当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
仪器仪表
>
现场仪表
我要发帖
首页
上一页
1
2
3
下一页
尾页
测液位的差压变送器负边经常憋压
点击:
2258
| 回复:
44
0953
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:63帖 | 338回
年度积分:0
历史总积分:842
注册:2004年8月05日
发表于:2006-06-30 16:01:00
楼主
一洗氨塔,利用软水将原料气中的氨洗掉。
入塔原料气压力是8MPa左右,入塔软水压力也是8MPa左右。用一台EJA差压变送器来测量洗氨塔液位,量程0-10KPa(1000mm)。
在实际使用中,变送器指示经常失灵(保持不变),有时候一个班有3、4次之多。这时候只要稍开负边排污阀,排出引压管内憋住的气体、直到流出稀氨水,变送器指示马上恢复正常。这给安全生产带来了隐患,同时也会污染环境。
请问各位,我该采用什么样的方法,防止负边引压管憋气?
谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
蜗牛上的树
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 219回
年度积分:0
历史总积分:417
注册:2006年6月22日
发表于:2006-06-30 17:32:00
1楼
1.故障时,指示通常保持在什么位置?最大最小还是任意位置?
2.是指憋压呢还是指内部积存了气体?
3.排出氨水后,指示就正常了,是否带负迁移?
回复
引用
举报
0953
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:63帖 | 338回
年度积分:0
历史总积分:842
注册:2004年8月05日
发表于:2006-06-30 18:12:00
2楼
这个液位工艺正常是控制在50%,所以失灵时指示都在50%左右;
应该是负边内部积存了气体,造成憋压;
不带迁移。
回复
引用
举报
超人小卒
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 27回
年度积分:0
历史总积分:100
注册:2006年6月22日
发表于:2006-06-30 18:31:00
3楼
由于洗氨塔内的介质容易结晶,所以经常造成变送器导压管堵,最好改为远传差压变送器或者电极式液位计
回复
引用
举报
悟饭
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:70
注册:2003年4月15日
发表于:2006-06-30 20:53:00
4楼
楼上的为什么不用法兰呢
回复
引用
举报
蜗牛上的树
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 219回
年度积分:0
历史总积分:417
注册:2006年6月22日
发表于:2006-07-01 01:48:00
5楼
对氨的结晶我不太熟悉,如果资金有限,那你对负压管加蒸汽强伴热试试,看看效果如何。
回复
引用
举报
调节阀同志
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 50回
年度积分:0
历史总积分:167
注册:2005年10月08日
发表于:2006-07-01 16:18:00
6楼
用远传法兰为最理想方式。用引压管实在不为妙策。
回复
引用
举报
还未入门
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:22帖 | 176回
年度积分:0
历史总积分:331
注册:2004年9月18日
发表于:2006-07-01 19:46:00
7楼
现在这种情况,可加装集气罐。
回复
引用
举报
抵制倭货
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 259回
年度积分:0
历史总积分:261
注册:2006年6月23日
发表于:2006-07-02 15:53:00
8楼
一般的还是用法兰的要稳妥一点:
回复
引用
举报
怡腾自动化
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 35回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2006-07-02 21:24:00
9楼
建议用远传法兰或者电容式液位变送器来测量液位。
回复
引用
举报
logitech
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 296回
年度积分:0
历史总积分:967
注册:2004年8月25日
发表于:2006-07-03 10:34:00
10楼
易结晶会堵引压管,用法兰式差压变送器比较好
回复
引用
举报
0953
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:63帖 | 338回
年度积分:0
历史总积分:842
注册:2004年8月05日
发表于:2006-07-03 10:46:00
11楼
hoho,这么多的热心朋友。谢谢了!
看来还是换远传法兰吧。
回复
引用
举报
蜗牛上的树
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 219回
年度积分:0
历史总积分:417
注册:2006年6月22日
发表于:2006-07-03 21:37:00
12楼
是呀,有钱什么都好办
回复
引用
举报
真诚永远
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 220回
年度积分:0
历史总积分:398
注册:2005年9月26日
发表于:2006-07-04 09:25:00
13楼
我觉得应该换导波雷达应该更合适!
