        为了方便大家对欧陆590驱动器的维修与应用进行交流经验,我开擗了这篇文章希望大家能支持一下。我本人主要的是对驱动器的应用研究的多一点,对于维修就比校外行,通过本论坛也许能学到一些维修知识。
    我先说一下欧陆590驱动器一些基础知识,也许这些对于老手来说是不值得看,但我希望能对新人有所帮助。
    说明书上有的我不多说,主说一下说明书里面没有的(但有那位朋友问到其他的一些问题我会尽我所能回答)。内部组态一般的都会有密码(即进入口命),在欧陆590中有一个特别密码可以打开一般用户设置的密码,有了它不论是那一台590都可以避开原用户密码进入内部组态进行设置参数。

资料下载地址:http://ssd590.maifou.net/

        速度仪校准板与电机转速的关系 用直流测速电机作反馈源,对应的就是测速仪校准板了。此板支援校准范围为10—199V的交流和直流模拟测速电机。测速仪校准电压,用两个10路直排开关为个位和十位。用一个1路开关为百位。   校准板的设置电压直、测速电机的最高转速/最高电压和主电机的最高转速,三者之间是有一固定的计算公式的。用此公式就可以计算出主电机在额定转速下,所要校准板的设置电压值。设用此公式计算出主电机额定转速下校准板的电压值为V,V1大于V,V2小于V,

               那么:   当把V1作为校准板的设置电压值时,在最高速度时主电机会运转在额定转速之上,那是不允许的;  

               当把V2作为校准板的设置电压值时,主电机就会运转在小于额定转速之内;   

              就是说如果把V作为校准板的设置值时,主电机就会运转在额定转速以内,这是我们需要的。  

             此公式是:V校准=(V测÷R测)×R主  

                                 V校准:校准板的设置电压值;  

                                 V测:测速电机的额定电压值;  

                                 R测:测速电机的额定转速;  

                                 R主:主电机的额定转速。  

        例:一直流电机额定转速为540—1200R/mian,测速电机额定转速为2000R/mian,额定电压为110V,请设置校准板的对应电压值。  

                               V校准=(V测÷R测)×R主  

                                          =110÷2000×1200   

                                          =66(V)  

                               即:校准板的设置电压为66V。  

       在使用电机时,很多时候发现电机的加减速时间不理想,对生产造成一定的影响。为此就要把电机的加减速时间作些调整。如何调整电机的加减速时间?下面就针对欧陆590驱动器说一下调整方法。

       欧陆590驱动器要调整加减速时间主要是通过内部组态修改参数及通过人机接口修改设置参数。完成设置在内部组态中有三个模块实现,一是斜坡(RAMPS),二是上升/下降(RAISE / LOWER),三是停机速率(STOP RATES)。其中停机速率只能停机时有效(包括急停、程序停机、复位等),斜坡模块在多数应用中是必需要用到的,而上升/下降模块是可以选择的,只有适合的控制方法才用到它。

        斜坡模块:改变加减速率有两个项,1)斜坡加速时间(RAMP ACCEL TIME)、2)斜坡减速时间(RAMP DECEL TIME),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。

         上升/下降模块:也有两个项可以改变加减速率,1)增加速率(INCREASE RATE)、减少速成率(DECREASE RATE),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。 停机速率模块:此模块一般情况下到不用进行修改保留原出厂设置可以了,但必需要改的话,改以下两项的数值就行了:1)




阿龙山

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 81回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2007-01-18 10:39:00
1881楼
有做扩容经验的朋友吗,能讲讲扩容互感器怎样配

匪夷所思

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:147帖 | 2046回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3396
  • 注册:2005年6月10日
发表于:2007-01-18 11:29:00
1882楼
互感器一定要选高精度的
与可控硅选差不多!!!!

