软启动 点击:807 | 回复:4



铁狮子

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 108回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:227
  • 注册:2004年12月04日
发表于:2006-04-22 21:14:00
楼主
停放两个月37千瓦的潜水泵,第一次合闸,断路器跳闸,第二次合闸,把上一级保
险烧毁.不敢大意,再次摇绝缘,测电机三项电阻,均没发现问题.忽想起现在使用的
是备用电源,(主电源离变压器近)虽然电缆是35平方的铝线,但是离变压器距离足有150米.改为降压启动,好了!



edm

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 631回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:988
  • 注册:2004年7月01日
发表于:2006-04-23 10:04:00
1楼
没看清楚。是不是当初是软起动时老爱跳闸,后来改为降压起动就不跳了,是不是这个意思,但想想不对呀。

铁狮子

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 108回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:227
  • 注册:2004年12月04日
发表于:2006-04-23 14:21:00
2楼
当初主电路供电没有软启动,三项电源直接带潜水泵,不跳闸的原因
是主电路接在很近的变压器上,线损小,故很容易启动.而备用电源
接在较远的变压器上,线损大,压降大,所以不能直接启动.

edm

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 631回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:988
  • 注册:2004年7月01日
发表于:2006-04-23 17:36:00
3楼
明白了

今天真好

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 317回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:359
  • 注册:2005年1月18日
发表于:2006-04-23 18:18:00
4楼
软启动对设备和供电是有益的!

热门招聘