回复
引用
举报
GP新手
关注
私信
精华:2帖
求助:1帖
帖子:40帖 | 1614回
年度积分:0
历史总积分:1985
注册:2006年6月21日
发表于:2006-07-05 10:44:00
14楼
不对的
你仔细检查一下
既然流出的是水和气体,就不存在憋压的问题
因为用变送器测液位
在装上以后,一定用做一下迁移的
只有一个可能就是你选型的时候没考虑这个问题
你安装好以后,没做迁移,相反把这时的当成一个准确值了
解决方法,换个可以迁移的智能表
回复
引用
举报
mygirl
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 179回
年度积分:0
历史总积分:301
注册:2006年7月04日
发表于:2006-07-05 16:01:00
15楼
您可以看一下智能远传差压变送器!http://www.bj-gallop.com/电话:010-62967949/7549。
回复
引用
举报
0953
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:63帖 | 338回
年度积分:0
历史总积分:842
注册:2004年8月05日
发表于:2006-07-06 08:02:00
16楼
原料气从塔底进,经软水洗去氨后从塔顶出,液位要求控制在50%,报警值为下限15%,上限85%,超过85%跳车。所以这个变送器的负边应该是气相的。
我认为是原料气经软水净化后带水严重,所以负边引压管内经常凝聚有水柱,导致变送器失灵。这也是排出稀氨水后指示马上正常的原因。 我前面的“应该是负边内部积存了气体,造成憋压”说法是错误的。
另,旁边还安装有磁翻板液位计。
回复
引用
举报
wm.bao
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:2006年7月08日
发表于:2006-07-06 16:47:00
17楼
这个问题是负迁移问题:负压室混入液体介质造成指示偏差。
解决方法:保持气相管充满被测液体,进行负迁移就可(一般差变都带迁移功能,其实就是调零)。如果差变是智能型的,根据通讯器上指示设置一下零点值,量程指也要修改,但量程不变。如果是普通型的,在确保液相压力为零气相充满被测介质的情况下,调整零点回零,零点调整后还要设置量程,重复几次就行。投入运行看一下,是不是可以使用了?当然如果资金允许,最好更换一台双法兰的!
回复
引用
举报
没事玩玩
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 191回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:2006年6月22日
发表于:2006-07-06 17:04:00
18楼
既然仪表在排出气体后就恢复正常,说明已经做过迁移了,楼上的可能没注意这句话吧,呵呵。
更换成双法兰应该是一个不错的方案。
回复
引用
举报
鱼螺
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:10帖 | 353回
年度积分:10
历史总积分:610
注册:2004年4月16日
发表于:2006-07-08 17:00:00
19楼
采用反冲水来解决该问题.
回复
引用
举报
蜗牛上的树
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 219回
年度积分:0
历史总积分:417
注册:2006年6月22日
发表于:2006-07-10 17:31:00
20楼
最省钱的加几圈儿蒸汽伴热管,把管内积存液体蒸发掉不就全解决了?
下面引用原题:这时候只要稍开负边排污阀,排出引压管内憋住的气体、[b]直到流出稀氨水[/b],变送器指示马上[b]恢复正常[/b]。
下面引用由0953在 2006-6-30 18:12:00 发表的内容:
这个液位工艺正常是控制在50%,所以失灵时指示都在50%左右;应该是负边内部积存了气体,造成憋压;[b]不带迁移[/b]。
两者好像有点矛盾哦
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
图解油水分析仪的构造及面板...
[1430]
锅炉水位三冲量控制系统维修...
[738]
控制线的选型
[584]
食品药品仓库温湿度记录仪
[504]
浮球式水位传感器常见故障解...
[679]
菜鸟 如何学习化工仪表
[1347]
PID正定这样解释你是否认同?...
[780]
如何选用绝缘电阻表外接导线...
[494]
光电测距仪的操作方法及使用...
[1297]
有源隔离器与无源隔离器的比...
[902]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
3
下一页
尾页