首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页

测液位的差压变送器负边经常憋压 点击:2258 | 回复:44



0953

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:63帖 | 338回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:842
  • 注册:2004年8月05日
发表于:2006-06-30 16:01:00
楼主
   一洗氨塔,利用软水将原料气中的氨洗掉。
   入塔原料气压力是8MPa左右,入塔软水压力也是8MPa左右。用一台EJA差压变送器来测量洗氨塔液位,量程0-10KPa(1000mm)。
   在实际使用中,变送器指示经常失灵(保持不变),有时候一个班有3、4次之多。这时候只要稍开负边排污阀,排出引压管内憋住的气体、直到流出稀氨水,变送器指示马上恢复正常。这给安全生产带来了隐患,同时也会污染环境。
   请问各位,我该采用什么样的方法,防止负边引压管憋气?
   谢谢!



whcmcfy

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2006年5月05日
发表于:2006-08-14 17:29:00
41楼
同意水中花的观点。

w1e3r5

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 172回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:246
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2006-08-15 14:54:00
42楼
化工仪表维护QQ群欢迎你的加入!
群号:24462942

w1e3r5

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 172回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:246
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2006-08-15 14:54:00
43楼
化工仪表维护QQ群欢迎你的加入!
群号:24462942

luozq622

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2003年6月24日
发表于:2009-02-19 18:52:55
44楼

我觉得负压本来就应是气相,如果你正负压都接液,怎么能测出液位呢?负压有液体是由于工艺操作不当,造成泛液,或者设备本身有问题,在负压取压口附近气液不能完全分离,你的塔应该是尾吸塔吧,积在负压管里的是碳氨液,因为吸收反应是个放热反应,容器底部温度高,上部温度低,碳氨液容易在上部结晶,将正常的介质气体逐渐封闭起来,造成指示不变化。它的奇妙之处在于结晶并非堵得很死,也不厚,但却能堵死导致指示不变。要是积液造成的偏差会偏小,不会不动,除非小到零了。打开负压排污阀,由于压力差将容器内的高温介质逐渐引出,这碳氨液温度高于95度立即就融化成水状,给你的感觉就是先排出气体,然后一段时间没反应,等排出一点水样的东西,然后出气体,然后就好了。

如果是工艺短时间操作不当造成的,解决办法是引压管加蒸汽伴热,用蒸汽胶管套几圈也行。如果设备缺陷,怎么弄都没用。换双法兰越换越糟,结晶糊在法兰面上,你只有被扣薪水哭鼻子了。差压的处理一下还能用,工艺改不了,还非要看液位,就改核料位计好些.

 


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页