关于三菱PLC的耗电问题 点击:1373 | 回复:7



利刃

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 426回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:617
  • 注册:2005年12月26日
发表于:2006-06-09 16:07:00
楼主
我不知道这个问题提的是否恰当,希望大家能为我讲解。
1、我现在使用的是FX2N-32MR,我不知道PLC本身耗电是多少????
2、用它提供24VDC电源给传感器用会增加多少电耗???如何计算???



利刃

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 426回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:617
  • 注册:2005年12月26日
发表于:2006-06-13 15:04:00
1楼
大家讨论一下,帮帮忙!

jerrysun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:157
  • 注册:2005年5月26日
发表于:2006-06-13 20:07:00
2楼
没想过,因为三菱的PLC用的是220V的市电,没考虑过他的耗电量,但输出的24V电视有限制的,我记得不太清晰了,应该是8MA左右!给传感器供电因该是会增加电耗。一家之言,欢迎讨论!

利刃

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 426回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:617
  • 注册:2005年12月26日
发表于:2006-06-15 09:55:00
3楼
我知道24V输出的限制电流  ,只是还有其他的不明白  。
PLC用220VAC,那么PLC内部的电池又是起什么作用?24V输出是220经PLC转化来的还是取自内部电池??、

ZJZC

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 3984回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4895
  • 注册:2004年10月18日
发表于:2006-06-15 10:20:00
4楼
[color=#FF0000]1  FX2N-32MR的最大功耗40VA;
2  DC24V最大能提供250mA;
3  电池是后备程序用的,只有3.6V;[/color]

不明处可与我公司技术员联系;

联系地址:浙江省台州市东路桥大道444号   中创贸易有限公司
邮编:318050
电话:0576-2401797  2401785  2196510   2205887   
传真:0576-2401785
手机:13777650379
Http://www.zjzcmy.com
E-mail: zjzcmy@126.com
QQ:394047702(加入请注明PLC)

利刃

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 426回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:617
  • 注册:2005年12月26日
发表于:2006-06-15 10:24:00
5楼
多谢ZJZC的讲解,现在明白了。

ZJZC

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 3984回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4895
  • 注册:2004年10月18日
发表于:2006-06-15 10:27:00
6楼
呵呵;
回复的好快呀!

利刃

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 426回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:617
  • 注册:2005年12月26日
发表于:2006-06-15 11:30:00
7楼
呵呵