senior1
阿水--王者之师
验电笔测量后可以确认开关控制的是火线而非零线。???
其实测量你的开关进的是火线还是零线,你直接用万用表测量火线对地有 220 V 电压不? 有就是火线,为什么用验电笔, 现在这玩意质量差,感应电也会亮 !
关掉开关 LED 灯亮, 这点可能是你开关还过的不是火线,是零线, 但也有可能是你家地线与与零线是通的可能,有回路漏电都有可能 !
交直流
有回路漏电都有可能 !
把开关线撤掉,看还有电不。
莫其麟
开关有没有指示器件;
线从开关上拆开(注意安全、断电后拆),还有不有该现象。
世猫
正因为我知道(当零线断开的情况下被断开的零线部分)因感应电也会使验电笔亮,所以才用好的验电笔去确认开关控制的否为火线。灯开关是没有指示器的正品siemens家用电灯开关。控制开关关闭后LED灯只是微微亮(非正常的亮度)。
“地线与与零线是通的可能,有回路漏电都有可能 !”……我不太希望可能的回答。但无论如何也要感谢你们。我的猜想是感应电所导致的;但疑惑的是数字万用表的读数(不小于60V)!!!使LED灯微微亮的原因正是它。
彩虹
dianqisu
LED 的灯,只要有感应电就会发光的。
用万用表悬空测量都有电压? 怎么可能呢?连回路都没有,怎么会有这么高的电压? 万用表的档位怎么选择的?
iceboy851013
王者之师-帝国时代
"我家装修后电工在电视背景墙边的灯槽处留了一个灯线打算装灯带,临时接了只白炽灯且开关工作正常;后来我改接一只LED灯."楼主有兴趣可以拆开LED灯的电源看看,多半是买的电阻和电容串联降压电源。
电容感应现象如你的电源线安装有很大的关系,我前几天量一个电缆的零线对地有60V,对三相线高的有380V,低的有220V,几十V,后来知道当时零线是悬空的。数字万用表测感应电够呛。
王者之师——时三
用验电笔测正常的火线和测较长的一段断开的零线时,连回路都没有电笔怎么会亮?感应电,手握电笔形成回路
万用表,一只表笔悬空,有电压指示,比较玄乎。
把灯线拆开,分留两根线头,断开开关,确认那根带电,确认开关线带电,在开关处,拆开开关出线,确认开关节点带电或是灯线带电,开关节点带电=开关断开不完全,灯线带电,确认与火线绝缘不够;零线带电返回11楼。
竹子
首先用万用表可确定灯开关控制的是火线还是零线。如确定是控制火线,可按以下思路查找原因:
1.你说断开灯开关控制的火线时,万用表的一个表笔接火线而另一个表笔悬空时仍有约60~80V的电压,是否灯开关当时未完全断开,实际上火线还带电,量出的是感应电压。
2.开灯时LED灯正常亮,关灯时LED灯仍然微微发亮,也要检查灯开关的通断状况。如未完全切断电源,有可能是漏电流流入,使LED灯微亮,如灯开关通断良好,关灯时微亮,是电容电流的流入所致。
开灯后悬空一笔测量火线:
关灯悬空一笔测量火线:
关灯悬空一笔测量零线:
开灯验火线:
开灯验零线:
关灯验火线:
关灯验零线: