伺服干扰问题讨论 点击:1032 | 回复:4



sailor236

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:121
  • 注册:2004年12月13日
发表于:2005-12-27 09:57:00
楼主
因为日系的SERVO均采用脉冲形式,所以不可避免的一个话题就是干扰问题,我想如果大家在平常工作中,有碰到这种问题,或是在这方面经验比较丰富,不妨都在这里讨论一下...,谢谢啦



chonger008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2005年7月06日
发表于:2005-12-27 16:16:00
1楼
是它干扰别人还是别人干扰它啊?

如果是别人干扰它,抗干扰用脉冲比模拟信号好多了~~~如果接全闭环就不存在这些问题了。

刘岩利

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 8239回
  • 年度积分:397
  • 历史总积分:28760
  • 注册:2005年3月09日
发表于:2005-12-27 18:49:00
2楼
伺服这东西,经常被别人干扰,也经常干扰别人。

全闭环一样会因为干扰出问题。

深圳伺服小江

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 726回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:890
  • 注册:2005年7月25日
发表于:2005-12-28 09:51:00
3楼
我根据我们做工程的经验,伺服电机的连线如果超过了十米干扰就开始比较明显了,只有尽量分槽布线,远离其他干扰源。

刘岩利

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 8239回
  • 年度积分:397
  • 历史总积分:28760
  • 注册:2005年3月09日
发表于:2005-12-28 19:20:00
4楼
十米才有明显的干扰,显然做得不错了,我的客户经常是在一个电柜里就有明显的干扰。