首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 下一页 尾页

DCS电缆布线规范 点击:14493 | 回复:149



dcrsn

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 153回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:465
  • 注册:2005年6月16日
发表于:2005-10-12 10:20:00
楼主
DCS系统电缆布线规范 一、信号分类 电缆的合理布设可以有效地减少外部环境对信号的干扰以及各种电缆之间的相互干扰,提高DCS系统运行的稳定性。 信号分类如下: 1、Ⅰ类信号:热电阻信号、热电偶信号、毫伏信号、应变信号等低电平信号。 2、Ⅱ类信号:0~5V、1~5V、4~20mA、0~10mA模拟量输入信号;4~20mA、0~10mA模拟量输出信号;电平型开关量输入信号;触点型开关量输入信号;脉冲量输入信号;24VDC小于50mA的阻性负载开关量输出信号。 3、Ⅲ类信号:24V~48VDC感性负载或者电流大于50mA的阻性负载的开关量输出信号。 4、Ⅳ类信号:110VAC或220VAC开关量输出信号,此类信号的馈线可视作电源线处理布线的问题。 其中,Ⅰ类信号很容易被干扰,Ⅱ类信号容易被干扰,而Ⅲ和Ⅳ类信号在开关动作瞬间会成为强烈的干扰源,通过空间环境干扰附近的信号线。 二、信号电缆布设总体原则 1、对于Ⅰ类信号电缆,必须采用屏蔽电缆,有条件时最好采用屏蔽双绞电缆。 2、对于Ⅱ类信号,尽可能采用屏蔽电缆,其中Ⅱ类信号中用于控制、联锁的模入模出信号、开入信号,必须采用屏蔽电缆,有条件时最好采用屏蔽双绞电缆。 3、对于Ⅳ类信号严禁与Ⅰ、Ⅱ类信号捆在一起走线,应作为220V电源线处理,与电源电缆一起走线,有条件时建议采用屏蔽双绞电缆。 4、对于Ⅲ类信号,允许与220V电源线一起走线(即与Ⅳ类信号相同),也可以与Ⅰ、Ⅱ类信号一起走线。但在后者情况下Ⅲ类信号必须采用屏蔽电缆,最好为屏蔽双绞电缆,且与Ⅰ、Ⅱ类信号电缆相距15cm以上。 为保证系统稳定、可靠、安全地运行,与DCS系统相连的信号电缆还必须保证: 1、Ⅰ类信号中的毫伏信号、应变信号应采用屏蔽双绞电缆,这样,可以大大减小电磁干扰和静电干扰。 2、条件允许的情况下,Ⅰ~Ⅳ类信号尽可能采用屏蔽电缆(或屏蔽双绞电缆),还应保证屏蔽层只有一点接地,且要接地良好。 3、绝对禁止大功率的开关量输出信号线、电源线、动力线等电缆与直接进入DCS系统的Ⅰ、Ⅱ类信号电缆并行捆绑。 4、绝对禁止采用一根多芯电缆中的部份芯线用于传输Ⅰ类或Ⅱ类的信号,另外部分芯线用于传输Ⅲ类或Ⅳ类信号。 5、严禁同一信号的几芯线分布在不同的几条电缆中(如三线制的热电阻)。 因此,在现场电缆敷设中,我们必须有效地分离Ⅲ、Ⅳ类信号电缆、电源线等易产生干扰的电缆,使其与现场布设的Ⅰ、Ⅱ类信号的电缆保持在一定的安全距离(如15cm)以上。 三、现场电缆布设的几项规定 为了叙述方便,我们把Ⅰ、Ⅱ类信号电缆统称为信号电缆,把Ⅲ、Ⅳ类信号电缆和现场电源电缆统称为电源电缆。在有条件的场合,信号电缆和电源电缆应采用不同走线槽走线,在进入DCS机房(或机柜)时,也应尽可能相互远离。当这二种电缆无法满足分开走线要求时,它们必须都采用屏蔽电缆(或屏蔽双绞电缆),且满足以下要求: 1、如果信号电缆和电源电缆之间的间距小于15cm时,必须在信号电缆和电源电缆之间设置屏蔽用的金属隔板,并将隔板接地。详细参见图1。 图1 电缆隔板 2、当信号电缆和电源电缆垂直方向或水平方向分离安装时,信号电缆和电源电缆之间的间距应大于15cm. 对于某些干扰特别大的应用场合,如电源电缆上挂接电压为220V AC,电流在10A以上感性负载,而且电源电缆不带屏蔽层时,那么要求它与信号电缆的垂直方向间隔距离必须在60cm以上。 3、在两组电缆垂直相交时,若电源电缆不带屏蔽层如图中虚线所示,最好用厚度在1.6mm以上的铁板覆盖交叉部分。



kfykqht

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2005年5月29日
发表于:2005-10-12 11:51:00
1楼
好好

悲秋风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2005年10月15日
发表于:2005-10-19 15:26:00
2楼
值得一看,谢谢了!!!!!!!!!

