关于interbus的问题 点击:2951 | 回复:7



==apple==

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78
  • 注册:2004年7月16日
发表于:2006-03-11 19:17:00
楼主
我在的公司也在使用interbus是和西门子s7-400之间彼此通讯完成工艺要求的。interbus单独控制一段设备有8000多个变量输入。到目前为止没有出现过什么大的问题。出现过模块损坏更换后就好了。我对interbus也就是更换模块我怕以后出现大的问题。
  我想请教常见的故障有那些。谁可以给我些关于这方面的资料。
  我得邮箱wjy791113@126.com



MACMAC

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:83
  • 注册:2003年5月26日
发表于:2006-06-06 16:50:00
1楼
菲尼克斯公司有INTERBUS诊断手册

tonyhe-1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:81
  • 注册:2003年8月24日
发表于:2006-06-22 09:29:00
2楼
欢迎使用INTERBUS系统的同志一起交流.
QQ;495677948
MSN;greenchips@sohu.com

tonyhe-1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:81
  • 注册:2003年8月24日
发表于:2006-06-22 09:44:00
3楼
根据我的经验,INTERBUS系统的运行还是比较正常的.模块的损坏主要还是模块工作的环境比较恶劣造成,我司的2#电力柜的模拟输出模块每年坏一块,调查后发觉是该电柜内湿度太大,改善后基本没有问题.

静然

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 194回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:271
  • 注册:2004年4月23日
发表于:2006-11-10 16:42:00
4楼
interbus整体性能还是比较不错的!
包括其本身的故障诊断等!

天下一刀

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-07-27 13:37:00
5楼
你可以到菲尼克斯参加S7+INTERBUS培训

xinkonqi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:778
  • 注册:2009年6月05日
发表于:2009-07-06 21:35:12
6楼

不会的IP65防护等级很高了

sange

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 669回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:553
  • 注册:2019年5月30日
发表于:2019-07-25 10:41:05
7楼

现场总线,工业以太网,工业交换机通信产品:(手机13072208083,网址www.tj-sange.com 天津)

(1)CAN CANOpen DeviceNet 总线

CAN转光纤(点对点)、CAN转光纤(环网 手拉手)

CAN集线器(8路)、CAN总线延长 中继器器、CANModbus 485. CAN转网口

(2)Modbus 485总线

485转光纤(点对点)、485转光纤(环网 手拉手)

485集线器(8路)、485总线延长 中继器器、CANModbus 485. 485转网口

(3)Profibus总线

Profibus转光纤(点对点)、Profibus转光纤(环网 手拉手)

Profibus集线器(4路)、Profibus总线延长 中继器器、Profibus转Modbus 485。

(4)模拟量转光纤4-20mA 、模拟量转光纤0-10V、  开关量转光纤

(5)HARTModbus 485.

(6)4-20mA 0-10V采集卡( 485接口Modbus协议)

(7)手持信号发生器 电荷测量仪

(8)CC-LINK转光纤

(9)485 CAN PRIFIBUS  转网口

(10)485 4-20MA 0-10VLORA

(11) Profinet 转Modbus网关



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师