《欧陆590驱动器的维修与应用》 点击:147105 | 回复:3390



石英钟

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2005-12-25 21:38:00
楼主

        为了方便大家对欧陆590驱动器的维修与应用进行交流经验,我开擗了这篇文章希望大家能支持一下。我本人主要的是对驱动器的应用研究的多一点,对于维修就比校外行,通过本论坛也许能学到一些维修知识。
    我先说一下欧陆590驱动器一些基础知识,也许这些对于老手来说是不值得看,但我希望能对新人有所帮助。
    说明书上有的我不多说,主说一下说明书里面没有的(但有那位朋友问到其他的一些问题我会尽我所能回答)。内部组态一般的都会有密码(即进入口命),在欧陆590中有一个特别密码可以打开一般用户设置的密码,有了它不论是那一台590都可以避开原用户密码进入内部组态进行设置参数。

资料下载地址:http://ssd590.maifou.net/

        速度仪校准板与电机转速的关系 用直流测速电机作反馈源,对应的就是测速仪校准板了。此板支援校准范围为10—199V的交流和直流模拟测速电机。测速仪校准电压,用两个10路直排开关为个位和十位。用一个1路开关为百位。   校准板的设置电压直、测速电机的最高转速/最高电压和主电机的最高转速,三者之间是有一固定的计算公式的。用此公式就可以计算出主电机在额定转速下,所要校准板的设置电压值。设用此公式计算出主电机额定转速下校准板的电压值为V,V1大于V,V2小于V,

               那么:   当把V1作为校准板的设置电压值时,在最高速度时主电机会运转在额定转速之上,那是不允许的;  

               当把V2作为校准板的设置电压值时,主电机就会运转在小于额定转速之内;   

              就是说如果把V作为校准板的设置值时,主电机就会运转在额定转速以内,这是我们需要的。  

             此公式是:V校准=(V测÷R测)×R主  

                                 V校准:校准板的设置电压值;  

                                 V测:测速电机的额定电压值;  

                                 R测:测速电机的额定转速;  

                                 R主:主电机的额定转速。  

        例:一直流电机额定转速为540—1200R/mian,测速电机额定转速为2000R/mian,额定电压为110V,请设置校准板的对应电压值。  

                               V校准=(V测÷R测)×R主  

                                          =110÷2000×1200   

                                          =66(V)  

                               即:校准板的设置电压为66V。  

       在使用电机时,很多时候发现电机的加减速时间不理想,对生产造成一定的影响。为此就要把电机的加减速时间作些调整。如何调整电机的加减速时间?下面就针对欧陆590驱动器说一下调整方法。

       欧陆590驱动器要调整加减速时间主要是通过内部组态修改参数及通过人机接口修改设置参数。完成设置在内部组态中有三个模块实现,一是斜坡(RAMPS),二是上升/下降(RAISE / LOWER),三是停机速率(STOP RATES)。其中停机速率只能停机时有效(包括急停、程序停机、复位等),斜坡模块在多数应用中是必需要用到的,而上升/下降模块是可以选择的,只有适合的控制方法才用到它。

        斜坡模块:改变加减速率有两个项,1)斜坡加速时间(RAMP ACCEL TIME)、2)斜坡减速时间(RAMP DECEL TIME),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。

         上升/下降模块:也有两个项可以改变加减速率,1)增加速率(INCREASE RATE)、减少速成率(DECREASE RATE),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。 停机速率模块:此模块一般情况下到不用进行修改保留原出厂设置可以了,但必需要改的话,改以下两项的数值就行了:1)




刘高辉

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 153回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:125
  • 注册:2006年9月07日
发表于:2007-01-29 17:17:00
1921楼
石工您好,请问能否将590电子版的说明书发给我一份
我的邮箱:445188200@QQ.COM

智多星

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-02-01 21:52:00
1922楼
石先生,请问励磁的交流输入线穿过互感器时需要认方向吗,如果与原来相反,会有影响吗?

