求助:施耐德Altivar28上电报OHF 点击:1659 | 回复:5



zsdd

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2005年11月02日
发表于:2005-12-11 15:27:00
楼主



zsdd

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2005年11月02日
发表于:2005-12-11 15:31:00
1楼
没人知道吗
高手们帮个忙吧

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-12-11 20:00:00
2楼
OHF:过载报警,

我修过很多这样的机子,通电马上就跳OHF。

020--35542929

zsdd

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2005年11月02日
发表于:2005-12-13 10:04:00
3楼
我没带负载啊
用DC520v
模块也没有用

不要问我从哪里来

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2005年12月23日
发表于:2005-12-23 16:05:00
4楼
变频器的温度传感器探头损坏。你可以查一查显示菜单中的变频器的热状态。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-12-23 16:19:00
5楼
昨天我修了两台和你一样的机子,都搞好了,

故障是一样的,拿来我可以修好给你,

你有几台这样的机子,给你个最底价,