    以前用OMRON的CJ系列PLC,里面的温度控制模块包含有PID自整定功能.不过自整定的参数不是很好.现在我的一台设备需要用到18路温度模块.想改用别的PLC.由于本人用的PLC不多,所以想问问,LG的PLC的温度控制模块带PID自整定功能吗.(小记..PID手动整定简直就是折磨!!)



LG产电MM

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 174回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:342
  • 注册:2003年8月26日
发表于:2006-04-13 21:40:00
1楼
可以.你用这个看看: PID8 指令

qinjun

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:34帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:399
  • 注册:2003年5月17日
发表于:2006-04-13 22:52:00
2楼
LS人:
   你好。由于我以前没用LG的PLC。所以也没软件也没资料,想问问LG哪款PLC可以做到?另外资料和编程软件那里可以弄到?

ZY123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 281回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1265
  • 注册:2004年3月17日
发表于:2006-04-14 10:27:00
3楼
本站有资料:
http://s.gongkong.com/tech/download/brand.asp?brand_id=30&brand_name=LS&page=3

海上游客

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2002年11月06日
发表于:2006-04-20 12:42:00
4楼
LG K120S就有自整定功能

反应堆

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 357回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:486
  • 注册:2002年2月22日
发表于:2006-04-20 16:19:00
5楼
K120s系列主单元具备PID自整定,有8个通道.可扩展温度模块.
K200S系列PID要根据CPU不同选择,但是使用上不是很方便,
K300S系列需要PIDB模块,很好用,模块式PLC.
推荐,小点数系统使用K120S
     多点数系统使用K300S

dzxujinsong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2013年4月09日
发表于:2013-04-09 17:53:52
6楼

可以啊,PID8就自整定指令啊

allforlegend

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:300
  • 注册:2010年5月13日
发表于:2013-08-29 12:47:12
7楼

pid8半天整不出来

水冰凉乐园

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:38帖 | 482回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2578
  • 注册:2008年11月25日
发表于:2013-10-28 12:57:40
8楼

那个120S的PID不能用的,是忽悠人的。

ac米兰

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:228帖 | 12358回
  • 年度积分:2937
  • 历史总积分:29769
  • 注册:2004年4月26日
发表于:2013-10-28 14:24:23
9楼

用一两路一般都行

多了就不一定了

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 87回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:1684
  • 注册:2007年12月13日
发表于:2014-01-18 09:37:04
10楼

18路应该扩展不可以