请问使用电容补偿后有功电度表会转慢吗?谢谢 点击:19692 | 回复:150



gongkongedit

    
  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2006-01-12 21:01:00
楼主
请问使用电容补偿后有功电度表会转慢吗?谢谢



3c武

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 101回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:114
  • 注册:2002年7月05日
发表于:2006-06-12 19:22:00
61楼
不会,电容不能减少有功的肖耗,但能提高电压,如果没有过度补偿的话可以减小总的电流

项羽

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:70帖 | 220回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:1057
  • 注册:2006年5月11日
发表于:2006-06-12 19:26:00
62楼
有意思!我觉得现在是越辩越明了,电力电容并不是有功负载.至于并联上电容会使有功电表走快,宁波先生已经说了,这是由于容性电流引起的线路损耗,当然这是在过补偿的情况下发生的.如果功率因数低的情况下,需要功率补偿,并联上电容(不能过补偿)是不会使功电能走快的,相反还会走慢.因为随着无功电流的减少,电源输送的的总电流减少,那么电路的线路损耗也减少.另外一个用电器的有功耗能在理想状态下是一定的,并不会因为加了一个电容而使有功电表走慢或走慢.

满仔哥

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2006年6月13日
发表于:2006-06-13 10:38:00
63楼
[b][color=#FF0000]新手请教:电容器消耗的有功功率如何计算?[/color][/b]

游子生活

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:41
  • 注册:2005年9月09日
发表于:2006-06-13 11:21:00
64楼
我对电容补偿不太懂,我所知道的电力门让用电单位加补偿柜只是为了降底电损,也不知道对不对电表怎么样我不知道,我想有功表可能会快上点,只是这个快可以视为不计,我不知道这样理解对不对请各位大虾给点意见......

游子生活

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:41
  • 注册:2005年9月09日
发表于:2006-06-13 11:27:00
65楼
blue-don我觉得你对这个很在行呀如果上一个电容柜怎样去计算要用多少组电容组每组电容组要用多大的,举列说明谢谢啦.......

micro2000

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 581回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:751
  • 注册:2003年10月08日
发表于:2006-06-13 11:40:00
66楼
现实中没有绝对的感性、容性负载。

交天下朋友

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2006年5月21日
发表于:2006-06-24 22:38:00
67楼
下面引用由blue-don在 2006-1-15 8:39:00 发表的内容:
  唉,本来不想再为这些东西罗嗦了,但是又不得不说明一下,我们知道,电容在电路中本来就是不消耗电能的,它…
--------------------------------------------------------------------------------------------
讲了这么多没有说清。有功表转速减小是正常的。电容补偿的主要作用是利用补偿的容性电流对系统中的感性电流进行抵消。这是最直白的说法了。
有功减少是因为感性无功电流被抵消,他在线系统中的损耗被减小的原因。
再纠正一点,电容补偿损耗的功率是很少的。所以他的好处是有目共睹的。

洋泳

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2006年6月25日
发表于:2006-06-25 12:44:00
68楼
接入电容器后有功电度表的确会变快,无功电度表的确会变慢;道理很简单:无功+有功=1是吧!这点大家相信没有异议吧,那么当有功功率增大时那么无功功率一定减小,这点相信大家也能够理解吧;接入电容器的目的是要提高功率因素,提高功率因素即是提高有功功率;既然提高了有功功率那么无功功率自然也就小了。所以接入电容器后有功电度表的确会变快。至于为什么要装电容补偿柜那是因为供电部门要求一定装的,电容柜装得越多功率因素就越高,他们收到的钱就越多;当然了对供电部门来说,假如发1万度电出来,功率因素是百分之60的话那么供电部门只能收到6千度电的钱。能理解吗?

haifong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-06-25 13:21:00
69楼
建议大家实际去操作一次再来讨论,装有电容补偿柜的,请把电容切除或者投入,仔细观察电流表,是否就是纹丝不动?其实不是,电流表是有时走快有时走慢的。
[b]因此,说使用电容补偿后,电流表走慢或走快的观点都是对的。[/b]
我在此建议大家实际去操作一下,大家都是搞电的,这种设备接触不会少的,这样就会知道结果,理论是不会有错的,只不过是理解有差别。

孤灯下

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:61帖 | 451回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:819
  • 注册:2005年4月10日
发表于:2006-06-25 15:00:00
70楼
哎!哎!哎!
P=UICOSφ,U可看做是不变的恒量(理论上电网可看做是恒压源),加电容后COSφ的值会变大(功率因数提高),假若P为恒定(对某一台设备来说,负载一定则所需功率一定),那你们说I会如何变化?

交天下朋友

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2006年5月21日
发表于:2006-06-28 01:41:00
71楼
是不是不要吵了。有时间上网易, 有人给你们评理。

haifong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-06-29 21:49:00
72楼
 无意争春:  引用   加为好友   发送留言   2006-6-25 15:00:00 
    哎!哎!哎!
P=UICOSφ,U可看做是不变的恒量(理论上电网可看做是恒压源),加电容后COSφ的值会变大(功率因数提高),假若P为恒定(对某一台设备来说,负载一定则所需功率一定),那你们说I会如何变化? 
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

你难道没见过补偿过头的情况吗?COSφ大到一定程度后就会变小的,永远不可能为1,谁跟你说加电容后COSφ就一定变大的?国务院规定的吗?

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2006-07-01 14:00:00
73楼
宁波的说法是对的,接入电容器以后,当然会有损耗,损耗的当然是有功,在工厂里增加这么一点有功你们也看的出来?真是高手!接入电容以后可以减少变频器等产生的谐波,减小电流(也就减小了损耗),实际也有节能的作用,,我看大家就 不要在争了.

angle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:81
  • 注册:2006年6月24日
发表于:2006-07-01 19:11:00
74楼
不会的,只是提高了功率因数

刘方

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:15帖 | 589回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1092
  • 注册:2005年12月01日
发表于:2006-07-08 22:14:00
75楼
好象会吧,听说电力部门对装多少补偿电容是限制的

CQSL

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:50帖 | 719回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:928
  • 注册:2005年9月03日
发表于:2006-07-09 17:52:00
76楼
我觉得用电容提高功率因数对企业来说,只是为了不罚款而不得以为之的事,不知是不是这样?加这玩意儿肯定是有用的,要不然不会有这么大的市场,用了企业与不用前相比是多交钱还是少交钱,这就要问问各位前辈了?

xuhongyan2147

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:4帖 | 152回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:376
  • 注册:2006年6月05日
发表于:2006-07-09 19:20:00
77楼
希望高人在论论,

bfren

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 403回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2006年5月24日
发表于:2006-07-10 23:12:00
78楼
加了电容不出现过补偿的情况下,减小了无功,负载不变的情况下,有功恒定,那么视在功率降低,视在电流降低,线路上的变压器的损耗降低,肯定省电

洋洋520

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2006年2月23日
发表于:2006-07-11 10:23:00
79楼

洋洋520

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2006年2月23日
发表于:2006-07-11 10:25:00
80楼
提高效力,充分利用

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师