传动入行家

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:47
  • 注册:2003年3月05日
发表于:2005-10-19 17:01:00
3楼
顶一下!!

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2007年11月03日
发表于:2005-10-26 12:47:00
4楼
对于Ⅱ类信号,尽可能采用屏蔽电缆,其中Ⅱ类信号中用于控制、联锁的模入模出信号、开入信号,必须采用屏蔽电缆,有条件时最好采用屏蔽双绞电缆————————一定要采用屏蔽电缆,走线不能太长 谢谢。。。。。。。

常人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:176
  • 注册:2005年6月01日
发表于:2005-12-07 21:23:00
5楼
是不是国家技术规范

朱恩清

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 1511回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4570
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2005-12-07 21:31:00
6楼
写得不错,但好象不是国家标准(规范)。

啊哦~

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:176
  • 注册:2005年9月09日
发表于:2005-12-08 13:54:00
7楼
这个我见过,不是国家规范,是某公司内部工程人员手册上的,讲的比较详细,不错!

游刃有余

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:56帖 | 1331回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3240
  • 注册:2005年7月31日
发表于:2005-12-09 00:48:00
8楼
挺好的,使用

PHJTL

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:304
  • 注册:2005年9月20日
发表于:2005-12-10 11:29:00
9楼
谢谢了,找了要久终于找到了

jackbsz

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 157回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:364
  • 注册:2004年8月13日
发表于:2005-12-13 15:53:00
10楼
要真正做到,可很难.

wjxyz

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2005年3月30日
发表于:2005-12-14 18:50:00
11楼
谢谢!可是我又一个疑问,就是传输距离的问题?
能详解吗 ?

朱恩清

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 1511回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4570
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2005-12-15 08:56:00
12楼
传输距离距离是个复杂的问题,与很多因素相关。
    在直流、低频段用欧姆定律就可以解决了;在高频段相对较为复杂,涉及传输线方程、香农(有称仙农)公式等一些理论,与信号的编码、所占带宽、电磁兼容环境以及传输介质的品质好坏相关。
    不过,通常人们都按通信协议标准和经验来做。有关电缆的选型、设计、施工可参见:
    http://bbs.gongkong.com/detail_old.asp?id=248837
    

ljinzhi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:197
  • 注册:2001年11月09日
发表于:2005-12-20 17:13:00
13楼
谢谢

marktwain

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2005年8月14日
发表于:2005-12-20 19:03:00
14楼
thanks

赵树旗

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 40回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:74
  • 注册:2006年3月16日
发表于:2005-12-25 12:17:00
15楼
长见识了,谢谢

ljp

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:81
  • 注册:2004年3月01日
发表于:2005-12-25 12:51:00
16楼
good,顶顶顶顶!!!

prize

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2005年10月28日
发表于:2005-12-25 16:10:00
17楼
好!!!
不错!!!

顶顶顶!!!

暴走牙刷

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2005年10月08日
发表于:2006-01-12 13:14:00
18楼
如果现在已经铺设好的补偿导线没有屏蔽,那么把其他的线路用屏蔽线能否解决干扰的问题?我这里因为施工的原因,错把一部分补偿导线放成了无屏蔽线。因为工程不方便重新走线,只好把电源线换成了屏蔽线缆。这样能否解决干扰问题?

buzhidao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2005年12月17日
发表于:2006-01-12 23:49:00
19楼
很好,实用,适合现场接线。顶

马发佑

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:444
  • 注册:2004年12月08日
发表于:2006-01-13 11:02:00
20楼
写的不错!我是做控制安装调试专业的,电缆布线经常做,实际上,在注意上述的同时,作好信号电缆的接地问题也能够处理信号的干扰问题,应当再补充一下就更好了!!确实不错!!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 下一页 尾页