当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
我要发帖
海利普变频器
点击:
601
| 回复:
5
美猴王
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:107帖 | 200回
年度积分:0
历史总积分:527
注册:2003年3月27日
发表于:2006-06-20 18:48:00
楼主
现有一台海利普变频器HLP-A系列11KW,原来为开关电源故障,后来更换一个三极管和两个电阻后,显示正常,但充电继电器一上电就往复的吸合与断开,大约有五六次后吸合正常,不再动作,但一运行又断开,随即又吸合。摘掉三个电流互感器后,一切正常。把互感器的信号线摘掉,仍然这样,请问这是什么原因。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
cxldd
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 72回
年度积分:0
历史总积分:89
注册:2005年9月01日
发表于:2006-06-20 21:50:00
1楼
查电容,夹末康电容质次价高.海利通病
回复
引用
举报
美猴王
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:107帖 | 200回
年度积分:0
历史总积分:527
注册:2003年3月27日
发表于:2006-06-21 12:14:00
2楼
谢谢,电源、驱动电路、控制板上电容我都换过了,有一点不行的我都换了,可还是不行,我现在只怀疑变压器了。
回复
引用
举报
天生才子
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:29帖 | 567回
年度积分:0
历史总积分:630
注册:2006年4月13日
发表于:2006-06-21 19:12:00
3楼
广东东莞华兴机电提示你、这故障应该还是出在开关电源部份、着重看一下给电流检测供电的正负15V电路、我敢断定你那开关变压器绝对没问题、你再仔细检查一下。
电话:0769/85963708 QQ:307717125
回复
引用
举报
陈小刚
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:44帖 | 483回
年度积分:0
历史总积分:647
注册:2004年9月19日
发表于:2006-06-21 20:48:00
4楼
你的问题我见过,但不是11KW的,
回复
引用
举报
美猴王
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:107帖 | 200回
年度积分:0
历史总积分:527
注册:2003年3月27日
发表于:2006-07-01 12:11:00
5楼
谢谢各位,已经修好了
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
A3140能否用A3120代换
[6392]
谈谈你用的变频器输出缺相保...
[6202]
原创-变频器使用不当引起的后...
[19056]
编码器替换要注意什么
[12697]
通用变频器矢量控制的基本原...
[16842]
V/F控制和矢量控制的区别?
[48742]
行车变频改造
[5541]
变频器输出电流波动比较大怎...
[10071]
变频器的常见故障及维修对策
[5500]
deltav
[5324]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号