S7-318如何从PC上下载程序
点击:
577
| 回复:
2
海德数控
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:6
注册:2005年12月07日
发表于:2005-12-07 19:55:00
楼主
我今天遇到一个奇怪的问题,先是出现OB122内报警,在HARDWARE CONFIG监控下,只有PLC的STATUES上有一红叉,其他均正常,所以我认为可能是PLC的CPU有问题,换了一块新的S7-318,型号和版本号完全相同,但是程序无法下载,硬件配置能下载,程序下载到1/3时,出现内存不够报警,插和不插FLASH卡一样,FLASH卡为1MB,程序总字节6位数。实在无法理解,请高手指点,谢谢!
1)何种办法能确保RAM的内容被彻底清除?
2)下载程序是否需要FLASH卡?
3)如何清除FLASH卡的内容?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
crazyyin
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:116帖 | 363回
年度积分:0
历史总积分:1066
注册:2002年8月28日
发表于:2005-12-08 15:20:00
1楼
318工作内存512(256+256),你程序比这还大??硬件对PLC进行复位
回复
引用
举报
海德数控
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:6
注册:2005年12月07日
发表于:2005-12-08 19:31:00
2楼
我的程序只有141K