DCS电缆布线规范 点击:14495 | 回复:149



dcrsn

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 153回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:465
  • 注册:2005年6月16日
发表于:2005-10-12 10:20:00
楼主
DCS系统电缆布线规范 一、信号分类 电缆的合理布设可以有效地减少外部环境对信号的干扰以及各种电缆之间的相互干扰,提高DCS系统运行的稳定性。 信号分类如下: 1、Ⅰ类信号:热电阻信号、热电偶信号、毫伏信号、应变信号等低电平信号。 2、Ⅱ类信号:0~5V、1~5V、4~20mA、0~10mA模拟量输入信号;4~20mA、0~10mA模拟量输出信号;电平型开关量输入信号;触点型开关量输入信号;脉冲量输入信号;24VDC小于50mA的阻性负载开关量输出信号。 3、Ⅲ类信号:24V~48VDC感性负载或者电流大于50mA的阻性负载的开关量输出信号。 4、Ⅳ类信号:110VAC或220VAC开关量输出信号,此类信号的馈线可视作电源线处理布线的问题。 其中,Ⅰ类信号很容易被干扰,Ⅱ类信号容易被干扰,而Ⅲ和Ⅳ类信号在开关动作瞬间会成为强烈的干扰源,通过空间环境干扰附近的信号线。 二、信号电缆布设总体原则 1、对于Ⅰ类信号电缆,必须采用屏蔽电缆,有条件时最好采用屏蔽双绞电缆。 2、对于Ⅱ类信号,尽可能采用屏蔽电缆,其中Ⅱ类信号中用于控制、联锁的模入模出信号、开入信号,必须采用屏蔽电缆,有条件时最好采用屏蔽双绞电缆。 3、对于Ⅳ类信号严禁与Ⅰ、Ⅱ类信号捆在一起走线,应作为220V电源线处理,与电源电缆一起走线,有条件时建议采用屏蔽双绞电缆。 4、对于Ⅲ类信号,允许与220V电源线一起走线(即与Ⅳ类信号相同),也可以与Ⅰ、Ⅱ类信号一起走线。但在后者情况下Ⅲ类信号必须采用屏蔽电缆,最好为屏蔽双绞电缆,且与Ⅰ、Ⅱ类信号电缆相距15cm以上。 为保证系统稳定、可靠、安全地运行,与DCS系统相连的信号电缆还必须保证: 1、Ⅰ类信号中的毫伏信号、应变信号应采用屏蔽双绞电缆,这样,可以大大减小电磁干扰和静电干扰。 2、条件允许的情况下,Ⅰ~Ⅳ类信号尽可能采用屏蔽电缆(或屏蔽双绞电缆),还应保证屏蔽层只有一点接地,且要接地良好。 3、绝对禁止大功率的开关量输出信号线、电源线、动力线等电缆与直接进入DCS系统的Ⅰ、Ⅱ类信号电缆并行捆绑。 4、绝对禁止采用一根多芯电缆中的部份芯线用于传输Ⅰ类或Ⅱ类的信号,另外部分芯线用于传输Ⅲ类或Ⅳ类信号。 5、严禁同一信号的几芯线分布在不同的几条电缆中(如三线制的热电阻)。 因此,在现场电缆敷设中,我们必须有效地分离Ⅲ、Ⅳ类信号电缆、电源线等易产生干扰的电缆,使其与现场布设的Ⅰ、Ⅱ类信号的电缆保持在一定的安全距离(如15cm)以上。 三、现场电缆布设的几项规定 为了叙述方便,我们把Ⅰ、Ⅱ类信号电缆统称为信号电缆,把Ⅲ、Ⅳ类信号电缆和现场电源电缆统称为电源电缆。在有条件的场合,信号电缆和电源电缆应采用不同走线槽走线,在进入DCS机房(或机柜)时,也应尽可能相互远离。当这二种电缆无法满足分开走线要求时,它们必须都采用屏蔽电缆(或屏蔽双绞电缆),且满足以下要求: 1、如果信号电缆和电源电缆之间的间距小于15cm时,必须在信号电缆和电源电缆之间设置屏蔽用的金属隔板,并将隔板接地。详细参见图1。 图1 电缆隔板 2、当信号电缆和电源电缆垂直方向或水平方向分离安装时,信号电缆和电源电缆之间的间距应大于15cm. 对于某些干扰特别大的应用场合,如电源电缆上挂接电压为220V AC,电流在10A以上感性负载,而且电源电缆不带屏蔽层时,那么要求它与信号电缆的垂直方向间隔距离必须在60cm以上。 3、在两组电缆垂直相交时,若电源电缆不带屏蔽层如图中虚线所示,最好用厚度在1.6mm以上的铁板覆盖交叉部分。



