发表于:2006-07-26 17:13:00
楼主
我最近在维修一个GE FANUC PLC系统,系统硬件结构为:CPU:IC200UAL006-CE,扩充摸组1:IC200UEX011-CE,扩充摸组2:IC200UEX011-CE,扩充摸组3:IC200UEX636-CE,所有摸组上的指示灯(PWR\OK\RUN)均常亮,我用Versapro2.03从其他相同的正常系统把程序(包括硬件\变量等)拷贝后原样灌到此故障系统,系统在正常运行一段时间后又重新回到故障状态,既:扩充摸组三模拟量无输出,由于程序较大,暂时还未看出问题所在,现求教:在指示灯(PWR\OK\RUN)均常亮情况下,问题可能是什么????(电池电压为3.6V).注:此CPU是作为备用的,听说近一年半为曾使用.