        为了方便大家对欧陆590驱动器的维修与应用进行交流经验,我开擗了这篇文章希望大家能支持一下。我本人主要的是对驱动器的应用研究的多一点,对于维修就比校外行,通过本论坛也许能学到一些维修知识。
    我先说一下欧陆590驱动器一些基础知识,也许这些对于老手来说是不值得看,但我希望能对新人有所帮助。
    说明书上有的我不多说,主说一下说明书里面没有的(但有那位朋友问到其他的一些问题我会尽我所能回答)。内部组态一般的都会有密码(即进入口命),在欧陆590中有一个特别密码可以打开一般用户设置的密码,有了它不论是那一台590都可以避开原用户密码进入内部组态进行设置参数。

资料下载地址:http://ssd590.maifou.net/

        速度仪校准板与电机转速的关系 用直流测速电机作反馈源,对应的就是测速仪校准板了。此板支援校准范围为10—199V的交流和直流模拟测速电机。测速仪校准电压,用两个10路直排开关为个位和十位。用一个1路开关为百位。   校准板的设置电压直、测速电机的最高转速/最高电压和主电机的最高转速,三者之间是有一固定的计算公式的。用此公式就可以计算出主电机在额定转速下,所要校准板的设置电压值。设用此公式计算出主电机额定转速下校准板的电压值为V,V1大于V,V2小于V,

               那么:   当把V1作为校准板的设置电压值时,在最高速度时主电机会运转在额定转速之上,那是不允许的;  

               当把V2作为校准板的设置电压值时,主电机就会运转在小于额定转速之内;   

              就是说如果把V作为校准板的设置值时,主电机就会运转在额定转速以内,这是我们需要的。  

             此公式是:V校准=(V测÷R测)×R主  

                                 V校准:校准板的设置电压值;  

                                 V测:测速电机的额定电压值;  

                                 R测:测速电机的额定转速;  

                                 R主:主电机的额定转速。  

        例:一直流电机额定转速为540—1200R/mian,测速电机额定转速为2000R/mian,额定电压为110V,请设置校准板的对应电压值。  

                               V校准=(V测÷R测)×R主  

                                          =110÷2000×1200   

                                          =66(V)  

                               即:校准板的设置电压为66V。  

       在使用电机时,很多时候发现电机的加减速时间不理想,对生产造成一定的影响。为此就要把电机的加减速时间作些调整。如何调整电机的加减速时间?下面就针对欧陆590驱动器说一下调整方法。

       欧陆590驱动器要调整加减速时间主要是通过内部组态修改参数及通过人机接口修改设置参数。完成设置在内部组态中有三个模块实现,一是斜坡(RAMPS),二是上升/下降(RAISE / LOWER),三是停机速率(STOP RATES)。其中停机速率只能停机时有效(包括急停、程序停机、复位等),斜坡模块在多数应用中是必需要用到的,而上升/下降模块是可以选择的,只有适合的控制方法才用到它。

        斜坡模块:改变加减速率有两个项,1)斜坡加速时间(RAMP ACCEL TIME)、2)斜坡减速时间(RAMP DECEL TIME),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。

         上升/下降模块:也有两个项可以改变加减速率,1)增加速率(INCREASE RATE)、减少速成率(DECREASE RATE),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。 停机速率模块:此模块一般情况下到不用进行修改保留原出厂设置可以了,但必需要改的话,改以下两项的数值就行了:1)




zuoaiguo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2008年7月03日
发表于:2008-07-03 10:02:31
2921楼
问题:向各位老师请教,590报OVER  I  TRIP 过电流跳闸(电机无故障)请问故障原因有哪希?

wymym

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:133帖 | 253回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1797
  • 注册:2007年3月01日
发表于:2008-07-03 10:27:01
2922楼

石工,你好,

请教你一个问题:一台正驱动直流电机的590直流调速器在运行中报警0XF03,电机冒烟,绝缘破坏。该报警是什么意思,能否解决?谢谢!~

zuoaiguo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2008年7月03日
发表于:2008-07-03 17:22:32
2923楼
各位大侠:590直流调速器报FIELD  FAILED故障,请问故障原因在哪里?

