首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 尾页

西门子6SE70.440.420.430.ECO.MDV等求助与交流 点击:19245 | 回复:349



小张》

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 328回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:341
  • 注册:2006年3月27日
发表于:2006-03-29 21:47:00
楼主
有西门子问题大家可以讨论和交流!



小张》

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 328回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:341
  • 注册:2006年3月27日
发表于:2006-03-29 22:22:00
1楼
我手上现在有一台11KW的MDV,机器从客户那里拿过来,报警记录里是F231,在我翻参数的时候突然跳出0001报警!复位后不管怎么拖机器再也正常!这机器以前修过,也是同样的故障!当时是大电容漏夜,也彻底的处理过!不知是何原因,这次又来了..........!希望各位帮忙...先在这里谢过了!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-03-30 08:38:00
2楼
可在版头搜索“F231”。

小张》

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 328回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:341
  • 注册:2006年3月27日
发表于:2006-03-30 12:43:00
3楼
谢了!关键我这故障不明显,明显早就干掉了!昨晚拖了一夜,也没报!驱动板模块什么的~都查过了!参数也初始化过了!实在不行的话只能让客户拿去用了!什么也没动就是有点不放心!

小张》

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 328回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:341
  • 注册:2006年3月27日
发表于:2006-03-31 22:00:00
4楼
   今天我修到一台37KW的西门子MM440!拿到机器初步检查,整流部分全部短路!逆变模块U、W两相短路!打开机器检查,发现里面灰尘堆积很厚,也很潮湿!我就看了一下风扇,两把都卡死了!拿下驱动板,发现直流端子处因灰尘和潮湿严重打火!对母板打火处进行处理后拆下模块测量了电阻和15V的稳压管,对两个模块U、W两相上检查时,发现5个15V的稳压管短路!查看电阻都是好的,再对U、W两相驱动重点检查,发现U相上的FZT751和FZT651都短路,Y4P坏了2个,Z2坏了一个,一个390R的电阻开路!W相的两个FZT751坏,一个Y4P坏、Z2稳压管全部坏掉,两个耐压为35V的贴片大电容炸掉,V相检查后没有发现故障!更换元件,检查没问题后!对扳子单独上电(请问哪位高手能把440、430的驱动板单独开起来?),测量驱动电压一致后再上模块!为了保险,一般把一半大电容拆下!用直流给它上电,量得三相平衡后再把整个机器装起了拖电机带上负载没问题......搞定!

东兢电子

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2006年3月24日
发表于:2006-04-01 16:09:00
5楼
那位有西门子 MIDIMASTER ECO 6SE9525 的操作手册请发一份给我
LIXIAODONG10000@163.COM   谢了

东兢电子

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2006年3月24日
发表于:2006-04-01 16:21:00
6楼
 帅的惊动党中央!: 
老大可以发一份给我吗
先谢了

小张》

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 328回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:341
  • 注册:2006年3月27日
发表于:2006-04-02 07:30:00
7楼
ECO的操作手册~已经给你发过去了,留意查收!有西门子问题可以交流。

小张》

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 328回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:341
  • 注册:2006年3月27日
发表于:2006-04-02 07:45:00
8楼
我刚建了一个群22696866,专门探讨和交流西门子变频器上的问题!有兴趣可以加一下!

小张》

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 328回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:341
  • 注册:2006年3月27日
发表于:2006-04-04 22:09:00
9楼
今天我修到一台西门子30KW的430报警F0001!上电显示正常、空载正常!三相输出也平衡,接上电机有的时候报,有的时候不报!拿下驱动板,在驱动部分和检测部分查,就是查不出原因!那我想,不会是主板坏了吧!更换后发现还是同样故障!扳子本身有点腐蚀,会不会是虚焊引起的,就在驱动和检测部分都焊了一遍!再试,一上电就报,故障明显了!一上电就报,那肯定检查电路上有问题!最后在A786J边上有一个贴片坏了!更坏后机器正常了!

小张》

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 328回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:341
  • 注册:2006年3月27日
发表于:2006-04-14 22:00:00
10楼
  我今天修到一台37KW的MDV!初步检查~整流模块炸毁,电容板
上的放电电阻全部烧毁,导致板子炭化!这机器别人修过,也是整流模块,电容问题!电容板上820uf的电容,全部换成1000uf的!电容也不好~都是国产的!最后导致放电电阻全部烧毁!(还有一个原因,是ECO和MDV的通病,那就是接触器!一旦炸整流,就要好好查一查了!)更换模块、接触器、原电容板和驱动板上老化元件,测量驱动板各电压正常后上机!上机后三相输出电压平衡,查看监视电流,却发现电流不断地往上升!更换TL084C和7800后该机器恢复正常!
  遇到西门子问题大家可以到这里来交流!
  希望大家支持!!!

zhangjun6102

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2003年6月11日
发表于:2006-04-28 17:24:00
11楼
我用的420在空载和负载下都会出现F0001(过电流)请哪位朋友帮忙。

振兴Z

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 202回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:365
  • 注册:2005年10月29日
发表于:2006-04-28 17:36:00
12楼
复位后就报吗

liuhongshan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:66帖 | 905回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2778
  • 注册:2006年4月01日
发表于:2006-04-28 18:29:00
13楼
我用的420在空载和负载下都会出现F0001(过电流)


是不是频率设定的比较低啊

小张》

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 328回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:341
  • 注册:2006年3月27日
发表于:2006-04-28 18:35:00
14楼
模块没问题的话,好好查查检测部分!有什么问题可以交流,也可以一起讨论!QQ27911789 013575315985  

轻松一下

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2006年5月05日
发表于:2006-05-06 11:44:00
15楼
     我们的一台440变频器出现故障.显示过电流故障,而且无论如何也无法复位.即使恢复出厂设置,也一样,一加电就显示此故障.请教高手指点.

wyz644

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:142
  • 注册:2002年11月26日
发表于:2006-05-07 08:36:00
16楼
我也要一份
wyz800606@yahoo.com.cn

wyz644

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:142
  • 注册:2002年11月26日
发表于:2006-05-07 08:36:00
17楼
先谢谢了

小张》

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 328回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:341
  • 注册:2006年3月27日
发表于:2006-05-08 07:54:00
18楼
轻松一下:
    一上电报过流,你那变频器内部有问题,你好好查一查驱动部分!有问题可以交流013736493966

小张》

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 328回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:341
  • 注册:2006年3月27日
发表于:2006-05-08 07:59:00
19楼
WYZ644:已经给你发过去了!注:查收!

0.01

  • 精华:14帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 402回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:653
  • 注册:2004年6月30日
发表于:2006-05-08 21:19:00
20楼
请教,西门子MM440/430 ,不加模块时会报A503,正常么?   

现在手头有台MM430变频,上电报A503,检查R0026参数值为"0"  ,此机器损坏严重整流\逆变都炸了,驱动电路\对管\电阻\稳压管等损坏较多,现在已修复正常[反压正常], 但不能运行[报F003]!

测主控板电压检测反馈[A788J]有2.5V对应530V直流,请教各位同仁,是不是没有安装IGBT模块的原因呢?  


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 尾页