楼主
我单位有一台Eurotherm 590直流调速器,不明故障一开机上三相,A+,A_电枢电压直奔最高点(530V)。没有使用励磁,没有反馈。可控硅没有问题。请各位指教!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
如火
关注
私信
精华:172帖
求助:0帖
帖子:803帖 | 5249回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2005-11-28 11:27:00
1楼
关键是带载时是否正常。可以先把参数恢复到出厂值再试。
回复
引用
举报
依然台
关注
私信
精华:6帖
求助:0帖
帖子:42帖 | 132回
年度积分:0
历史总积分:330
注册:2004年4月13日
发表于:2005-11-28 12:09:00
2楼
负载是灯泡,参数已恢复过
回复
引用
举报
hzzhee
关注
私信
精华:5帖
求助:1帖
帖子:101帖 | 4497回
年度积分:0
历史总积分:3632
注册:2004年8月30日
发表于:2005-11-28 23:21:00
3楼
励磁电压没导致飞车