TTY与4-20mA电流环不一样 点击:809 | 回复:2



1431897797

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:81
  • 注册:2014年9月09日
发表于:2014-09-20 07:04:13
楼主

   最近经常碰到把TTY与4-20mA电流环搞混的情况。TTY也称为电流环,但是TTY是远传通信用的电流环,是早期用于远程传输RS-232串口的一种电流信号。因为电流信号比电压信号传输更远。TTY的电流信号分为有/无,大小大约为20mA,分别代表信号0/1或者1/0。用于TTY没有统一的国际标准,所以各个厂家的TTY之间未必可以相互通信。从RS-232转换出来的TTY信号还分有源和无源电流环。总之,TTY是数字信号。
   4-20mA电流环是用于远程传输传感器信号的标准,取代传统的0-5V传感器输出电压信号,因为电流信号比电压信号传输的更远。4-20mA的4mA是由于传感器本身的耗电,所以起步值就是4mA,此时对应于传感器输出电压信号0V;20mA则对应于传感器信号输出5V。总之,0-20mA是模拟信号。0-20mA是4-20mA的一个变种,此时用另外的电源供电,不从电流环窃电所以从0mA起步,也是模拟信号。

   从上面的解释可以看出,TTY与4-20mA之间没有关系,也无法相互通信。




阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2014-09-20 21:01:40
1楼

这个还真是不太了解

周公

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:119帖 | 5549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6446
  • 注册:2002年11月26日
发表于:2014-10-01 11:53:48
2楼

楼主正解,不是了解计算机基础的无此高见。                                

 


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师