我现在在做一个东西,不知道到底出了什么问题,我用的CPU是是200系列的222,扩展了模拟量模块EM 231CN,现在应用AIW0,要移位运算,不知道怎么了,输入AIW0了厚自动转变成AEW0,好困惑,希望高手能指点指点.先谢谢了
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
meiisme
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 209回
年度积分:0
历史总积分:473
注册:2003年8月10日
发表于:2006-05-05 19:35:00
1楼
AEW0是西门子的标准.