DCS电缆布线规范 点击:14493 | 回复:149



dcrsn

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 153回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:465
  • 注册:2005年6月16日
发表于:2005-10-12 10:20:00
楼主
DCS系统电缆布线规范 一、信号分类 电缆的合理布设可以有效地减少外部环境对信号的干扰以及各种电缆之间的相互干扰,提高DCS系统运行的稳定性。 信号分类如下: 1、Ⅰ类信号:热电阻信号、热电偶信号、毫伏信号、应变信号等低电平信号。 2、Ⅱ类信号:0~5V、1~5V、4~20mA、0~10mA模拟量输入信号;4~20mA、0~10mA模拟量输出信号;电平型开关量输入信号;触点型开关量输入信号;脉冲量输入信号;24VDC小于50mA的阻性负载开关量输出信号。 3、Ⅲ类信号:24V~48VDC感性负载或者电流大于50mA的阻性负载的开关量输出信号。 4、Ⅳ类信号:110VAC或220VAC开关量输出信号,此类信号的馈线可视作电源线处理布线的问题。 其中,Ⅰ类信号很容易被干扰,Ⅱ类信号容易被干扰,而Ⅲ和Ⅳ类信号在开关动作瞬间会成为强烈的干扰源,通过空间环境干扰附近的信号线。 二、信号电缆布设总体原则 1、对于Ⅰ类信号电缆,必须采用屏蔽电缆,有条件时最好采用屏蔽双绞电缆。 2、对于Ⅱ类信号,尽可能采用屏蔽电缆,其中Ⅱ类信号中用于控制、联锁的模入模出信号、开入信号,必须采用屏蔽电缆,有条件时最好采用屏蔽双绞电缆。 3、对于Ⅳ类信号严禁与Ⅰ、Ⅱ类信号捆在一起走线,应作为220V电源线处理,与电源电缆一起走线,有条件时建议采用屏蔽双绞电缆。 4、对于Ⅲ类信号,允许与220V电源线一起走线(即与Ⅳ类信号相同),也可以与Ⅰ、Ⅱ类信号一起走线。但在后者情况下Ⅲ类信号必须采用屏蔽电缆,最好为屏蔽双绞电缆,且与Ⅰ、Ⅱ类信号电缆相距15cm以上。 为保证系统稳定、可靠、安全地运行,与DCS系统相连的信号电缆还必须保证: 1、Ⅰ类信号中的毫伏信号、应变信号应采用屏蔽双绞电缆,这样,可以大大减小电磁干扰和静电干扰。 2、条件允许的情况下,Ⅰ~Ⅳ类信号尽可能采用屏蔽电缆(或屏蔽双绞电缆),还应保证屏蔽层只有一点接地,且要接地良好。 3、绝对禁止大功率的开关量输出信号线、电源线、动力线等电缆与直接进入DCS系统的Ⅰ、Ⅱ类信号电缆并行捆绑。 4、绝对禁止采用一根多芯电缆中的部份芯线用于传输Ⅰ类或Ⅱ类的信号,另外部分芯线用于传输Ⅲ类或Ⅳ类信号。 5、严禁同一信号的几芯线分布在不同的几条电缆中(如三线制的热电阻)。 因此,在现场电缆敷设中,我们必须有效地分离Ⅲ、Ⅳ类信号电缆、电源线等易产生干扰的电缆,使其与现场布设的Ⅰ、Ⅱ类信号的电缆保持在一定的安全距离(如15cm)以上。 三、现场电缆布设的几项规定 为了叙述方便,我们把Ⅰ、Ⅱ类信号电缆统称为信号电缆,把Ⅲ、Ⅳ类信号电缆和现场电源电缆统称为电源电缆。在有条件的场合,信号电缆和电源电缆应采用不同走线槽走线,在进入DCS机房(或机柜)时,也应尽可能相互远离。当这二种电缆无法满足分开走线要求时,它们必须都采用屏蔽电缆(或屏蔽双绞电缆),且满足以下要求: 1、如果信号电缆和电源电缆之间的间距小于15cm时,必须在信号电缆和电源电缆之间设置屏蔽用的金属隔板,并将隔板接地。详细参见图1。 图1 电缆隔板 2、当信号电缆和电源电缆垂直方向或水平方向分离安装时,信号电缆和电源电缆之间的间距应大于15cm. 对于某些干扰特别大的应用场合,如电源电缆上挂接电压为220V AC,电流在10A以上感性负载,而且电源电缆不带屏蔽层时,那么要求它与信号电缆的垂直方向间隔距离必须在60cm以上。 3、在两组电缆垂直相交时,若电源电缆不带屏蔽层如图中虚线所示,最好用厚度在1.6mm以上的铁板覆盖交叉部分。



老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2006-03-20 22:37:00
41楼
很好!!!
不错!!!

