西门子6SE70.440.420.430.ECO.MDV等求助与交流 点击:19245 | 回复:349



小张》

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 328回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:341
  • 注册:2006年3月27日
发表于:2006-03-29 21:47:00
楼主
有西门子问题大家可以讨论和交流!



登峰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2006年9月15日
发表于:2006-10-27 16:50:00
121楼

登峰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2006年9月15日
发表于:2006-10-27 17:23:00
122楼
请教张工,midimaster eco 6SE9525 30KW换配件后刚开始试机正常,带马达试机无显示,重新拆机,将灰尘吹干净后,再带马达试机显示F004故障,请问是什么问题,急,谢谢

阿健

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:76帖 | 1438回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1608
  • 注册:2003年11月29日
发表于:2006-10-27 19:35:00
123楼
电机过热,你看一下P087要把它改为0

小张》

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 328回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:341
  • 注册:2006年3月27日
发表于:2006-10-27 20:21:00
124楼
ECO说明书已经发到你的油箱,注查收!
再看一下 直流回路中的主接触器

plc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 202回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:556
  • 注册:2006年8月08日
发表于:2006-10-28 01:43:00
125楼
卖4307.5kw变频器一台.jzcbj163.com

OOOOOOOOO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:138
  • 注册:2006年7月15日
发表于:2006-10-28 09:10:00
126楼
张工:
   你好,请问西门子440(5.5kw),不加模块是有反压吗?

OOOOOOOOO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:138
  • 注册:2006年7月15日
发表于:2006-10-28 09:19:00
127楼
张工:
  6SE70上电抱F011,检查互感器的正负15V供电偏低,是否由于这个原因引起?还有其他原因吗?

足球游戏可乐不再喝酒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 130回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:416
  • 注册:2006年4月22日
发表于:2006-10-28 12:51:00
128楼
   这个应该是过电流引起的吧。是否互感器问题,我也想知道。

阿健

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:76帖 | 1438回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1608
  • 注册:2003年11月29日
发表于:2006-10-28 13:08:00
129楼
 ooooooooo
       你好,你说的西门子报F011,而且15V电压偏低.所以可以肯定你的故障就是由于这个问题引起的.

阿健

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:76帖 | 1438回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1608
  • 注册:2003年11月29日
发表于:2006-10-28 13:10:00
130楼
加模块和不加模块都是没有这个电压的。

小张》

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 328回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:341
  • 注册:2006年3月27日
发表于:2006-10-28 16:15:00
131楼
ooooooooo
你看一下IC4974的第1脚和20脚之间的贴片电容有没有短路

足球游戏可乐不再喝酒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 130回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:416
  • 注册:2006年4月22日
发表于:2006-10-29 07:52:00
132楼
   张工,听你说IC4974的引脚,我没有变频器电路板引脚的电子电路图,不知能否发一份相关资料给我,,谢谢了。我的邮箱是yy980623@163.com

OOOOOOOOO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:138
  • 注册:2006年7月15日
发表于:2006-10-30 08:37:00
133楼
张工:
  440(5.5kw),加不加模块都没有反压,怎么才能知道驱动修好了?

小张》

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 328回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:341
  • 注册:2006年3月27日
发表于:2006-10-31 00:00:00
134楼
变频器电路板电路图是没有的!
它要开起来才有输出波形的,如果你驱动确定没问题,可以装模块试一下!前提是要做好保护!

陈海权

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2005年1月20日
发表于:2006-11-01 12:19:00
135楼
西门子430变频器采用风压传感器信号做为反馈信号。风机启动的时候频率直接升到50。然后开始下降。由于风机功率大,下降时间短,容易产生过流。积分时间为10。如何解决

陈海权

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2005年1月20日
发表于:2006-11-01 12:19:00
136楼
西门子430变频器采用风压传感器信号做为反馈信号。风机启动的时候频率直接升到50。然后开始下降。由于风机功率大,下降时间短,容易产生过流。积分时间为10。如何解决

GYDQSJZX

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2006年10月31日
发表于:2006-11-01 13:00:00
137楼

GYDQSJZX

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2006年10月31日
发表于:2006-11-01 13:02:00
138楼
你好请问西门子440变频器 本盘 按钮电位器控制  PLC自动控制 怎样实现   自动化两线控制  谢谢

小张》

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 328回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:341
  • 注册:2006年3月27日
发表于:2006-11-01 20:00:00
139楼
陈海权:
 加制动单元或放电电阻大来不及时放电!也可以加长减速时间!
 GYDQSJZX
 说明书上有介绍接线图也有的!

GYDQSJZX

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2006年10月31日
发表于:2006-11-01 21:55:00
140楼
你好张工 
       请问两线自动化控制变频 两线控制我应该怎么做 谢谢 有没有典型方案 发邮箱 GYDQSJZX@126.COM
  谢谢

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师