PLC应用小经验:对DI信号的干扰导致PLC“误”动作 点击:8699 | 回复:104



sunwu

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 256回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:365
  • 注册:2002年6月13日
发表于:2005-12-22 00:48:00
楼主
  今年夏天的某天上午,公司接到宜昌一个用户的电话,反映的故障现象是:用户的压瓦机使用的我们KDN的PLC进行控制,前一段时间基本上连续运行几个小时之后,PLC就会有误动作;现在只要一启动,PLC就会误动作,生产根本无法运行。

  乘当天下午的飞机连夜赶到宜昌的现场。处理过程如下:
1、首先检查了用户的电控柜,发现走线非常混乱。可以确认的一点是:信号线肯定没有接错,因为PLC曾经正常运行过。
2、黑灯瞎火的,所以暂时先将线的问题放在一边。用户启动设备,复现了故障,果然是连一个基本的压瓦过程都无法走完,频繁误动作。实际上心里已经有数了:这是典型的干扰。就看干扰到哪儿了。
3、接上笔记本,监测程序的运行。这台压瓦机的一个动作中有7个接近开关信号反馈,控制动作的进行。在程序中对每一个接近开关的信号增加了一个计数器进行计数,结果发现:在尚未完成的一个动作里,所有的计数器都有计数,最多的甚至计到了近10个。
4、现在可以肯定的是,接近开关信号遇到了干扰,导致PLC“误”动作。于是调整了一个接近开关的安装位置与走线,再次启动设备,发现这个信号仍然受到干扰。
5、于是返回来再仔细看柜内的接线并咨询现场的电工。发现电机的AC380V电源线穿越了整个柜子,无屏蔽、接地,并且与信号线在同一个线槽之内。
6、于是将AC380V的电源线更换为屏蔽线,屏蔽层单段接地,并且远离信号线进行固定。再次启动设备,连续试运行20多分钟正常。为了保险起见,修改用户程序,在程序中对7个接近开关信号都增加了几个ms的滤波时间。
7、第二天上午6点一直到下午4点多,用户连续生产无故障。于是认为故障解决,离开现场。(一直到现在,用户再没有打过电话。)

  总结一下这次的现场故障,原因其实很简单。实际上目前PLC的电磁兼容性还是非常好的,但假如信号受到了干扰,那么PLC就无能为力了。
  另外小型PLC大多用于单机设备控制,现场使用环境甚至比中大型PLC还要恶劣(不久前我甚至在现场碰到一个用户就那么将电控柜露天放着,早晨里面的器件上甚至有结霜,我在说服用户的同时,也为我们的PLC能够正常运行而欣慰)。但只要在施工时严格按照规范进行施工,比如交、直流,强、弱电的走线,接地等等,就能够避免很多的麻烦。当然按照规范施工很麻烦,而且仍然可能发生故障,但出现故障的概率却会降低很多。另外,对于我们技术人员来说,现场遇到故障千万不能急躁,一步步分析、试验、排查,故障最终是能够排除的,大、小项目都是这样。

   偶然翻开我以前的一些工作记录,简单整理了一下,希望能给刚接触这一行的同仁们一点帮助。



JNfirst

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:179
  • 注册:2002年9月04日
发表于:2006-03-01 10:30:00
41楼
下面引用由工控无限在 2006-2-27 20:50:00 发表的内容:
  楼上:为什么凭此就说楼主是牛人???从此解决的问题来看楼主只是体现出了现场经验丰富。没有什么更有说服…
--------------------------------------------------------------------------------------------
哈哈,我了解楼主,但牛不牛无关紧要,有个问题可以说一下我的观点,虽然解决问题在一定程度上要靠经验积累,但没理论是不行的,没有理论分析不出的问题,也没有理论解决不了的问题,经验只是在理论基础上捷径,可以快点查出问题而已.

起跑

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 241回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:326
  • 注册:2004年3月17日
发表于:2006-03-01 11:01:00
42楼
数字量干扰没遇见过,但是模拟量干扰遇到的不少。西门子200的都有干扰。那位高手指点一二

1U

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 111回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:92
  • 注册:2006年3月21日
发表于:2006-03-23 14:06:00
43楼
很受用!!!

利刃

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 426回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:617
  • 注册:2005年12月26日
发表于:2006-03-27 09:53:00
44楼

伤心汉

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:129
  • 注册:2003年7月14日
发表于:2006-03-27 22:02:00
45楼
为什么不在编程序的时候做一下容错呢???

城市流浪汉

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2004年5月31日
发表于:2006-03-28 15:06:00
46楼
这都是哪跟哪呀?动力线、控制线、通讯线混在一起敷设,这是哪家的规范?干扰是肯定的

覆雨&翻云

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2006年3月27日
发表于:2006-03-28 16:11:00
47楼
学习

jim

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:53帖 | 1623回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3579
  • 注册:2005年4月16日
发表于:2006-03-28 20:28:00
48楼
好多用户就那样的,也没什么办法的,出了问题就叫呢!

alinzhi

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:361
  • 注册:2006年2月20日
发表于:2006-03-28 21:20:00
49楼
真长见识,谢谢分享!

曹文杰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:167
  • 注册:2005年1月10日
发表于:2006-03-29 08:32:00
50楼
受益匪浅

mabaihe

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2006年3月29日
发表于:2006-03-29 16:34:00
51楼

plc&inverter

  • 精华:4帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:79帖 | 658回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1812
  • 注册:2004年9月04日
发表于:2006-04-01 22:39:00
52楼
谢谢楼主的经验分享,遇到问题就应该冷静分析!

荷戟独行

  • 精华:5帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:287帖 | 2584回
  • 年度积分:24
  • 历史总积分:8272
  • 注册:2004年8月05日
发表于:2006-04-07 11:05:00
53楼
受教!

安子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:271
  • 注册:2002年11月11日
发表于:2006-04-07 13:12:00
54楼
本人用KND做过一个小项目,也是干拢问题,把一路高速计数搞的一蹋糊涂!

王兴志

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:209
  • 注册:2005年9月18日
发表于:2006-04-16 22:33:00
55楼
  我见过.
  顶.

lggdgd

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:5帖 | 40回
  • 年度积分:933
  • 历史总积分:978
  • 注册:2005年9月03日
发表于:2006-07-10 08:48:00
56楼
在程序中对7个接近开关信号都增加了几个ms的滤波时间
请问这个滤波的作用和方法是什么呢?谢谢解答。

文锐

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2004年10月13日
发表于:2006-07-10 17:22:00
57楼
接近开关最易受到干扰,每个部件的启停都可能产生干扰信号,滤波延时应该可以避开这些瞬间的干扰信号.
  另外接近开关在安装过程中与设备间加装绝缘,也是有效避免干扰的途径,尤其适用于高速计数.

sunwu

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 256回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:365
  • 注册:2002年6月13日
发表于:2006-07-10 17:30:00
58楼
文锐 讲得很有道理。
实际上就是在输入点之后加了个接通延时定时器:
LD I0.0
TON T0,5
ST M0.0
在程序中使用M0.0就可以了,目的就是为了避开那些瞬间的干扰信号。

baishan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:154
  • 注册:2005年1月11日
发表于:2006-07-10 18:39:00
59楼
我觉得您给大家传授了解决问题的经验,作为晚辈很感激您!

gdzsyf

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:52帖 | 355回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:504
  • 注册:2004年2月20日
发表于:2006-07-10 19:31:00
60楼
本人拙见,你的KDN PLC仍是非一流产品,抗干扰差得很。欲盖弥张

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师