我想用DVP-EH80继电器主模块,带8入8出的晶体管扩展,能实现吗? 怎么实现? 晶体管扩展需要单独供电吗? 要的话,用什么样的电源呢?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
远 方
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 401回
年度积分:0
历史总积分:561
注册:2002年1月29日
发表于:2005-10-17 12:32:00
1楼
你可以選一台晶體管輸出的8入8出的擴充機模塊,直接接到主機右邊的擴充口,自己供電,不需要額外加電源。