中央空调冷水机组机房自控系统,中央空调末端空调箱自控 点击:1823 | 回复:3



瑞士伟拓

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2005年7月21日
发表于:2006-04-10 15:12:00
楼主
中央空调冷水机组机房自控系统
刘强13636604777 qingkee@126.com

由于Reliable与部分冷水机组的生产商都是“BACnet生产商协会”的会员,因此,Reliable控制器可以与Trane,McQuay等冷水机组进行互联。 

检测显示及记录打印:1冷水机组运行状态2 冷冻水出水总管流量3 冷冻水进出水总管水温4 冷却水进出水总管水温 5各水泵运行状态 6冷却塔风机运行状态管路上电动阀运行状态 7冷水机组内部运行参数(应用BACnet协议查看冷水机的油温、水温、超限报警、水温再设定等参数) 

报警信息:1参数超限报警 2机组故障报警 

自动控制:采用模糊控制理论和变频技术,根据空调末端负荷的变化和空调主机的运行状况,通过控制软件,自动对冷冻(温)水泵、冷却水泵,冷却塔风机等设备进行实时优化控制,使得系统流量跟随负荷的变化而同步变化,确保在中央空调舒适性的前提下大幅度降低能源消耗。

1冷却塔风机、冷却泵、冷冻泵、冷水机顺序启停与联锁 2冷水机及相关设备工作台数控制 3任一设备故障时自动投入备用设备 4冷却塔风机、水泵、冷水机组启动时间间隔控制 

● 中央空调末端空调箱自控


MACH-Air控制器是特别为定静压的变风量(VAV)设备而设计的,以利节能控制。 

检测显示及记录打印:送风口温度  ,回风口温度 ,室内温度 ,室外温度 ,空气质量(CO,CO2) ,电动阀门开度 ,新风风阀开度 ,回风风阀开度 ,风机运行状态


报警信息:参数超限报警 ,机组故障报警


自动控制:以室内外温度为参量优化温度设定 ;根据时间和室内空气质量控制新风阀开度 ;通过PID控制电动阀门,控制冷水流量,达到恒温控制 ;时间顺序控制,包括定时开启,非工作时间和节假日停




LM老马

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:175
  • 注册:2005年1月25日
发表于:2006-04-13 18:29:00
1楼

liny1119

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2006年5月24日
发表于:2006-05-23 15:40:00
2楼
楼主你好:
你能给我一些这方面再详细的资料吗
我的邮箱是plcsheji@126.com.
谢谢

天天学

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 1344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-05-23 15:50:00
3楼
我公司应用智能仪表来控制中央空调 在上位监控微机上显示中央空调的整个工作状态,如工艺流程图、动画构件、空气流动块、过程参数、安纽设置。 根据检测点的数量每50台用一个串口设备通讯,开关量单独通讯,提供通讯速度。 (1) 显示:运行画面显示、变频启动、管道内气体流动、室内温度、室外温度、湿度、送风温度、阀门开度、变频器频率、水泵运行状态。 (2) 操作:用户可对调节器参数设置;手动、自动、程序表起动、暂停、停止;用户可用鼠标点击安纽开关,手动-起-停送风、水泵。 在项目应用中节约投资,组建方便。附图
厦门宇电自动化科技有限公司 技术服务部 邵工 13063058280直线电话0592-2632213 http://www.yudian.com/

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师