探讨直流稳压电源的冗余、增容及并联连接 点击:638 | 回复:1



如火

    
  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-11-11 15:57:00
楼主
关键的控制系统需要保障直流电源供应,这就需要实现直流电源的冗余配置;有些应用场合所需要的直流电源的容量(输出电流的能力)超出了单个电源所能经济地提供的能力。这就需要所采用的直流电源模块支持冗余和扩容两种能力。 冗余和扩容两种配置都是通过直流电源模块的并联功能实现的。一般采用解耦并联。 参与并联的电源模块的直流输出端不直接连接(部分特殊电源模块可以进行直接并联),而是通过专用冗余模块,或解耦二极管之后再并联。解耦并联可以用于冗余和扩容应用。 这种配置的最大特点是每个电源模块都可以单独开启/关闭,并且某个电源模块输出侧的短路故障不会影响其他电源。这就意味着可以实现100%的冗余。 一个解耦并联的例子如图1所示:
1:完全冗余的电源系统必须是: 1)部分电源模块不工作时,其他电源模块仍能供应负载电流 2)部分电源模块失去输入侧电源供应时,其他电源模块仍能得到供电 电源模块的供电冗余需要使各电源模块的供电来自不同的电源母线,并分别配备输入断路器。所谓完全冗余是要在系统设计时考虑,使直流电源模块的供电来自不同的电源母线。如果只有一条电源母线,就做不到100%的冗余。 2:不完全冗余(电源模块冗余) 电源模块冗余的系统仅要求在部分电源模块不工作时,其他电源模块仍能供应负载电流。 模块冗余仅考虑到电源模块意外不工作的情况,而没有考虑电源模块失去输入侧电源供应的情况。一个高标准要求的系统应使用完全冗余配置。



fangzhihua

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2004年8月18日
发表于:2006-05-21 02:46:00
1楼