《欧陆590驱动器的维修与应用》 点击:147105 | 回复:3390



石英钟

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2005-12-25 21:38:00
楼主

        为了方便大家对欧陆590驱动器的维修与应用进行交流经验,我开擗了这篇文章希望大家能支持一下。我本人主要的是对驱动器的应用研究的多一点,对于维修就比校外行,通过本论坛也许能学到一些维修知识。
    我先说一下欧陆590驱动器一些基础知识,也许这些对于老手来说是不值得看,但我希望能对新人有所帮助。
    说明书上有的我不多说,主说一下说明书里面没有的(但有那位朋友问到其他的一些问题我会尽我所能回答)。内部组态一般的都会有密码(即进入口命),在欧陆590中有一个特别密码可以打开一般用户设置的密码,有了它不论是那一台590都可以避开原用户密码进入内部组态进行设置参数。

资料下载地址:http://ssd590.maifou.net/

        速度仪校准板与电机转速的关系 用直流测速电机作反馈源,对应的就是测速仪校准板了。此板支援校准范围为10—199V的交流和直流模拟测速电机。测速仪校准电压,用两个10路直排开关为个位和十位。用一个1路开关为百位。   校准板的设置电压直、测速电机的最高转速/最高电压和主电机的最高转速,三者之间是有一固定的计算公式的。用此公式就可以计算出主电机在额定转速下,所要校准板的设置电压值。设用此公式计算出主电机额定转速下校准板的电压值为V,V1大于V,V2小于V,

               那么:   当把V1作为校准板的设置电压值时,在最高速度时主电机会运转在额定转速之上,那是不允许的;  

               当把V2作为校准板的设置电压值时,主电机就会运转在小于额定转速之内;   

              就是说如果把V作为校准板的设置值时,主电机就会运转在额定转速以内,这是我们需要的。  

             此公式是:V校准=(V测÷R测)×R主  

                                 V校准:校准板的设置电压值;  

                                 V测:测速电机的额定电压值;  

                                 R测:测速电机的额定转速;  

                                 R主:主电机的额定转速。  

        例:一直流电机额定转速为540—1200R/mian,测速电机额定转速为2000R/mian,额定电压为110V,请设置校准板的对应电压值。  

                               V校准=(V测÷R测)×R主  

                                          =110÷2000×1200   

                                          =66(V)  

                               即:校准板的设置电压为66V。  

       在使用电机时,很多时候发现电机的加减速时间不理想,对生产造成一定的影响。为此就要把电机的加减速时间作些调整。如何调整电机的加减速时间?下面就针对欧陆590驱动器说一下调整方法。

       欧陆590驱动器要调整加减速时间主要是通过内部组态修改参数及通过人机接口修改设置参数。完成设置在内部组态中有三个模块实现,一是斜坡(RAMPS),二是上升/下降(RAISE / LOWER),三是停机速率(STOP RATES)。其中停机速率只能停机时有效(包括急停、程序停机、复位等),斜坡模块在多数应用中是必需要用到的,而上升/下降模块是可以选择的,只有适合的控制方法才用到它。

        斜坡模块:改变加减速率有两个项,1)斜坡加速时间(RAMP ACCEL TIME)、2)斜坡减速时间(RAMP DECEL TIME),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。

         上升/下降模块:也有两个项可以改变加减速率,1)增加速率(INCREASE RATE)、减少速成率(DECREASE RATE),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。 停机速率模块:此模块一般情况下到不用进行修改保留原出厂设置可以了,但必需要改的话,改以下两项的数值就行了:1)




徐XSG

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2007年3月26日
发表于:2007-04-03 18:39:00
2081楼
石工你好!我有一问题请教,本厂一台大型机器1250KW直流电机驱动,用590+扩容的,空载时能达到最大转速,摸拟量A4端为10V,当加负荷时转速就下降一点始终达不到最大转速,此时摸拟量A4端为10V不会变.请问怎么办?谢谢!

bfren

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 403回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2006年5月24日
发表于:2007-04-03 19:01:00
2082楼
你的是热轧吧.你观察咬钢时的电流是不是达到极限了.如果没有的话,就是速度环特性软,你调速度环的比例和增益还有 就是电流环的自整定

