当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
PLC
>
三菱(Mitsubishi)PLC
我要发帖
求助: fx2n-4ad控制
点击:
749
| 回复:
4
longniu
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 74回
年度积分:0
历史总积分:327
注册:2004年8月24日
发表于:2006-06-02 11:55:00
楼主
我刚接触plc编程,现在有12个模拟量,检测压力、温度,如果他们超高,就报警输出,怎样编程才能减少输出点,
先谢谢了!
gk.l.gs@163.com 12个模拟量都是4--20mA,检测系统压力,温度,如果检测到有一个大于设定值,(低报警是小于设定值),plc输出,让系统停止运行。 现在的问题是,如果报警占取12个输出口,有点浪费,还有系统正常运行的输出,有可能不够用。 另外,fx2n能不能和siemensTD200通讯,想让12个模拟量在终端显示和提供设定值功能?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
ZHUYONG108
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 62回
年度积分:0
历史总积分:133
注册:2006年6月02日
发表于:2006-06-02 13:10:00
1楼
干吗要减少?输入多,输出少!4-20MA,0-10V?选用
回复
引用
举报
王岩
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:71
注册:2004年2月19日
发表于:2006-06-02 13:32:00
2楼
问题不清!
这几个模拟量有何关系?
是都高时,输出?还是一个高输出一个?
不明白。
回复
引用
举报
longniu
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 74回
年度积分:0
历史总积分:327
注册:2004年8月24日
发表于:2006-06-02 17:20:00
3楼
4--20mA,循环检测每个回路,如果检测到大于或小于设定值,就输出报警
回复
引用
举报
longniu
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 74回
年度积分:0
历史总积分:327
注册:2004年8月24日
发表于:2006-06-02 17:29:00
4楼
如果1路报警就需一个输出点,那12路就得12个输出点,这样很浪费输出点,模拟量之间没有关系,是开关量输出
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
用PLC输出口显示4位数码的硬...
[9966]
给年轻工程师的十大忠告(转贴...
[65339]
用过和利时PLC的请进
[10091]
两个时间继电器怎么让另一个...
[9234]
永宏PLC的MODBUS RTU通讯程序...
[11025]
EM231怎么接线?
[9779]
工控老鬼 西门子S7200入门&精...
[8427]
伺服电机的编码器17位和20位...
[13371]
空气开关上的C3 D6是什么意思...
[8165]
PLC是什么?什么是plc
[13065]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号