首页 上一页 1 2 3 4 5 6 下一页 尾页

台达PLC应用50问题集 点击:14542 | 回复:108



中达电通

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:39帖 | 611回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:981
  • 注册:2002年1月06日
发表于:2006-06-28 08:59:00
楼主
各位兄弟,最近整理了一些台达PLC使用问题集
其中一部分是将本论坛的问题做了汇编,方便大家收录
Wang.naiquan@delta.com.cn
2006-6

1、 现有5台台达的变频器放在同一个控制柜中,想用PLC的485来控制,请问应该使用什么样的通讯线缆和连接件,主要是台达变频的那个电话插头怎样和另外的变频器互相连接?
答:使用屏蔽电缆,注意台达RS485需要使用100欧姆左右的终端电阻。那个电话插头应该是RJ11。

2、 我一直在用的都是台达-ES/EX/SS系列的PLC .最近有一台多年前的PLC 需要修改程序,但是忘了当年设置的密码,有谁能告诉我有什么要的办法吗?否则我只能更换一台PLC 了~
答:强制M1069 ON即可解除。但6.0及以上韧体屏蔽了这一个功能。

3、请教如何实现TP04G的韧体更新?
   答:1、关闭HMI电源;
2、打开HMI机壳后盖
3、将更新韧体制具插入插空上
4、然后给HMI加电源,此时,HMI画面为暗。
5、用FLash软件就可以对HMI进行韧体的更新了。

4、各位高手,请帮助小弟。我现有一个系统,用DVP-ES带485通讯口的。现用485通讯口和百特仪表通讯。用编程口挂GPRS模块,进行联网。中央监控室需要下位机定期传送数据和事件触发功能,问如何能实现?如果不能,其它系列PLC能实现吗?
   答:台达PLC自带两个通讯口,1个RS232通讯口(COM1,即8PIN的编程口)1个RS485通讯口(COM2),COM1只能工作在从站模式下,不能发数据,COM2可以工作在主从两种模式下,可以发数据。所以台达所有PLC,都不能实现!

5、位仁兄:我想知道,上位机和台达的PLC通讯怎么设置成主从式通讯?用其自带的485口。谢谢!
   答:上位机和台达的PLC通讯,多数上位机是主的。这个不用什么设置,台达PLC默认就是从站,不需要做任何设置,直接调用MODBUS协议就可以了。但我们默认的是ASCII,如果要用RTU,必须把M1143置ON。

6、象往变频器里写频率有固定的地址,例如:H2001,要是想通过文本显示器或触摸屏改变变频器里其他的参数如加速时间,那么是否可以象改变写入频率一样,只要知道其地址就可以直接通过触摸屏改变其参数值的大小了吗?
   答:当然可以,对应台达M系列变频器,参数P10的地址为000AH,对应B系列,第一加速时间地址为010AH

7、请问,台达ES的PLC,内建485口可以通讯人机吗?
   答:完全可以
8、EX用485与上位机通讯(ASCⅡ模式),D1120需要设置吗?
   答:看什么格式,如果是9600/7/E1就不用设置,其余的要。但建议设置,养成好习惯。

9、台达PLC软件有离线模拟功能吗?
   答:目前的版本是2.08,没有的

10、请教高手:我用PLC的编程口与计算机相联命令语句为
MSComm1.Output = ":010106140025BF" + Chr(13) + Chr(10),为何联不上?
   答:能发完整的代码吗?你这一句是没有错的,可以用“自发自收”,看发出去没有。

11、大家好,近来使用台达PLC(12SA)做一个项目,在调试软件时发现有一些地址位的内容莫明其妙地被改动,而监控时也没法发现问题所在。例如D寄存器内容被改的一段代码:

SUB D172 K20 D173

监控时当D172=任意值时,D173都是0
强制赋值给D173也没法改变它的值。
最后将D173改为D174就没问题了,想不通啊!
答:是不是你D172的值过大,被用成了D172,D173双字,这时你在把结果放到D173,D173有冲突了,所以结果不正确。你改成D174,D174是没有冲突的,就正常了。
我想是这样的情况,请楼主监控一下看看。

12、DVP-04PT-H温度模块如何与2线式PT100连线,谢谢!
  答:把I-和L-短接,PT连接L+和L-即可。

13、我遇到一设备,机器用过一段时间都很正常,前段时间由于一个输出点短路(用来计数输出的,)我后来把这个输出改过了一个输出点(原来是Y11,我把他改成Y24,之前Y24,Y25,Y26,Y27是空的,其公共点C8也是空的,我把C8接的+24V电源)。。。。。。后出现偶尔执行一动作时出现停机(好象是停机信号有输入),我检查线路都没有问题。请问这是怎么回事,怎么才能解决??谢谢
   答:我看不是干扰的问题,不知道程序是不是自己编的,最好在线监视看一看,停机的话总有一个停机信号。

