   最近经常碰到把TTY与4-20mA电流环搞混的情况。TTY也称为电流环,但是TTY是远传通信用的电流环,是早期用于远程传输RS-232串口的一种电流信号。因为电流信号比电压信号传输更远。TTY的电流信号分为有/无,大小大约为20mA,分别代表信号0/1或者1/0。用于TTY没有统一的国际标准,所以各个厂家的TTY之间未必可以相互通信。从RS-232转换出来的TTY信号还分有源和无源电流环。总之,TTY是数字信号。
   4-20mA电流环是用于远程传输传感器信号的标准,取代传统的0-5V传感器输出电压信号,因为电流信号比电压信号传输的更远。4-20mA的4mA是由于传感器本身的耗电,所以起步值就是4mA,此时对应于传感器输出电压信号0V;20mA则对应于传感器信号输出5V。总之,0-20mA是模拟信号。0-20mA是4-20mA的一个变种,此时用另外的电源供电,不从电流环窃电所以从0mA起步,也是模拟信号。

   从上面的解释可以看出,TTY与4-20mA之间没有关系,也无法相互通信。