阿龙山

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 81回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2007-01-18 16:05:00
1883楼
石工:
   Tension&comp 中line speed spt 与
 Diameter Cala. 中 Line speed是一样的吗?

bfren

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 403回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2006年5月24日
发表于:2007-01-18 16:32:00
1884楼
一样的

匪夷所思

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:147帖 | 2046回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3396
  • 注册:2005年6月10日
发表于:2007-01-19 19:57:00
1885楼
不一样啊

狼 牙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2005年9月21日
发表于:2007-01-20 19:43:00
1886楼
石工您好:
    我机器上一台590c-400A的调速器,高速运转停止后再低速时出现启动困难,需要反复起动几次后才能正常,且高速运转时稳速性能不好,我用的模拟测速反馈,误差大于百分之一,经查负载部分没问题,您能帮我分析一下吗?谢谢,我的邮箱:ftc263@126.com
qq:664881810

小新xin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2007年1月14日
发表于:2007-01-21 11:35:00
1887楼
谢老师您好!
      我买了块PCMCIA转串口卡在本本上安装好在设备管理器里已找到COM口,我用CELITE6.02软件和590通信还是提示通信有故障,设备管理器和CELITE6.02软件里都已设定为COM1,请教是哪里出了问题。

张家港传动

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 141回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:235
  • 注册:2003年8月02日
发表于:2007-01-21 21:14:00
1888楼
 石工您好:
    感谢你给我的指导!
    我在浙江瑞安用590改造模拟的直流调速器.用在瓦楞纸生产线上的,要求用到升降速多点控制. 我用了590 的升降模块.其实是说明书写错了. 

WXSHAO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2007年1月20日
发表于:2007-01-21 22:08:00
1889楼
     石工你好:
我单位新进了几跳流水线多是用的590和512的控制器多是英文的调试实在是困难,石工!可否给小弟发一份590和512的中文说明书及指领输入框图。谢谢!盼回件!E:shao-yuwang@126.com

WXSHAO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2007年1月20日
发表于:2007-01-23 12:12:00
1890楼
512的以收到了谢谢!590的能否也发个给我啊!
E:shao-yuwang@126.com

智多星

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-01-24 21:38:00
1891楼
大家好,我是揭阳黄小虎,愿与大家共同探讨590                   HXBHJF@163.com

bfren

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 403回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2006年5月24日
发表于:2007-01-24 21:42:00
1892楼
揭阳我很熟悉

林开

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2006年3月20日
发表于:2007-01-25 01:03:00
1893楼

DDYSY

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2005年6月16日
发表于:2007-01-25 08:44:00
1894楼
590+我配的调速板(AH377775U001)编码器板。调速器内步的速度反馈以选的编码器反馈,包括编码器极性,编码器的线数。就是总显示速度反馈报警,接线没问题(1)是0V,(2)24V,(3-4)是信号正负。编码器的反馈频率也有就是调速器没采积到为什么?各位前辈帮忙。

gkgreenhand

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2006年7月19日
发表于:2007-01-25 08:50:00
1895楼
下面引用由秦小惠在 2007-1-18 16:05:00 发表的内容:
  石工:<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tension&comp&nbsp;中line&nbsp;speed&nbsp;spt&nbsp;与<br>&nbsp;Diamete…
--------------------------------------------------------------------------------------------
不一样吧
前者一般接424,后者接速度反馈

gkgreenhand

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2006年7月19日
发表于:2007-01-25 08:56:00
1896楼
to 邵宇望 
让石工点对点发邮件也太辛苦了点吧,给个url自己下吧,SSD590/512都有
http://www.nail-auto.com/new/scripts/kefuzhongxin.php

gkgreenhand

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2006年7月19日
发表于:2007-01-25 08:59:00
1897楼
to ddysy 确定编码器及反馈卡都无故障吗?要不替换法看看

gkgreenhand

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2006年7月19日
发表于:2007-01-25 09:03:00
1898楼
to徐德斌
通信线是自己做的吧,焊接没问题吗?(感觉有虚焊就通不起)波特率一致吗?

DDYSY

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2005年6月16日
发表于:2007-01-25 09:43:00
1899楼
我们买了9个(AH377775U001)编码器板。都是一个毛病,我问上海岚洋他们说我的接线和设置都没毛病,就是显示速度反馈报警,我急死了。

DDYSY

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2005年6月16日
发表于:2007-01-25 09:46:00
1900楼
谢工您好:接线没问题(1)是0V,(2)24V,(3-4)是信号正负。编码器的反馈频率也有,电压也正常。就是调速器没采积到为什么?各位前辈帮忙呀,我急