当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
我要发帖
富士FVR-C9S变频器,Er1故障
点击:
1071
| 回复:
4
fanhongqi
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 70回
年度积分:0
历史总积分:154
注册:2005年7月31日
发表于:2006-05-25 20:05:00
楼主
大家好,我有一台富士FVR-C9S变频器上电后显示Er1故障,请问各位老师是哪里故障,非常感激
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
精良
关注
私信
精华:12帖
求助:0帖
帖子:69帖 | 1237回
年度积分:0
历史总积分:2225
注册:2002年2月27日
发表于:2006-05-25 21:24:00
1楼
电脑板坏,报复吧,不值得修。
回复
引用
举报
一灵
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 310回
年度积分:0
历史总积分:410
注册:2004年10月22日
发表于:2006-05-26 20:45:00
2楼
Er1故障是存储器异常,存储器在写入数据时发生错误。清仔细再检查一下外围电路及器件。