《欧陆590驱动器的维修与应用》 点击:147105 | 回复:3390



石英钟

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2005-12-25 21:38:00
楼主

        为了方便大家对欧陆590驱动器的维修与应用进行交流经验,我开擗了这篇文章希望大家能支持一下。我本人主要的是对驱动器的应用研究的多一点,对于维修就比校外行,通过本论坛也许能学到一些维修知识。
    我先说一下欧陆590驱动器一些基础知识,也许这些对于老手来说是不值得看,但我希望能对新人有所帮助。
    说明书上有的我不多说,主说一下说明书里面没有的(但有那位朋友问到其他的一些问题我会尽我所能回答)。内部组态一般的都会有密码(即进入口命),在欧陆590中有一个特别密码可以打开一般用户设置的密码,有了它不论是那一台590都可以避开原用户密码进入内部组态进行设置参数。

资料下载地址:http://ssd590.maifou.net/

        速度仪校准板与电机转速的关系 用直流测速电机作反馈源,对应的就是测速仪校准板了。此板支援校准范围为10—199V的交流和直流模拟测速电机。测速仪校准电压,用两个10路直排开关为个位和十位。用一个1路开关为百位。   校准板的设置电压直、测速电机的最高转速/最高电压和主电机的最高转速,三者之间是有一固定的计算公式的。用此公式就可以计算出主电机在额定转速下,所要校准板的设置电压值。设用此公式计算出主电机额定转速下校准板的电压值为V,V1大于V,V2小于V,

               那么:   当把V1作为校准板的设置电压值时,在最高速度时主电机会运转在额定转速之上,那是不允许的;  

               当把V2作为校准板的设置电压值时,主电机就会运转在小于额定转速之内;   

              就是说如果把V作为校准板的设置值时,主电机就会运转在额定转速以内,这是我们需要的。  

             此公式是:V校准=(V测÷R测)×R主  

                                 V校准:校准板的设置电压值;  

                                 V测:测速电机的额定电压值;  

                                 R测:测速电机的额定转速;  

                                 R主:主电机的额定转速。  

        例:一直流电机额定转速为540—1200R/mian,测速电机额定转速为2000R/mian,额定电压为110V,请设置校准板的对应电压值。  

                               V校准=(V测÷R测)×R主  

                                          =110÷2000×1200   

                                          =66(V)  

                               即:校准板的设置电压为66V。  

       在使用电机时,很多时候发现电机的加减速时间不理想,对生产造成一定的影响。为此就要把电机的加减速时间作些调整。如何调整电机的加减速时间?下面就针对欧陆590驱动器说一下调整方法。

       欧陆590驱动器要调整加减速时间主要是通过内部组态修改参数及通过人机接口修改设置参数。完成设置在内部组态中有三个模块实现,一是斜坡(RAMPS),二是上升/下降(RAISE / LOWER),三是停机速率(STOP RATES)。其中停机速率只能停机时有效(包括急停、程序停机、复位等),斜坡模块在多数应用中是必需要用到的,而上升/下降模块是可以选择的,只有适合的控制方法才用到它。

        斜坡模块:改变加减速率有两个项,1)斜坡加速时间(RAMP ACCEL TIME)、2)斜坡减速时间(RAMP DECEL TIME),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。

         上升/下降模块:也有两个项可以改变加减速率,1)增加速率(INCREASE RATE)、减少速成率(DECREASE RATE),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。 停机速率模块:此模块一般情况下到不用进行修改保留原出厂设置可以了,但必需要改的话,改以下两项的数值就行了:1)




小洋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 91回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2003年10月26日
发表于:2006-12-19 01:11:00
1821楼
用591P的调速器,用编码器测速反馈信号(无纺布行业),现在的情况是:速度不稳定,导致产品质量不好!
(1)这和速度环中的比例增益和积分时间常数有关系
(2)电流环中的PI需要重新整定对于新买的调速器需要做电流环的自整定
(3)速度环不能做自整定
(4)对于这个速度不稳定的问题,若改为“电压”做为反馈信号会使速度稳定性更差些

小洋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 91回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2003年10月26日
发表于:2006-12-19 01:16:00
1822楼
 To:wuzhiwei
组态励磁是否允许

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2006-12-20 07:15:00
1823楼
石工:你好!590调速器已经一年没有使用,最近使用出现刚启动,直流电机就高速运转,过流,跳闸,不知是何原因,忘指教,谢谢!

