请教西门子440变频器22kw过压怎么修?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
刘海波
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:24帖 | 192回
年度积分:0
历史总积分:361
注册:2003年11月21日
发表于:2006-03-02 17:13:00
1楼
检查直流电压检测
回复
引用
举报
苏州通博自动化
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:84帖 | 276回
年度积分:0
历史总积分:664
注册:2006年2月25日
发表于:2006-03-02 20:08:00
2楼
检测电阻和光耦(788)都是好的,它有两路检测电阻都接正,会不会是主板有问题?