calico

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 108回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:239
  • 注册:2004年1月08日
发表于:2006-05-17 15:16:00
61楼

calico

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 108回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:239
  • 注册:2004年1月08日
发表于:2006-05-17 15:29:00
62楼
第一次传图片,太大了.请专业人士买一本这个书,我是在广州电力书店买的.售价是48元.在88页有共用系统,电气线路与测量管路的要求. 是电力行业标准.看了觉得不错.
    我可不是为书店做广告阿!
    标准我不能扫描送给大家了.

qingjordan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2005年6月12日
发表于:2006-05-17 16:00:00
63楼
谢谢

qingjordan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2005年6月12日
发表于:2006-05-17 16:05:00
64楼
very  good!

逍遥公子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2004年12月31日
发表于:2006-05-17 16:52:00
65楼
顶!!!

天天学

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 1344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-05-17 17:01:00
66楼
  同意Dingjspc的建议。有规范就跟着走,有时考虑成本问题就简单一点了。热电阻本身应该不受外界的电磁干扰的影响。但如果热电阻有露天安装或者附近有大的干扰源存在的,建议还是用屏蔽线,可以避免此信号本身成为干扰源。譬如,雷电,强电势可以直接沿信号线进入系统,有屏蔽就可以分流进保护接地。
    至于pH信号其信号传输一般就是专用屏蔽电缆,其毫伏信号先进入变送器转换为mA信号再远传到系统中的。很少直接进入系统的。
    

漠然

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:25帖 | 89回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:283
  • 注册:2003年3月22日
发表于:2006-05-18 22:43:00
67楼
很好!顶!

龙六

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:161
  • 注册:2004年9月21日
发表于:2006-05-19 16:15:00
68楼
非常感谢!

一样高兴

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2006年5月16日
发表于:2006-05-19 22:21:00
69楼
嗯~,有点用

monkey_s

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 182回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:349
  • 注册:2004年10月18日
发表于:2006-05-30 13:44:00
70楼
有那么一回事!我顶

欢乐初学者

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:170
  • 注册:2005年4月28日
发表于:2006-05-30 20:54:00
71楼
对我们初学者,受益非浅

欧麦高

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2006年5月24日
发表于:2006-06-12 10:22:00
72楼
谢谢,很有帮助!

韦永兴

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:494
  • 历史总积分:516
  • 注册:2004年11月15日
发表于:2006-06-15 18:19:00
73楼
很好,谢谢

coboy

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1166
  • 注册:2005年1月12日
发表于:2006-06-16 10:44:00
74楼
一般情况下的接线方法,应该是经验总结吧,写的不错:)

水中花

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 109回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:474
  • 注册:2004年11月09日
发表于:2006-06-16 18:20:00
75楼
我看不是规范,但可以作为注意的地方。

孙齐

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2005年8月03日
发表于:2006-06-17 21:21:00
76楼
我想这只是一般的规范吧,就是国内行内的规范,不过很好!

晓动

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2006年6月21日
发表于:2006-06-21 09:15:00
77楼
    楼主的DCS的布线规范确实写得可以,在施工中值得见鉴解。但实际施工起来并非能够完完全全实现。如都按你这套规范施工的话,全中国也找不到几个施工队能完成。业主也要考虑成本问题。

Super小静

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40
  • 注册:2006年6月21日
发表于:2006-06-21 15:10:00
78楼
新手!
请大家多指点!!!
谢谢!!

yohourt

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2005年3月13日
发表于:2006-06-27 15:25:00
79楼
还不错!

错过之后

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2006年7月02日
发表于:2006-07-09 02:34:00
80楼
不错嘛!能总结到这个地步 真有你的啊 

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师