14、请问台达PLC模拟量模块的地址是怎样定义的? 能否提供个具体的例子供小弟参考
   答:用From ,To指令访问CR#,下载一个手册就一目了然了,^_^~
http://www.delta.com.tw/ch/product/em/plc/plc_manual.asp

15、请问各位达人,台达EX系列的PLC可否使用组态软件实现PC控制?
   答: 完全可以,有的组态软件里有台达的选项,如果没有,就用MODBUS

16、我用EX编了一段程序,在每次上电后,Y0与Y1之间是有时间间隔的,上电启动后,YO与Y1却同时输出,我在人机上停机后,在人机上启动,YO与Y1输出却正常了.每次都是第一次启动不正常,第2次开时就正常了,这是为啥呀?
   答:请分析一下时序的问题。PLC是基于扫描的原理,虽然映像位状态变了,但必须待程序扫描结束后,进入IO扫描时才会更新输出。

17、现在Profibus DP总线应用的也相当广泛,不知台达什么时候能推出支持Profibus DP 协议的功能模块?
   答:目前已经开发出Slim Type的(包括SS/SA/SC/SX系列)DP模块,DVP-PF01模块(把台达PLC挂在PROFIBUS总线上的扩充模块),很快就要上市了。做成了DI/DO扩充机的形式,32点输入,32点输出,应用很方便。

18、计算机监控台达PLC组成的控制网络
   以前一直使用三菱和西门子的PLC,在做计算机监控多台PLC时得出了一些体会。西门子的PLC因为通信协议不公开,所以用VB几乎没有办法做,只能用组态软件等,造价高;三菱的PLC虽然没有公开的通信协议,但我们国人发挥我们的聪明才智,在黑暗中总算摸索出来了,使用编程口通信的话一台计算机只能最多监控16台PLC(VB的限制),使用485的话就需要另外购买485通信卡,增加成本;直到昨天看了台达PLC的通信协议,我觉得真是非常的简单实用,计算机直接和PLC上的485通信口通信,可以低成本的轻松实现对多台PLC的监控。台达PLC在功能上和同级别的三菱PLC相比:在逻辑处理上我觉得已经能够用,但在控制步进(司服)电机有点不够用,没有定位指令,没有带加减速的脉冲指令,而且Y0、Y1分别只能做脉冲输出和可调PWM输出,有点浪费!不过台达的价格也比三菱的少了好几百,值!!
有带加减速的脉冲指令阿,PLSR就是.Y0,Y1並非只能作脈衝輸出,也可做普通的DO輸出.新的EH系列又有了許多改進
定位可用DDRVI,DDRVA,PLSR,这三个指令都具有加减速功能,可通过特殊标志位,特殊寄存器设定。PLSY,需编程者设计加减速程序。

19、台达EX-20 我想用一台PLC控制3台步进电机,应该怎么做啊
频率要求高的话要选EH的,如果三个步进电机动作要求都不一样的话那就需要加上台达的定位控制模块,我一月份刚做了这么个项目,他也是要求三个步进电机,用的是北京的一个什么牌子我忘记了,是可以的,那个电机说频率可以达到200k,没试,但PLC是能发到200k的

20、我用了一台DVP-16EH主机,并扩展了一块DA模块,DA模块是另外供的电源,如果上电时DA模块比主机慢的话,最后主机不会运行,故障灯会亮??有什么好的解决办法避免这种情况吗?
 答:最好先給扩展模块上电,如果先给主机上电,容易发生这种情况。原因就是上电的时间差比较大主机会认为模块有故障。

21、我用了十五台DVP-EH主机,主机通讯地址各不一样,每一台主机都配置了TP04G,TP04G的程序基本相同,只是地址不一样,我想问一下人机软件中有没有什么办法可以


楼主最近还看过



tianna1206

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2006年6月30日
发表于:2006-06-30 09:17:00
1楼
  真不错~!

中达电通

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:39帖 | 611回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:981
  • 注册:2002年1月06日
发表于:2006-07-02 10:28:00
2楼
我会陆续在整理一些出来,提供大家使用的。

澄尘

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2006年4月24日
发表于:2006-07-04 21:56:00
3楼
太好了,谢谢楼主

topmail

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2005年11月28日
发表于:2006-07-05 09:02:00
4楼
[img]http://wpa.qq.com/pa?p=1:65088444:1[/img][url=tencent://message/?uin=65088444&Site=http://bbs.gongkong.com/detail_old.asp?id=337657&Menu=yes]点[/url]

topmail

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2005年11月28日
发表于:2006-07-05 09:21:00
5楼
<a target=blank href=tencent://message/?uin=65088444&Site=http://bbs.gongkong.com/detail_old.asp?id=337657&Menu=yes><img border="0" SRC=http://wpa.qq.com/pa?p=1:65088444:1 alt="点我"></a>

topmail

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2005年11月28日
发表于:2006-07-05 09:22:00
6楼
[img]http://wpa.qq.com/pa?p=1:65088444:1[/img][url=tencent://message/?uin=65088444&Site=http://bbs.gongkong.com/detail_old.asp?id=337657&Menu=yes]点我[/url]

topmail

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2005年11月28日
发表于:2006-07-05 09:23:00
7楼

