埋沟电缆(3相380V)接头有什么规范或要求?
本单位从配电房至车间配电柜的3X95+1X35的电缆不够长,需要接头,但此电缆是埋地沟的。 
想到地沟有可能进水,有接头不够踏实,不知如何处理比较专业? 
请大侠们指点。



七彩阳

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:68帖 | 1229回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1636
  • 注册:2006年9月22日
发表于:2008-06-03 18:39:24
1楼

        95 铜管 + “热缩管”  + 防水胶带 + 普通电工胶带

 

弧光三色

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 818回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:941
  • 注册:2007年12月27日
发表于:2008-06-03 22:57:32
2楼
楼上说得不错!要用好一点的防水胶布!还可以用热熔套管,不知行不行?