求助:帮忙分析一下原因 点击:929 | 回复:8



xxb1205

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2006年3月08日
发表于:2006-05-13 14:25:00
楼主
我在浙江绍兴遇到过这种情况,这是一套550的四连轧轧机,工控配置是590调速器,LG的PLC。三号轧机是基准机,在三月份,三号轧机每隔几天,无故障跳闸,重新启动生产照常。590也无任何报警。到现场后,观察了一下电网和温度,都没什么问题,所以也没做什么处理。前几天打电话回馈,客户说这俩个月就只跳过一次,都正常。请各位帮忙分析一下原因。



CQLYSF

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:92
  • 注册:2006年5月08日
发表于:2006-05-13 20:59:00
1楼
是否有一干扰

zch7749

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 729回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年1月10日
发表于:2006-05-13 21:03:00
2楼
有对地漏电

xxb1205

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2006年3月08日
发表于:2006-05-14 11:17:00
3楼
干扰和对地这块我早就考虑进去了。柜子接地都是用单独地桩,并不是像一般公司所有的设备工厂接地就可以了。

一靓枫£之情

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 105回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:195
  • 注册:2005年4月07日
发表于:2006-05-14 11:28:00
4楼
我见过一台绕线机。也是不定期跳闸,重启后正常。最后一查发现电源线有时对地漏电。有时又是好的。原因为接线时电源线胶皮破裂。振动后产生对地漏电。你可以参考一下。

向往蓝天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 226回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:536
  • 注册:2004年2月14日
发表于:2006-05-14 11:29:00
5楼
干扰,建议细查

一灵

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 310回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:410
  • 注册:2004年10月22日
发表于:2006-05-14 21:57:00
6楼
电网干扰,细查一下!

虚拟的结局

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 565回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:678
  • 注册:2006年1月19日
发表于:2006-05-14 22:53:00
7楼
是所有的电源动作还是只有三号机

xxb1205

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2006年3月08日
发表于:2006-05-15 10:21:00
8楼
就是三号机.

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师