S7-200的CPU226和ABB550在拉丝机上应用时通讯口经常坏,35个CPU226的通讯口已经坏了一半,希望大家能帮一帮我,谢谢了!   
蔡洪建:025—84661761  E-MAIL:chjhy03@yahoo.com.cn



如火

  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-11-28 10:51:00
1楼
添加通讯隔离,可以用485隔离器。

沙漠水手

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 285回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:543
  • 注册:2003年9月06日
发表于:2005-11-28 21:26:00
2楼
好厉害啊 。

叶帆

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 88回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:239
  • 注册:2003年9月03日
发表于:2005-11-28 21:45:00
3楼
通信口一定不要带电插拔,此外,PLC要可靠接地。
刚开始我们的PLC口也烧坏不少

爱学者

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:253
  • 注册:2005年7月25日
发表于:2005-11-29 08:44:00
4楼
不应该是通讯口吧,应该是输入或输出点

高压电-S

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2005年10月19日
发表于:2005-11-29 12:10:00
5楼
高人啊,烧这么多,
你是不是通讯口都接了大地?

ymtq

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 425回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:874
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2005-12-22 14:10:00
6楼
那东西很贵啊?靠那你很啊