发表于:2006-05-19 09:19:00
8楼
1)传输距离不是太长,看一看是不是用的专用的通讯线(设计院都给出了线的规格),要与24V以上的电缆线分开走.
2)对"组态软件接收到的数"进行测量,用校验仪在DCS的接线端子上,测4-20MA信号.如果和测量元件输出的一致,那就查组态软件的设置,工程量量程的对应,线性化处理的折算点等,这都是DCS处理的功能,一定要搞熟阿.
因为动态和静太工况不一样.有时停机测量不出问题,开机后,大电机等产生的磁场,对地参考点的波动.又不方便测量,推荐再用下面的方法.
也有一种办法.就是在DCS的板卡上,用校验仪送出一个标准的4-20MA信号,看一看DCS画面上的显示.你就知道是不是DCS组态的问题了.
便携式校验仪,有德鲁克TRXII, FRUCK
芬兰贝美克斯 MC5 MC2等.电建和调试所都有.