华睿工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:129
  • 注册:2007年1月24日
发表于:2007-02-01 23:13:00
1923楼
谢老师您好:
    我有一台35A的590C,平时工作挺正常,就是每天早晨加电后它自己有输出且不稳定,我已将
STANDSTILL 中的STANDSTILL LOGIC设置为ENABLE

ZERO THRESHOLD 设置为 5%
可问题一样没解决.
烦请指教!
我的邮箱:hr2688@163.com


华睿工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:129
  • 注册:2007年1月24日
发表于:2007-02-01 23:17:00
1924楼
谢老师您好:
    我有一台35A的590C,平时工作挺正常,就是每天早晨加电后它自己有输出且不稳定(气温越低越明显),我已将
STANDSTILL 中的STANDSTILL LOGIC设置为ENABLE
ZERO THRESHOLD 设置为 5%
可问题一样没解决.
烦请指教!
我的邮箱:hr2688@163.com

要吃饭的电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:118帖 | 1116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1856
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2007-02-02 19:56:00
1925楼
石工
你们,我有几本590P英文手册,能不能给我换一本其它的中文手册啊?

qrjiang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2007年2月03日
发表于:2007-02-03 18:47:00
1926楼
谢工
你好
我现在用590+作线缆行业的直流退火机的控制器,590参数该怎么设置?请指教.

qrjiang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2007年2月03日
发表于:2007-02-03 18:51:00
1927楼

qrjiang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2007年2月03日
发表于:2007-02-03 18:52:00
1928楼

工程部888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2005年12月08日
发表于:2007-02-03 22:49:00
1929楼
我公司招收硬件维修工程师,要求:懂摸拟电子,电力电子,数字电路,单片机编程,尤其对590硬件维修精通的优先,有意者请与我联系.请把个人简历发给我,我的邮箱zj6091323@163.com,待遇面谈.英语最低四级

工控之家

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2007年1月19日
发表于:2007-02-04 09:37:00
1930楼

gkgreenhand

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2006年7月19日
发表于:2007-02-05 09:52:00
1931楼
下面引用由要吃饭的电工在 2007-2-2 19:56:00 发表的内容:
  石工<br>你们,我有几本590P英文手册,能不能给我换一本其它的中文手册啊?
--------------------------------------------------------------------------------------------
我可以很负责任的告诉你,那是不可能的.电子版的上面我发的有网址下.中文说明书在哪都是收费的.

gkgreenhand

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2006年7月19日
发表于:2007-02-05 10:02:00
1932楼
早起自动有输出,个人认为不是软件问题

华睿工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:129
  • 注册:2007年1月24日
发表于:2007-02-05 16:58:00
1933楼
请问是那里出了问题呢?

小俊!

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 469回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:582
  • 注册:2007年1月13日
发表于:2007-02-08 15:37:00
1934楼
你好,请问要求欧陆2604实现如下功能要除了主表还要哪些模块?
1.加热,制冷.2.变送4-20ma输出

gkgreenhand

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2006年7月19日
发表于:2007-02-09 13:14:00
1935楼
欧陆表比较复杂,没弄懂

FANGJUN

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2006年11月24日
发表于:2007-02-09 20:25:00
1936楼
石工你好:
  590我没加密码,系统参数就是进不去.有什么办法吗?我的邮箱fj690802@126.com,谢谢!

huang961128

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2007年2月09日
发表于:2007-02-09 22:58:00
1937楼
石工,你是个好人。在网上很难找到像你一样不需回报,无私奉献的人了,谢谢你的资料。我是一个塑料厂590+的用户,很需要面板中英文对照操作,你能给我一份吗?我的邮箱是:huang961128@126.com

5414

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2006年9月24日
发表于:2007-02-11 14:12:00
1938楼
石工您好;590C(扩容) 点动正反转怎样接线?  怎样调试?   谢谢/ 

yanjin-hao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2007年2月11日
发表于:2007-02-11 21:30:00
1939楼
石工你好,

匪夷所思

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:147帖 | 2046回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3396
  • 注册:2005年6月10日
发表于:2007-02-11 21:58:00
1940楼
TO:杨辉
可以自己组太
一般是C4是正点,C6是反点
其实只要是数字输入都行的