徐XSG

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2007年3月26日
发表于:2007-04-03 21:04:00
2083楼
谢谢bfren老师,当转速用到最大转速的80%时(A4为8V),电流多大速度都不会降,当A4给定10V时速度就降一些,你说速度环特性软,调速度环的比例和增益还有电流环的自整定,是增大还是调小?多谢指教.

heipiw

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2007年5月31日
发表于:2007-04-04 16:13:00
2084楼
如何处理590+的提速?谢谢各位大大哈

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2007-04-04 16:34:00
2085楼
石工
你好我想问一下你590我想用2个按钮来控制升速同降速要设那些参数谢谢

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2007-04-04 17:10:00
2086楼
石工
你好我想问你一下590我想用2个按钮控制速度要设什么参数谢谢

梦中剑爱

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2007年3月15日
发表于:2007-04-04 19:53:00
2087楼
请问各位大侠:我厂有一台590控制的直流电机,关掉电位器停机,发现电机还在慢速运行,检查电位器好的,就是拆掉电位器仍然在运行,我把590的爬行参数改为静止也没有效果。请问:问题出在什么地方?

快乐小龙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:445
  • 注册:2006年8月31日
发表于:2007-04-04 20:10:00
2088楼
我需要资料,请给我发一份,谢谢.ZHANGJUNLON88@163.COM

流云飞雪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2007年4月04日
发表于:2007-04-04 23:49:00
2089楼
请问石工:我厂的一台590运行中多次出现oue vovts掉闸,重新开机正常,应该查哪部分?

bliu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2007-04-05 10:27:00
2090楼
欧陆不好,用ABB,特别是欧达卖出来的

鲁江浜

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:67
  • 注册:2002年8月15日
发表于:2007-04-05 10:37:00
2091楼

摆钟

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 17回
  • 年度积分:89
  • 历史总积分:2088
  • 注册:2007年3月28日
发表于:2007-04-05 13:23:00
2092楼
石工你好,能否也给我发一份,谢谢
malaibing@126.com

天阔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 118回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:172
  • 注册:2005年6月22日
发表于:2007-04-05 16:59:00
2093楼
http://www.ssddrives.com/
同仁兄弟们欧陆的网站上面相关说明书应该都有的!

天阔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 118回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:172
  • 注册:2005年6月22日
发表于:2007-04-05 17:18:00
2094楼
谢工您好,请帮忙解决一二!
这几天我在做   欧陆650V变频和S7-300的PROFIBUS-DP 通讯!
我在CELlite中删除IPUTA(tag130)的内部链接 以及相应的设置
1.PLC通过tag130给定速度,同时可以用外部DI1接线来启动电机,说明通讯没有问题.
2.我同时删除Run Forward(tag291)的内部链接.给tag130赋值,同时
给tag291(在PLC中是一个8位的PIQ10),所以我赋值OX01 ,但不能实现控制起停. 

谢工,请帮忙看看,问题在那里啊??万分感谢

匪夷所思

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:147帖 | 2046回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3396
  • 注册:2005年6月10日
发表于:2007-04-05 17:56:00
2095楼
起停不行?
外部短接了没有

建敏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 2612回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:4041
  • 注册:2005年11月06日
发表于:2007-04-05 20:17:00
2096楼
TO:刘云
 请问石工:我厂的一台590运行中多次出现oue vovts掉闸,重新开机正常,应该查哪部分?这个应该电压检测电路有问题的   应该看看分压电阻有没有阻值变化?
不要弄错拉,不是测速的哦????

天阔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 118回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:172
  • 注册:2005年6月22日
发表于:2007-04-05 21:20:00
2097楼
我在CElite中把内部的线删除了!

天阔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 118回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:172
  • 注册:2005年6月22日
发表于:2007-04-05 21:51:00
2098楼
我这个650是5KW的所以通迅板占有了操作面板OP-keypad原来的位置 我把 Run Forward(tag291)以及IPUTA(tag130)的内部连接线删除了,plc在线 给tag130赋值3000,tag291赋值ox01,tag271赋值ox047F,但是就是不运行?不知道设置少了什么? 请各位大侠指证

伤心石头

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2007年4月03日
发表于:2007-04-06 16:03:00
2099楼
  石工您好!我是个绝对的新手,590C和590P有什么区别吗?

伤心石头

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2007年4月03日
发表于:2007-04-06 16:04:00
2100楼

热门招聘