004年1月30日
发表于:2006-10-30 12:04:00
33楼
不知道英威腾还有存在多少的“心存侥幸”,这次终于被发现了

真诚服务

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2006年11月23日
发表于:2006-11-23 17:47:00
34楼
我是英威腾的服务人,关与于英威腾有出货无显示的,我认为不可能,我公司有严格的质量控制,而且退回的机器都要经过我们检查,从未发现过有发出去的货无显示

工控1232

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 134回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:100
  • 注册:2004年12月24日
发表于:2006-11-24 14:20:00
35楼
TO真诚服务,在这不要讲不可能的话,你们有严格的质量控制,那么楼主所说就是无理取闹了,在编故事损坏你公司名誉吗,其实任何一个品牌没有说出厂后能保证百分之百没问题的,我们也接触过一些知名品牌,如丹佛斯,ABB,西门子,新的就有问题,但这也没影响他们的声誉啊,你的品牌还没走出国门就完美无缺了,看来国货有希望了

真诚服务

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2006年11月23日
发表于:2006-11-24 14:52:00
36楼
工控初学者1,老实说我们这大部份退货经过我们检查都是无故障,其实有很多都是参数没设好,线没接好,还有就是没调好。其实我们国内的质量现在也越来越好了,有很多人还抱着一种心态,认为进口的就是好的,我相信我们跟国外的知名品牌是有一定的差距,但我们的服务好,价格实惠。

工控1232

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 134回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:100
  • 注册:2004年12月24日
发表于:2006-11-24 15:39:00
37楼
你说的没错,返修的新机器大部分都是人为原因,这与ABB,西门子,富士等品牌的维修部说法一样,即使这样,就没发现你售出的机器有自身原因吗,国产品牌我们也用过一些,如格立特,一般发现问题都不争论,换了再说什么原因,这是国外品牌做不到的

角度

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2004年8月07日
发表于:2006-11-25 10:22:00
38楼
TO真诚服务,想请教一下何为不可能?贵公司有严格的质量控制我们不否认,但出现上述的故障难道不是贵公司对原器件的质量把关与出厂检验的疏忽所造成的一次意外?退一步说就算你们对原器件及出厂检验有百分百的把握,你能保证在运输途中也不会出一点意外?难道每台都是你亲自抱到客户面前的?随便还想请问一下何为“真诚服务”?只从自己的主观意识,只从自身的立场及角度出发能给客户一个真诚的服务吗?

爱人啊,你在哪

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:44
  • 注册:2006年3月25日
发表于:2006-11-25 13:56:00
39楼
问题都已弄清楚,就不要再辩了。
哪有这样的真诚服务?
唯有“能看得破,才认得真。”
看不到自己的短处的人,还能真诚为别人服务吗?

菜1112

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2004年3月31日
发表于:2006-12-05 10:28:00
40楼
TO真诚服务。你应该知道什么是世事无绝对,不是所有客户都因为参数设置不当而影响机器正常运转!我用过一台CHF11KW机器,外部端子启动时,始终不能启动,那请教你这是什么原因?是不是该告诉客户,启动方式没改成端子启动?你们机器出厂所谓的严格检查都查什么?