《欧陆590驱动器的维修与应用》 点击:147105 | 回复:3390



石英钟

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2005-12-25 21:38:00
楼主

        为了方便大家对欧陆590驱动器的维修与应用进行交流经验,我开擗了这篇文章希望大家能支持一下。我本人主要的是对驱动器的应用研究的多一点,对于维修就比校外行,通过本论坛也许能学到一些维修知识。
    我先说一下欧陆590驱动器一些基础知识,也许这些对于老手来说是不值得看,但我希望能对新人有所帮助。
    说明书上有的我不多说,主说一下说明书里面没有的(但有那位朋友问到其他的一些问题我会尽我所能回答)。内部组态一般的都会有密码(即进入口命),在欧陆590中有一个特别密码可以打开一般用户设置的密码,有了它不论是那一台590都可以避开原用户密码进入内部组态进行设置参数。

资料下载地址:http://ssd590.maifou.net/

        速度仪校准板与电机转速的关系 用直流测速电机作反馈源,对应的就是测速仪校准板了。此板支援校准范围为10—199V的交流和直流模拟测速电机。测速仪校准电压,用两个10路直排开关为个位和十位。用一个1路开关为百位。   校准板的设置电压直、测速电机的最高转速/最高电压和主电机的最高转速,三者之间是有一固定的计算公式的。用此公式就可以计算出主电机在额定转速下,所要校准板的设置电压值。设用此公式计算出主电机额定转速下校准板的电压值为V,V1大于V,V2小于V,

               那么:   当把V1作为校准板的设置电压值时,在最高速度时主电机会运转在额定转速之上,那是不允许的;  

               当把V2作为校准板的设置电压值时,主电机就会运转在小于额定转速之内;   

              就是说如果把V作为校准板的设置值时,主电机就会运转在额定转速以内,这是我们需要的。  

             此公式是:V校准=(V测÷R测)×R主  

                                 V校准:校准板的设置电压值;  

                                 V测:测速电机的额定电压值;  

                                 R测:测速电机的额定转速;  

                                 R主:主电机的额定转速。  

        例:一直流电机额定转速为540—1200R/mian,测速电机额定转速为2000R/mian,额定电压为110V,请设置校准板的对应电压值。  

                               V校准=(V测÷R测)×R主  

                                          =110÷2000×1200   

                                          =66(V)  

                               即:校准板的设置电压为66V。  

       在使用电机时,很多时候发现电机的加减速时间不理想,对生产造成一定的影响。为此就要把电机的加减速时间作些调整。如何调整电机的加减速时间?下面就针对欧陆590驱动器说一下调整方法。

       欧陆590驱动器要调整加减速时间主要是通过内部组态修改参数及通过人机接口修改设置参数。完成设置在内部组态中有三个模块实现,一是斜坡(RAMPS),二是上升/下降(RAISE / LOWER),三是停机速率(STOP RATES)。其中停机速率只能停机时有效(包括急停、程序停机、复位等),斜坡模块在多数应用中是必需要用到的,而上升/下降模块是可以选择的,只有适合的控制方法才用到它。

        斜坡模块:改变加减速率有两个项,1)斜坡加速时间(RAMP ACCEL TIME)、2)斜坡减速时间(RAMP DECEL TIME),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。

         上升/下降模块:也有两个项可以改变加减速率,1)增加速率(INCREASE RATE)、减少速成率(DECREASE RATE),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。 停机速率模块:此模块一般情况下到不用进行修改保留原出厂设置可以了,但必需要改的话,改以下两项的数值就行了:1)




liyingwen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2007年4月06日
发表于:2007-04-06 20:57:00
2101楼
石工
你好我想问下你我想用2个按钮来控制主机速度要设置那些参数谢谢

liyingwen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2007年4月06日
发表于:2007-04-06 20:58:00
2102楼

liyingwen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2007年4月06日
发表于:2007-04-06 20:58:00
2103楼

liyingwen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2007年4月06日
发表于:2007-04-06 21:02:00
2104楼

zhujiafei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:512
  • 注册:2004年2月03日
发表于:2007-04-06 22:13:00
2105楼
石工:你好,有个问题想向你讨教,我厂有一台700KW的直流电机用590控制,电机电枢绕组有匝间短路(事先不知,事后查出),合闸启动的时候,可控硅一通电(主开关合闸给可控硅通电的同时C3启用,同时上励磁电流),励磁电流还很小,没有达到额定值,也没有速度给定,但是可控硅就已经导通,造成电枢绕组出现很大的冲击电流,后来换了另一台好电机,试机一切正常(590没作任何设置调整),我们想了很久都解释不了这个现象,繁请石工百忙之中给解释一下好吗。

zhujiafei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:512
  • 注册:2004年2月03日
发表于:2007-04-06 22:16:00
2106楼
石工:你好,有个问题想向你讨教,我厂有一台700KW的直流电机用590控制,电机电枢绕组有匝间短路(事先不知,事后查出),合闸启动的时候,可控硅一通电(主开关合闸给可控硅通电的同时C3启用,同时上励磁电流),励磁电流还很小,没有达到额定值,也没有速度给定,但是可控硅就已经导通,造成电枢绕组出现很大的冲击电流,后来换了另一台好电机,试机一切正常(590没作任何设置调整),我们想了很久都解释不了这个现象,繁请石工百忙之中给解释一下好吗。

