        为了方便大家对欧陆590驱动器的维修与应用进行交流经验,我开擗了这篇文章希望大家能支持一下。我本人主要的是对驱动器的应用研究的多一点,对于维修就比校外行,通过本论坛也许能学到一些维修知识。
    我先说一下欧陆590驱动器一些基础知识,也许这些对于老手来说是不值得看,但我希望能对新人有所帮助。
    说明书上有的我不多说,主说一下说明书里面没有的(但有那位朋友问到其他的一些问题我会尽我所能回答)。内部组态一般的都会有密码(即进入口命),在欧陆590中有一个特别密码可以打开一般用户设置的密码,有了它不论是那一台590都可以避开原用户密码进入内部组态进行设置参数。

资料下载地址:http://ssd590.maifou.net/

        速度仪校准板与电机转速的关系 用直流测速电机作反馈源,对应的就是测速仪校准板了。此板支援校准范围为10—199V的交流和直流模拟测速电机。测速仪校准电压,用两个10路直排开关为个位和十位。用一个1路开关为百位。   校准板的设置电压直、测速电机的最高转速/最高电压和主电机的最高转速,三者之间是有一固定的计算公式的。用此公式就可以计算出主电机在额定转速下,所要校准板的设置电压值。设用此公式计算出主电机额定转速下校准板的电压值为V,V1大于V,V2小于V,

               那么:   当把V1作为校准板的设置电压值时,在最高速度时主电机会运转在额定转速之上,那是不允许的;  

               当把V2作为校准板的设置电压值时,主电机就会运转在小于额定转速之内;   

              就是说如果把V作为校准板的设置值时,主电机就会运转在额定转速以内,这是我们需要的。  

             此公式是:V校准=(V测÷R测)×R主  

                                 V校准:校准板的设置电压值;  

                                 V测:测速电机的额定电压值;  

                                 R测:测速电机的额定转速;  

                                 R主:主电机的额定转速。  

        例:一直流电机额定转速为540—1200R/mian,测速电机额定转速为2000R/mian,额定电压为110V,请设置校准板的对应电压值。  

                               V校准=(V测÷R测)×R主  

                                          =110÷2000×1200   

                                          =66(V)  

                               即:校准板的设置电压为66V。  

       在使用电机时,很多时候发现电机的加减速时间不理想,对生产造成一定的影响。为此就要把电机的加减速时间作些调整。如何调整电机的加减速时间?下面就针对欧陆590驱动器说一下调整方法。

       欧陆590驱动器要调整加减速时间主要是通过内部组态修改参数及通过人机接口修改设置参数。完成设置在内部组态中有三个模块实现,一是斜坡(RAMPS),二是上升/下降(RAISE / LOWER),三是停机速率(STOP RATES)。其中停机速率只能停机时有效(包括急停、程序停机、复位等),斜坡模块在多数应用中是必需要用到的,而上升/下降模块是可以选择的,只有适合的控制方法才用到它。

        斜坡模块:改变加减速率有两个项,1)斜坡加速时间(RAMP ACCEL TIME)、2)斜坡减速时间(RAMP DECEL TIME),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。

         上升/下降模块:也有两个项可以改变加减速率,1)增加速率(INCREASE RATE)、减少速成率(DECREASE RATE),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。 停机速率模块:此模块一般情况下到不用进行修改保留原出厂设置可以了,但必需要改的话,改以下两项的数值就行了:1)




JO JO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2006年8月09日
发表于:2007-03-08 21:28:00
1981楼
石老师你好
首先非常感谢你!你发的590C英文版说明书已收到,但是水平有限
能否在发份590C中文使用说明书。→ minaifeng@163.com  
再次谢谢

xqHan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46
  • 注册:2004年10月14日
发表于:2007-03-09 16:43:00
1982楼
谢先生,你好!590P的电子版中文说明书能发一份给我吗?xqhan@163.com.谢谢!

