发表于:2005-10-08 10:45:00
楼主
有几个概念一直搞不清楚,现在想全面的问一下
1,CPU 313C 一个485口
2,CPU 313C-2 PtP 带有第二个485口
3,CPU 313C-2 DP 带有PROFIBUS DP 主站/从站接口
问题如下 :
1,我现在用(PC适配器+232电缆)来连接PLC和上位机,
一, 想问下(PC适配器+232电缆)和S7-200系列里面的PC/PPI电缆有什么区别???所用的协议是否为PPI通讯协议???
二, 连接时一端连上位机的COM口,另一端连PLC的485口,
如果PLC是CPU313C,则连仅有的485口,
三,如果是CPU313c-2 PtP,它有两个485口,都可以连吗???
四,如果是CPU 313C-2 DP ,带PROFIBUS接口,(PC适配器+232电缆)可以连到这个PROFIBUS上面吗???
五,同样,如果PLC上带CP 342-5的PROFIBUS接口,(PC适配器+232电缆)可以连到这个PROFIBUS口上面吗??请从协议的角度解释下??
2,我现在用MPI电缆通过MPI协议来连接PLC和上位机,则肯定要在上位机上加5611卡,这时一端连在5611卡上,另一端
一,如果PLC是CPU313C, 另一端连在仅有的485口??
二,如果是CPU313c-2 PtP 另一端可以连在两个口的任何一个上面??
三,如果是CPU 313C-2 DP 另一端可以连在CPU带的PROFIBUS口上面吗??
四,如果PLC上带CP 342-5的PROFIBUS接口 另一端可以连在PROFIBUS模块上的接口上面吗??
3,我现在用PROFIBUS电缆通过PROFIBUS协议来连接PLC和上位机,则肯定要在上位机上加5611卡,这时一端连在5611卡上,另一端
一,如果PLC是CPU313C, 必须加PROFIBUS模块??
二,如果是CPU313c-2 PtP 必须加PROFIBUS模块??
三,如果是CPU 313C-2 DP 连在CPU带的PROFIBUS口上面吗??
四,如果PLC上带CP 342-5的PROFIBUS接口 连在PROFIBUS模块上的接口上面吗??
4,总而言之,300系列的485接口感觉表现出来有三种,一种是肯定有的一个485口,第二种上面标MPI编程口,第三种是PROFIBUS接口,想问下
第一种和第二种是否是同一种口,支持协议是否为PC/PPI,MPI,自由通讯??第三种支持的协议是否为PC/PPI,MPI,自由通讯,PROFIBUS?
?