求助:TP170A关于和s7200通讯的问题!
点击:
589
| 回复:
2
mainland
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:89
注册:2002年9月29日
发表于:2005-12-12 20:59:00
楼主
请问大家,TP170A和s7 200用什么样的通讯线通讯呢?
用什么软件组态好呢?
小弟刚接触触摸屏,不好意思!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
imgg
关注
私信
精华:7帖
求助:1帖
帖子:98帖 | 1694回
年度积分:0
历史总积分:5386
注册:2002年4月03日
发表于:2005-12-12 21:52:00
1楼
通信线用485电缆. 软件用protool 或wincc flexible.
回复
引用
举报
netwell
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:241帖 | 589回
年度积分:0
历史总积分:2921
注册:2003年3月17日
发表于:2005-12-13 15:38:00
2楼
我用PROTOOL V6.0 SP2版本,通讯线也是自己制作的,两个公口,3-3,5-5,8-8, 能通!