请教艾默生变频
点击:
730
| 回复:
2
sun3751
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 21回
年度积分:0
历史总积分:29
注册:2005年10月23日
发表于:2006-01-04 13:03:00
楼主
用的是EV1000,闭环控制项中的反馈通道选择中有VCI,CCI,VCI+CCI及VCI-CCI等项,,
不明白VCI+CCI等的意思,请教如何选择它们?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
变频器阿Q
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 35回
年度积分:0
历史总积分:40
注册:2005年11月28日
发表于:2006-01-04 13:28:00
1楼
关键看你有几个反馈点,如果只有一个那就不用选择+或-。
回复
引用
举报
sun3751
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 21回
年度积分:0
历史总积分:29
注册:2005年10月23日
发表于:2006-01-04 13:34:00
2楼
谢谢,请问楼上有这方面的资料吗,我想详细看看