求助:西门子伺服MASTERDRIVES MC 速度无法达到额定速度
点击:
766
| 回复:
2
oblyh
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:39
注册:2001年6月25日
发表于:2005-11-26 01:58:00
楼主
西门子伺服MASTERDRIVES MC ,采用的电机是6000转的,但设定电机以6000转运转时,速度无法达到额定速度,大概只到5800左右,如果负载较小,可以到6000转。
已经排除了电机功率不够的可能,实际上可以监测到在5800转时,实际输出扭矩只有额定扭矩的70%多一点。
还有哪些可能会出现这种情况?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
刘岩利
关注
私信
[版主]
精华:2帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 8239回
年度积分:397
历史总积分:28760
注册:2005年3月09日
发表于:2005-11-26 14:09:00
1楼
所以才需要闭环控制啊
回复
引用
举报
huangguojie1
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 60回
年度积分:0
历史总积分:135
注册:2006年3月28日
发表于:2007-05-25 19:16:00
2楼
我做西门子伺服六年,可以交流一下,huangguojie1@163.com