西出阳关

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 63回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:202
  • 注册:2005年10月30日
发表于:2006-03-20 22:59:00
42楼
[b][color=#FF0000]这应该不是国家或行业规范,至少有许多值得商酌的地方.热电阻信号是由恒定的物理量,受密度,长度等物理性质的影响,外界的电磁干扰信号并不会干扰电阻的传输值.而且,现在国外如欧洲的许多安装规范与我们现行的施工规范有很多差异.比如他们不主张大量使用屏蔽线,更多使用双绞线就好了.而且,在欧洲很多时候不存在保护接地与工作接地之分,他们习惯使用一个接地系统.
当然,孰优孰劣有待商酌.但同时存在就有其合理性.
所以,我希望涉及规范内容的文件最好请发布权威且最新的版本,且请标明出处.因为很多同行如果把不十分正确的内容当成了规范,岂不糟糕![/color][/b]

super_man

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:184
  • 注册:2004年4月26日
发表于:2006-03-21 09:28:00
43楼
说的好

南区热电

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2006年2月23日
发表于:2006-03-21 15:41:00
44楼
只是有点太泛了,我觉得,

xyz2288

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:77
  • 注册:2005年11月15日
发表于:2006-03-21 18:50:00
45楼
写的好!大家应该参考参考!

山东上校

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 89回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:279
  • 注册:2004年8月06日
发表于:2006-03-24 17:47:00
46楼
不错有用,顶一下!

zhjm

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:258
  • 注册:2004年4月12日
发表于:2006-03-28 20:33:00
47楼
写得不错

无名雨

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2006年2月16日
发表于:2006-04-01 20:12:00
48楼
以后还请多指教

狮子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:281
  • 注册:2005年6月07日
发表于:2006-04-03 12:41:00
49楼
学习当中

匪夷所思

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:147帖 | 2046回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3396
  • 注册:2005年6月10日
发表于:2006-04-03 12:51:00
50楼
挺好的,

要懂

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2006年4月03日
发表于:2006-04-03 15:55:00
51楼
用屏蔽线和钢铠线是一样效果吗?

Gamin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2006年5月07日
发表于:2006-05-07 12:13:00
52楼
你好,请问一般在机柜间进行联络的跨盘连线可采用普通RV导线连接吗?对系统运做有何不良影响?能具体谈谈吗?

王双猛

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2005年10月12日
发表于:2006-05-07 21:34:00
53楼
好,支持下

哥罗方

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2006年3月06日
发表于:2006-05-07 22:18:00
54楼
模拟信号与数字信号同用一条多芯缆会否损坏卡件

超级水手

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 91回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:177
  • 注册:2001年6月07日
发表于:2006-05-08 10:47:00
55楼
谁能谈谈控制室内部电缆布线规范?

超级水手

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 91回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:177
  • 注册:2001年6月07日
发表于:2006-05-08 10:48:00
56楼
谁能谈谈控制室内部电缆布线规范?

钱江龙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:204
  • 注册:2003年7月15日
发表于:2006-05-11 14:34:00
57楼

Eternal

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:115
  • 注册:2002年3月09日
发表于:2006-05-12 16:06:00
58楼
    热电阻本身应该不受外界的电磁干扰的影响。但如果热电阻有露天安装或者附近有大的干扰源存在的,建议还是用屏蔽线,可以避免此信号本身成为干扰源。譬如,雷电,强电势可以直接沿信号线进入系统,有屏蔽就可以分流进保护接地。
    至于pH信号其信号传输一般就是专用屏蔽电缆,其毫伏信号先进入变送器转换为mA信号再远传到系统中的。很少直接进入系统的。
    个人看法,望大家指正。

傅杰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:142
  • 注册:2005年4月23日
发表于:2006-05-17 00:19:00
59楼
是中控的,不过缺少桥架敷设要求、保护管敷设要求、线缆敷设的防雷要求3大块内容,只有一半的内容而已。嘿嘿!

calico

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 108回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:239
  • 注册:2004年1月08日
发表于:2006-05-17 15:10:00
60楼

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师