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2007-04-08 18:43:00
2107楼
问题:石工:你好,有个问题想向你讨教,我厂有一台700KW的直流电机用590控制,电机电枢绕组有匝间短路(事先不知,事后查出),合闸启动的时候,可控硅一通电(主开关合闸给可控硅通电的同时C3启用,同时上励磁电流),励磁电流还很小,没有达到额定值,也没有速度给定,但是可控硅就已经导通,造成电枢绕组出现很大的冲击电流,后来换了另一台好电机,试机一切正常(590没作任何设置调整),我们想了很久都解释不了这个现象,繁请石工百忙之中给解释一下好吗。

回答:你好,这种情况我也想不出一个好的的理由,看来象是电枢的接线接触不良。

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2007-04-08 19:23:00
2108楼
问题:你好我想问下你我想用2个按钮来控制主机速度要设置那些参数谢谢

回答:在主机为一个方向时,用2个按钮是可以控制其速度的加减,但主机为两个方向时,用2个按钮外还要另加一个方向转换开关。
其调置可以由三部分组成:上升\下降、设定值合计1、斜坡。
一:把C6的目的标记连到“上升\下降”的上升输入[261],C7的目的标记连到“上升\下降”的下降输入[262],“上升\下降”的最小值改为0,最大值改为100%,“上升\下降”的目的标记连到“设定合计值1”中的输入0[309];
二、C8的目的标记连到“设定合计值1”中的符号0[292],再一条连线[292]---[255]。
三、“设定合计值1”的目的标记连到“斜坡”中的斜坡输入[5],“斜坡”的目的标记保留出厂值。

C6为加速度,C7为减速,C8为方向转换。

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2007-04-08 19:33:00
2109楼
问题: 石工您好!我是个绝对的新手,590C和590P有什么区别吗?


回答:590P是590C的新版本,功能上差不了多少,最特出的两点是,一、电机的铭牌参数590P是参数设置,590C是拔码开关设置;二,590多了一个可现场控制的面板。

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2007-04-08 19:36:00
2110楼
SWD技术: 通讯方面我不内行, 不好意思,帮不了你啦。

bfren

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 403回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2006年5月24日
发表于:2007-04-08 21:58:00
2111楼
c3去反去复raise/lower位

HHP-KW

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 113回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:346
  • 注册:2007年2月23日
发表于:2007-04-08 22:38:00
2112楼
可控硅软击穿可以用摇表检测出来,

liyingwen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2007年4月06日
发表于:2007-04-09 22:09:00
2113楼
石工
你好我想要一本590+的说明书你能发给我吗?谢谢我还想问你我想用A3来控制速度参数怎么设置我的邮箱是liyingwenwen@126.com

XH00783

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 109回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2005年9月24日
发表于:2007-04-11 10:42:00
2114楼
石工能不能给我一份590的通讯软件,谢谢了。我的邮箱:xh4729902@yahoo.com.cn

遨游天空

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2007年4月11日
发表于:2007-04-11 20:08:00
2115楼
   石工你好我想要一本590的中文说明书你能发给我吗?
我邮箱是wmmj0229@163.com.谢谢

晨鸣

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2007年4月12日
发表于:2007-04-12 06:27:00
2116楼
石工:我是一个初学者,您能给我发一份590c中文说明书吗?谢谢

晨鸣

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2007年4月12日
发表于:2007-04-12 06:31:00
2117楼
石工:您好我是一个初学者,能给我发一份590c中文说明书吗?
      cming_163.com.cn

晨鸣

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2007年4月12日
发表于:2007-04-12 06:43:00
2118楼
石工:
     我有一个590c,用的是电压反馈。启动后电流达到负最大值,且出现超速,无法调整,请问是什么故障。谢谢
   

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2007-04-12 11:41:00
2119楼
问题: 我有一个590c,用的是电压反馈。启动后电流达到负最大值,且出现超速,无法调整,请问是什么故障。谢谢

回答:如果是新的设备,有可能是直流电压检测信号线接反了。旧设备估计是电电源板坏了。

FF帆

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 3116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7271
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2007-04-13 11:34:00
2120楼
不错了!顶

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师