<a target=blank href=tencent://message/?uin=65088444&Site=http://bbs.gongkong.com&Menu=yes><img border="0" SRC=http://wpa.qq.com/pa?p=1:65088444:1 alt="点我"></a>

一灵

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 310回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:410
  • 注册:2004年10月22日
发表于:2006-07-05 23:21:00
8楼
好,顶一下!

lesing

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:76帖 | 3076回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5728
  • 注册:2005年4月13日
发表于:2006-07-06 07:59:00
9楼
关于第37个问题:“我用台达文本带西门子PLC,用的是RS232,波特率是9600,一共用了34个页面,其中有一些页面里有静态文字,数值输入,数值显示及交替按钮等9个元件,8个系统换页,当翻页时,交替按钮的更新速度需要7秒钟,也就是说,得需要7秒钟才能更新状态”
PLC产品处怀疑不会用7秒的时间,当然可能没有那么长,不过实际中也确实至少需要6秒钟的时间。已经亲自试过,即使台达文本连接台达PLC,当使用COM1时,通讯速率统一设置为9600,7,E,1时,更新也要4秒钟。
更新速度慢的原因在于使用了系统功能键,使用了系统功能键(假设8个)之后,相当于每个画面增加了8个通讯元件,而每个元件的通讯速率是固定的,所以每个画面的通讯时间会变长,因此关联装置的内容显示会慢很多。7秒钟也是有可能的

张羽

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:79帖 | 1053回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1982
  • 注册:2006年3月25日
发表于:2006-07-06 12:30:00
10楼
好!楼主辛苦了

过河卒子

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:51帖 | 289回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1292
  • 注册:2003年12月04日
发表于:2006-07-28 21:16:00
11楼
楼主真是辛苦了啊。!

荷戟独行

  • 精华:5帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:287帖 | 2584回
  • 年度积分:24
  • 历史总积分:8272
  • 注册:2004年8月05日
发表于:2006-08-04 10:55:00
12楼
好!

荷戟独行

  • 精华:5帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:287帖 | 2584回
  • 年度积分:24
  • 历史总积分:8272
  • 注册:2004年8月05日
发表于:2006-08-04 10:56:00
13楼
不过还有一个问题想问:当时行高速计数时,或者说在高速计数中断时,其它程序还在执行吗?

Yorktown

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 532回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:768
  • 注册:2002年6月28日
发表于:2006-08-04 18:00:00
14楼
再有一个问题想请教:台达EX-20 的 COM2:485 作为MODBUS MASTER 读取标准MODBUS SLAVE 上功能地址 40001 (五位)该地址如何表示呢?台达PLC 的 MODBUS 功能不会只能与自己的变频器通讯吧?

呆板吧

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 220回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:340
  • 注册:2006年4月14日
发表于:2006-08-08 10:26:00
15楼
太好了

lesing

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:76帖 | 3076回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5728
  • 注册:2005年4月13日
发表于:2006-08-22 17:20:00
16楼
不错

lesing

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:76帖 | 3076回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5728
  • 注册:2005年4月13日
发表于:2006-08-22 17:24:00
17楼
1.ES/EH机种设定密码后,能否对PLC的装置进行监控?
答复:ES/EH机种设定密码后,不能上下载程序,但可以对PLC的装置进行监控,并可以修改PLC装置的内容。

2.将DVP-ES PLC设定密码后,不能通过WPL编程软件对DVP-ES PLC的装置进行监控,也不能执行RUN/STOP的动作。

PLC韧体版本:V6.0  
WPL软件版本:V2.08
电脑配置:内建Modem的笔记本电脑
答复:电脑的COM口选择不正确,所选择的通讯串口连接modem,使得电脑不能和PLC建立通讯,请更换通讯串口再试。或者是USB转232的线有问题,请检查通讯线。

3.我用台达24ES00T2,晶体管输出脉冲信号,输出指示灯是亮的,但是我检测脉冲峰峰值只有20几毫伏,电流几乎为零,请问是怎么回事?
答复:输出只是开关量,要想得到脉冲信号输出,需要外接电源

4. 如果欲通过MODBUS读取浮点数到PLC,读回来放数据接收寄存器里面 ,它会连续读取2个word吗?
答复:MODBUS便利指令读取的word数由该指令的最后一个操作数决定。

雪世界

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:428帖 | 4411回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20190
  • 注册:2005年8月04日
发表于:2006-08-23 15:40:00
18楼
收藏了
顶一下

taida

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2006年6月20日
发表于:2006-08-25 13:19:00
19楼
受益非浅啊。

taida

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2006年6月20日
发表于:2006-08-25 13:23:00
20楼

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    
    首页 上一页 1 2 3 4 5 6 下一页 尾页