还没注册

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2006年10月27日
发表于:2006-12-21 16:28:00
1824楼
公司有一台ABB的直流永磁伺服电机,其铭牌上标有反电动势110V,想改用欧陆590P/0035/220来调速。问了上海的一家代理上,说该型号590输出给电枢的电压是120V到520V,似乎从电压上就决定用不了了。但我看资料中6-15页有标定电压范围100V到八百多伏,不知能不能用590,望指教,谢谢!

毛毛*

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2006年11月23日
发表于:2006-12-21 21:14:00
1825楼
 石工;你好![b]本人使用欧陆调速器控制水泥厂回转窑电机,刚刚开开始几个月重载起动还可以,但最近忽然发生起动困难的故障,需要给定1000r左右的速度后才能正常启动,启动电流也比较大有600A左右,调速器型号为:591+.额定电流为725A.请高手帮助指点.谢谢![/b]我的邮箱:maomingjun193@sina.com电话:13584711152

林开

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2006年3月20日
发表于:2006-12-21 23:12:00
1826楼
是不是机械有问题呀

凌点

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2005年1月09日
发表于:2006-12-23 08:36:00
1827楼
 石工:你好。我需要一本590的中文说明书,你有吗??是590的,不是590+,590+的我已经有的。我们厂的都是590,不知道这两种型号有什么区别。我是刚开始接触590的。谢谢。
邮箱是:westzang@yahoo.com.cn

工控路上走

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:89帖 | 347回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:737
  • 注册:2003年10月23日
发表于:2006-12-23 14:11:00
1828楼
  我是刚刚接触590产品,可否也给我传一份.我只要590的.
     我邮箱:ljsnblongdong@163.com

匪夷所思

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:147帖 | 2046回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3396
  • 注册:2005年6月10日
发表于:2006-12-24 10:53:00
1829楼
590+是590的升级版,所以基本一样

niki2521

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2005年9月14日
发表于:2006-12-24 12:34:00
1830楼
谢工啊,能否给我发一个590的编辑软件呢,谢谢

niki2521

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2005年9月14日
发表于:2006-12-24 12:34:00
1831楼
哦,不好意思忘了给你邮箱:qishengyu@163.com 非常感谢

niki2521

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2005年9月14日
发表于:2006-12-24 22:54:00
1832楼
谢工,有通讯方面的资料么,能否也给我发一份,谢谢

海鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 161回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:450
  • 注册:2005年10月21日
发表于:2006-12-25 23:23:00
1833楼
TO:还没注册
     你可以限制最大输出速度来限制电枢电压的大小

海鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 161回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:450
  • 注册:2005年10月21日
发表于:2006-12-25 23:28:00
1834楼
TO:还没注册
    你好!你可以通过限制最大的输出速度来限制电枢电压的大小

青岭笑傲生

  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:66帖 | 1559回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5179
  • 注册:2003年8月25日
发表于:2006-12-26 16:26:00
1835楼
请问谢工:590P报“MISSING PULSE“,可能的原因有哪些?

踏遍鄂豫皖

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 285回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:965
  • 注册:2001年4月08日
发表于:2006-12-27 00:03:00
1836楼
石工;你好。能发一份590中文说明书给我吗?
EMAIL:WUJUNLOOK123@126.COM

秋雪

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:11帖 | 224回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:589
  • 注册:2002年11月20日
发表于:2006-12-27 07:30:00
1837楼
大家好。好久没有来..呵呵。...........

798

  • 精华:27帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:139帖 | 154回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:557
  • 注册:2004年7月23日
发表于:2006-12-27 11:18:00
1838楼
哪位老兄有欧陆6901的面板,我要几个,8-9成新

makeke9973

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2005年5月11日
发表于:2006-12-27 23:23:00
1839楼

纳南容若

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2006年4月24日
发表于:2006-12-28 12:08:00
1840楼
石工,你好我们公司有一台牵引机用590控制,以前出现过爆L1和L2保险的故障,后来590经过维修,电机也维修过了,运行了一段时间后又出现爆保险的现象,更换后还是爆!可以在外部加一个励磁电源,强行启动吗