汽包电接点水位计在锅炉汽包水位测量中比较常见,电接点水位计电极漏汽故障处理是维护人员必备技能。本文分享电接点水位计电极漏汽的原因、故障处理方法、防范措施和安装注意事项。

原文地址:yunrun.com.cn/tech/1524.html

故障现象:汽包电接点水位计电极漏汽。

汽包电接点水位计电极漏汽原因分析

1、测量电极与测量筒的接触面密封不严。

2、测量电极磁头断裂。


汽包电接点水位计电极漏汽消除方法

1、办理工作票和水位接触保护联系单,确认水位保护已解除保护,联系运行人员关闭汽包电接点水位计汽侧、水侧一次门。

2、关闭汽包电接点水位计汽侧、水侧二次门,打开水位计排污门进行泄压。

3、带测量筒冷却,确保水位计测量筒内无压力后,拆卸漏汽测量电极。

4、检查电接点水位计测量电极固定座接触面和丝纹是否损伤,如损伤需要更换电极座。

5、更换新电极和新密封环。

6、关闭电接点水位计排污门后,先开启汽侧一次门,微开汽侧二次门进行预热15分钟后,缓慢开启汽侧二次门和水侧一次、二次门直至全开。

7、检查测量电极无泄漏,确认电接点水位计指示正常后,办理水位计保护联系单,并投入水位保护,终结工作票。


防范电接点水位计电极漏汽措施

1、汽侧取样管以下的测量筒应进行保温,保温层表面温度不超过50℃。

2、电极固定座和电极引线不能埋在保温层中。

3、加强设备的日常巡视,定期对电极和密封环进行检查、维护。


电接点水位计电极更换注意事项

1、确认水位计测量筒内无压力后,方可拆卸测量电极。

2、拆卸测量电极再缓慢进行,并且工作人员不能正对测量电极,防止喷水或喷汽造成人员伤害。