当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
仪器仪表
>
现场仪表
我要发帖
首页
上一页
1
2
下一页
尾页
流量要开方?!
点击:
4327
| 回复:
28
汉
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:88
注册:2006年4月12日
发表于:2006-04-10 21:29:00
楼主
我一菜鸟,在用一差压变送器测气体流量(量程4kpa)。我想校验一下其是否准确,正管加4kpa时输出是100%,若要输出50%我应该加多大信号?如何计算?流量信号通常要开方,一般在哪里开?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
是金子就发光
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 188回
年度积分:0
历史总积分:1670
注册:2005年8月08日
发表于:2006-11-11 22:22:00
21楼
这要看是在部分开方?
回复
引用
举报
大江边
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 58回
年度积分:0
历史总积分:91
注册:2006年8月03日
发表于:2006-11-23 10:28:00
22楼
现在的变送器都可以在开方跟本不用2次表
回复
引用
举报
科赛得
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 76回
年度积分:0
历史总积分:116
注册:2006年8月09日
发表于:2006-11-23 10:47:00
23楼
回复
引用
举报
俗世清风
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:36帖 | 781回
年度积分:0
历史总积分:1808
注册:2006年9月12日
发表于:2006-12-11 14:32:00
24楼
要看你的变送器有没有开方功能,如果没有则是线性输出,这时就需要在二次表上开方
回复
引用
举报
logitech
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 296回
年度积分:0
历史总积分:967
注册:2004年8月25日
发表于:2006-12-12 11:02:00
25楼
流量一般在二次表上开方
回复
引用
举报
流星赶月
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 375回
年度积分:0
历史总积分:1093
注册:2004年12月20日
发表于:2006-12-12 12:41:00
26楼
顶一楼
回复
引用
举报
启龙12
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:22
注册:2008年12月01日
发表于:2009-09-15 23:16:41
27楼
那一般到PLC的是什么值啊,要开方吗,就简单的开方就可以了吗?
回复
引用
举报
yida123
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2009-09-19 22:06:47
28楼
1KPa
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
一体式投入液位计与分体式投...
[630]
测高仪测量有无高度限制?是任...
[857]
采购必须掌握的仪表选型规则
[3088]
DCS做分程控制,调节阀需要做...
[518]
锅炉汽包电接点水位计电极漏...
[445]
电动蝶阀老是过载问题如何处...
[872]
工况和标况,你懂吗?
[456]
我曾经维修过的仪表(十三)——...
[782]
TTY与4-20mA电流环不一样
[782]
工控仪表擂台第八十五期-仪表...
[785]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
下一页
尾页