当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
我要发帖
求助:施耐德Altivar28上电报OHF
点击:
1659
| 回复:
5
zsdd
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 18回
年度积分:0
历史总积分:26
注册:2005年11月02日
发表于:2005-12-11 15:27:00
楼主
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
zsdd
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 18回
年度积分:0
历史总积分:26
注册:2005年11月02日
发表于:2005-12-11 15:31:00
1楼
没人知道吗
高手们帮个忙吧
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2005-12-11 20:00:00
2楼
OHF:过载报警,
我修过很多这样的机子,通电马上就跳OHF。
020--35542929
回复
引用
举报
zsdd
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 18回
年度积分:0
历史总积分:26
注册:2005年11月02日
发表于:2005-12-13 10:04:00
3楼
我没带负载啊
用DC520v
模块也没有用
回复
引用
举报
不要问我从哪里来
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 47回
年度积分:0
历史总积分:45
注册:2005年12月23日
发表于:2005-12-23 16:05:00
4楼
变频器的温度传感器探头损坏。你可以查一查显示菜单中的变频器的热状态。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2005-12-23 16:19:00
5楼
昨天我修了两台和你一样的机子,都搞好了,
故障是一样的,拿来我可以修好给你,
你有几台这样的机子,给你个最底价,
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
今天为了变频器为何带不动,说...
[5721]
ACS580变频器用户手册
[13195]
三相异步电动机Y/△降压启动的...
[11370]
请教用远传压力表加变频器做...
[5300]
变频器PG卡起什么作用?
[13230]
请教3.7kw的变频器带不动3.7...
[5333]
制动电阻功率,阻值多大?有没...
[5715]
变频器带惯性大的负载应该怎...
[5853]
请教松下M2X 380V 0.75KW...
[5474]
变频器老是烧坏怎么办?
[7473]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号