西威自动化

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2005年4月13日
发表于:2007-03-09 22:11:00
1983楼
谢工:你好!很高兴进来这里看到这么多好东西。
      我是第一次用590+做铝带收卷,很多组态不会。谢工能不能
      发一份怎么样组态给我,我现在都准备去现场调试,可是还很多地方不明白。我邮件:xfgmq01@126.com。谢谢

JO JO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2006年8月09日
发表于:2007-03-10 23:43:00
1984楼
石老师你好能否在发份590C与电脑通讯的软件  再次麻烦你了 
谢谢!! myeaifeng@163.com

baolizhouguangcai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 88回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:180
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2007-03-11 10:48:00
1985楼
石工,在楼上见过你说要截图软件,我已发给你了不知是否还有用。

雪逸

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2003年3月19日
发表于:2007-03-11 13:01:00
1986楼
石工,我是用591C35A的驱动器做扩容的,现在出现一个问题,特此请教一下,情况是这样,C3作为正常驱动,C4和C6做点动控制,现在C3能够正常控制,但是C4一上就"过电流跳闸",因为591C本身是不可以反向,但是代理商已经将内部控制板换了,所以他们称可以做正反向运行,不知道是否对?还有就是出现上面的问题,不知道如何解决?

baolizhouguangcai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 88回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:180
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2007-03-11 14:42:00
1987楼
我公司的一台590C取消励磁设置每通电一次都需重设一次(不能保持)请问应如何处理?

振兴Z

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 202回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:365
  • 注册:2005年10月29日
发表于:2007-03-11 16:39:00
1988楼
求助欧陆590+主板一块

bfren

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 403回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2006年5月24日
发表于:2007-03-11 19:56:00
1989楼
参数没保存吧

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2007-03-11 21:22:00
1990楼
请教大家   590励磁电压低  (应220V 现才160V左右) 求教 应调哪个参数

gkgreenhand

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2006年7月19日
发表于:2007-03-12 10:53:00
1991楼
下面引用由依依在 2007-3-11 21:22:00 发表的内容:
  请教大家   590励磁电压低  (应220V 现才160V左右) 求教 应调哪…
--------------------------------------------------------------------------------------------
590P
configure drive/fld.volts ration ,调到47%左右,前提是fld.ctrl mode选的是电压控制,如是是电流控制,等机器运行一段时间后电压会慢慢往上升一些,但不一定能到220,只要不是太离谱,应该算是正常

海鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 161回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:450
  • 注册:2005年10月21日
发表于:2007-03-12 16:18:00
1992楼
各位大侠您们好!
    新的590C/35A控制一台维修过的电机,客户反应一启动就出现励磁故障,
  请各位大侠多多指点!
  谢谢!

海鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 161回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:450
  • 注册:2005年10月21日
发表于:2007-03-12 16:36:00
1993楼
各位大侠:
    我有位朋友想购买倍加福编码器,型号是Rvi50N-09BK0A3TN-0100
    联系电话号码:020-85531320/85531329
    联系人:黄小姐
  谢谢!

小阮.

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2005年7月11日
发表于:2007-03-12 18:12:00
1994楼
石工,能不能发份欧陆590的中文说明书给我.谢谢,!HZDEWEN@163.COM

JO JO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2006年8月09日
发表于:2007-03-12 20:37:00
1995楼
石老师你好 
  我单位有台磨床砂轮头是用590C控制的 只要速度一调上去590就跳闸 请问我应该检查些什么 谢谢!!

海鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 161回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:450
  • 注册:2005年10月21日
发表于:2007-03-12 21:10:00
1996楼
TO:ji ji
   您好!
   请问一下跳闸时显示什么故障?谢谢!

*我爱工控*

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2006年7月19日
发表于:2007-03-12 21:45:00
1997楼
石工:能否发一份590+中文说明书.谢谢!

JO JO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2006年8月09日
发表于:2007-03-13 19:30:00
1998楼
TO 海鸟
SPEED FEED BACK   测速电机也换了还是跳闸 是不是参数有问题  请问大虾该怎么设置 谢谢!!

海鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 161回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:450
  • 注册:2005年10月21日
发表于:2007-03-13 20:17:00
1999楼
TO:ji ji 
     您好啊!
     SPEED FEED BACK:指模拟测速发电机极性错误,只要调换G3、G4的连接线就可以了,
     或者试一试SPEED FBK SEL 使用ARM VOLTS FBK(电压反馈),看效果这样?
     但有次客户反应:(相对590C的)由于在控制面板电机的参数没有调好,也曾出现过SPEED FEED BACK
     或者可以电话联系我们020-85531320/85531329
     