源泉

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2006年10月06日
发表于:2008-07-06 21:27:30
2924楼
回复内容:
对:zuoaiguo 关于各位大侠:590直流调速器报FIELD  FAILED故障,请问故障原因在哪里? 内容的回复:

励磁故障,如果是扩容的查一下外部励磁电源熔断器。

w9868

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:86
  • 注册:2008年7月08日
发表于:2008-07-08 22:01:48
2925楼

尊敬的石工:您好,我很想得到张力控制系统的整套学习资料,最好是590的中文资料.请发到 : w9868@tom.com.万分感谢。

xupeng12311

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2004年4月20日
发表于:2008-07-14 19:27:26
2926楼
怎么只能看第一页呢?

jarocsc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:156
  • 注册:2007年7月26日
发表于:2008-07-15 10:53:25
2927楼

谢工,你好。我想请教下欧陆590怎么能实现用点动按钮达到按一下增加一个HZ的,不用PLC,单独用将点动按钮接欧陆上能实现吗?请教一下啊

jarocsc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:156
  • 注册:2007年7月26日
发表于:2008-07-15 10:56:07
2928楼
谢工,你好。我想请教下欧陆590怎么能实现用点动按钮达到按一下增加一个HZ的,不用PLC,单独用将点动按钮接欧陆上能实现吗?请教一下啊

jarocsc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:156
  • 注册:2007年7月26日
发表于:2008-07-15 11:29:48
2929楼
还想问下如果没有用测速电机,能不能使用电流反馈控制控制的?

taotian

  • 精华:8帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1929回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15326
  • 注册:2008年4月24日
发表于:2008-07-15 12:23:03
2930楼
好东西,学习了。            

碧水闲鱼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2007年12月29日
发表于:2008-07-15 22:14:15
2931楼

石工你好:想求助590P的中文说明书,谢谢

 

碧水闲鱼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2007年12月29日
发表于:2008-07-15 22:18:33
2932楼
石工你好:想求助590P中文说明书。邮箱527073053@qq.com.在这里谢谢了

htttech

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 270回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-07-15 22:53:13
2933楼

好东西,给我发份过来

htttech

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 270回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-07-15 22:53:47
2934楼

xupeng12311

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2004年4月20日
发表于:2008-07-16 21:00:48
2935楼

石工你好:

我公司一台590C35A现有以下故障:当电机启动后单动给其正/反向点动时速度显示为5%/-5%,但速度反馈显示为0;电流显示35%电流反馈为0;电枢电压无输出。可控硅模块新换的,连线正确。后将其触发板拆至另一台好的590上(控制面板和可控硅仍用好的控制器)同样故障。而且有时会将外部三相保险32A烧掉。换过其他好的控制器(控制面板用有故障的590的)电机可正常工作。现请问石工应该是触发板上那一部分的毛病呢?

xupeng12311

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2004年4月20日
发表于:2008-07-16 21:05:42
2936楼
还有一台590也是控制同一台电机,当其空载时速度反馈、电流反馈和电压输出都正常,但一带负载就过电流报警,而且烧外部三相保险。可控硅模块新换的,连线正确,换过其他好的控制器(控制面板用有故障的590的)电机可正常工作。

xupeng12311

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2004年4月20日
发表于:2008-07-18 19:21:16
2937楼
故障已解决,西门康14e和16E的引脚不同,更换后正常了。

w9868

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:86
  • 注册:2008年7月08日
发表于:2008-07-20 19:54:07
2938楼

急购轧铝机电气控制系统,有意请电:13535836827

jmwdtt

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2003年12月18日
发表于:2008-07-26 17:22:20
2939楼
非常感谢楼主     同时请楼主给点通讯选件设置资料

徐可

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:472
  • 注册:2006年2月06日
发表于:2008-07-28 01:02:50
2940楼
谢工你好:不知是否四批送出《欧陆590应用基础》都与我一样。25元邮寄费可以接受,但内容仅仅一半。要看下部还需付100元。你作为楼主无私帮助大家,学生们都感激你,特别是你与公司产生分歧时,网友们都支持你。这次你是否把自己当成了商人.